第10.9.1条 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积as应符合下列规定(图10.9.1):
1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:
as≥v/αrαvfy+n/0.8αbfy+m/1.3αrαbfyz(10.9.1-1)
as≥n/0.8αbfy+m/0.4αrαbfyz(10.9.1-2)
2当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值:
as≥(v-0.3n)/αrαvfy+(m-0.4nz)/1.3αrαbfyz(10.9.1-3)
as≥(m-0.4nz)/0.4αrαbfyz(10.9.1-4)
< br> 当m<0.4nz时,取m=0.4nz。来源:
上述公式中的系数αv、αb应按下列公式计算:
(10.9.1-5) 当αv>0.7时,取αv=0.7。
αb=0.6+0.25t/d(10.9.1-6)
当采取防止锚板弯曲变形的措施时,可取αb=1.0。
式中 来源:
fy--锚筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用,但不应大于300n/mm2;
v--剪力设计值;
n--法向拉力或法向设计值,法向压力设计值不应大于0.5fca,此处,a为锚板的面积;
m--弯矩设计值;
αr--锚筋层数的影响系数;当锚筋按等间距布置时;两层取1.0;三层取0.9;四层取0.85;
αv--锚筋的受剪承载力系数;
d--锚筋直径;
αb--锚板的弯曲变形折减系数;
t--锚板厚度;来源:
z--沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离。
第10.9.2条 由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件(图10.9.2),其弯折锚筋的截面面积asb应符合下列规定:

asb≥1.4v/fy-1.25αvas(10.9.2)
式中系数αv按本规范第10.9.1条取用。当直锚筋按构造要求设置时,取as=0。
注:弯折锚筋与钢板之间的夹角不宜小于15°,也不宜大于45°。
第10.9.3条 受力预埋件的锚筋应采用hpb235级、hrb335级或hrb400级钢筋,严禁采用冷加工钢筋。
第10.9.4条 预埋件的受力直锚筋不宜少于4根,且不宜多于4层;其直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。受剪预埋件的直锚筋可采用2根。
预埋件的锚筋应位于构件的外层主筋内侧。
第10.9.5条 受力预埋件的锚板宜采用q235级钢。直锚筋与锚板应采用t形焊。当锚筋直径不大于20mm时,宜采用压力埋弧焊;当锚筋直径大于20mm时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm和0.5d(hpb235级钢筋)或0.6d(hrb335级、hrb400级钢筋),d为锚筋直径。
第10.9.6条 锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍。受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8,b为锚筋的间距(图10.9.1)。锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。
对受拉和受弯预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm(图10.9.1)。
对受剪预埋件,其锚筋的间距b及b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c不应小于3d和45mm(图10.9.1).
第10.9.7条 受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用hpb235级钢筋时,尚应符合本规范表9.3.1注中关于弯钩的规定。当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有效的锚固措施。
受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d,d为锚筋的直径。
第10.9.8条 预制构件的吊环应采用hpb235级钢筋制作,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的深度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于50n/mm2;当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。
相关试题
- 混凝土施工裂缝产生原因_泵送混凝土施工裂缝的防治
- [现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352]现浇混凝土空心楼盖结构技术规程6
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(六)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三十六)
- [注册结构工程师基础考试辅导]造价考试辅导:新基础规范的几个特点
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三)
- 一级注册结构工程师基础考试大纲|一级结构工程师考试大纲(地基与基础)
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级结构工程师考试大纲(钢筋混凝土结构)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四十二)
- [注册电气工程师执业资格考试大纲]一级结构工程师执业资格考试大纲(总则)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)详细阅读
第9 4 1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 来源: 第9 4 2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力...
-
受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算详细阅读
第附录f 0 1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算: 1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图f 0 1a),并近似取单元内的应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处; 2各单元的应变按本规范第7 1 2条的截面...
- 详细阅读
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)详细阅读
第8 2 1条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学方法计算。来源: 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7详细阅读
7施工及验收来源: 7.1 一般规定 7 1 1 现浇混凝土空心楼盖结构各分项工程的施工及验收除应遵守本规程的规定外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb 50204的有关规定。 7 1 2 现浇混凝土空心楼盖结构施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)详细阅读
3 1 一般规定第3 1 1条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用以分项系数的设计表达式进行设计。第3 1 2条 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态可分为下列两类:一、承载能...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)详细阅读
第7 4 1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:n≤fyas+fpyap(7 4 1) 式中 n--轴向拉力设计值; as、ap--纵向普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。 第7 4 2条 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定: 1小偏心受拉构件...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)详细阅读
第11 8 1条 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。 第11 8 2条 框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式。 第11 8 3条 对后张有粘结预应力混凝土框架梁,其考虑...
-
【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制详细阅读
某电厂土建工程建筑面积1 2万平方米,大体积混凝土结构。其中烟囱混凝土体积为3600立方米左右,汽机基础混凝土体积为1800立方米左右,其余设备基础混凝土量也相当大,设计强度等级均为c30 项目部在大体积混凝土施工中,严格抓好温度及干缩裂缝的防治,主要采取了以下措施: 一、把好材料选定关本工程采...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)详细阅读
第9 1 1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9 1 1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)表9 1 1 结构类别来源:室内或土中露天排架结构装配式10070框架结构装配式7550现浇式5535剪力墙结构装配式6540现浇式4530挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式4030现浇...