第4.2.1条 钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构的钢筋,应按下列规定选用:1 普通钢筋宜采用hrb400级和hrb335级钢筋,也可采用hpb235级和rrb400级钢筋;
2 预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋。
注:1 普通钢筋系指用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋;
2 hrb400级和hrb335级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》gb1499中的hrb400和hrb335钢筋;hpb235级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》gb13013中的q235钢筋;rrb400级钢筋系指现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》gb13014中的kl400钢筋;
3 预应力钢丝系指现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》gb/t5223中的光面、螺旋肋和三面刻痕的消除应力的钢丝;
4 当采用本条未列出但符合强度和伸长率要求的冷加工钢筋及其他钢筋时,应符合专门标准的规定。
第4.2.2条 钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。
热轧钢筋的强度标准值系根据屈服强度确定,用fyk表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值系根据极限抗拉强度确定,用fptk表示。
普通钢筋的强度标准值应按表4.2.2-1采用;预应力钢筋的强度标准值应按表4.2.2-2采用。
各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应按附录b采用。
普通钢筋强度标准值(n/mm2)表4.2.2-1种类符号d(mm)fyk热轧钢筋hpb235(q235)φ8-20235hrb335(20mnsi)
6-50335hrb400(20mnsiv、20mnsinb、20mnti)
6-50400rrb400(k20mnsi)
r8-40400注:1热轧钢筋直径d系指公称直径;
2当采用直径大于40mm的钢筋时,应有可靠的工程经验。
预应力钢筋强度标准值(n/mm2)表4.2.2-2种类符号d(mm)fptk钢绞线1×3φs8.6、10.81860、1720、157012.91720、15701×79.5、11.1、12.7186015.21860、1720消除应力钢丝光面螺旋肋φp
φh
4、51770、1670、157061670、15707、8、91570刻痕φi5、71570热处理钢筋40si2mnφht6147048si2mn8.245si2cr10注:
1钢绞线直径d系指钢绞线外接圆直径,即现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》gb/t5224中的公称直径dg,钢丝和热处理钢筋的直径d均指公称直径;
2消除应力光面钢丝直径d为4-9mm,消除应力螺旋肋钢丝直径d为4-8mm.
第4.2.3条 普通钢筋的抗拉强度设计值fy及抗压强度设计值f"y应按表4.2.3-1采用;预应力钢筋的抗拉强度设计值fpy及抗压强度设计值f"py应按表4.2.3-2采用。当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。
普通钢筋强度设计值(n/mm2)表4.2.3-1种类符号fyf"y热轧钢筋hpb 235(q235)φ210210hrb 335(20mnsi)
300300hrb 400(20mnsiv、20mnsinb、20mnti)
360360rrb 400(k20mnsi)
r360360注:在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300n/mm2时,仍应按300n/mm2取用。
预应力钢筋强度设计值(n/mm2)表4.2.3-2种类符号fptkfpyf"py钢绞线1×3φs1860132039017201220157011101×71860132039017201220消除应力钢丝
光面
螺旋肋
φh177012504101670118015701110刻痕φi15701110410热处理钢筋40si2mnφht1470104040048si2mn45si2cr注:
当预应力钢绞线、钢丝的强度标准值不符合表4.2.2-2的规定时,其强度设计值应进行换算。
第4.2.4条 钢筋弹性模量es应按表4.2.4采用。
钢筋弹性模量(×105n/mm2)表4.2.4种类eshpb 235级钢筋2.1hrb 335级钢筋、hrb 400级钢筋、rrb 400级钢筋、热处理钢筋2.0消除应力钢丝(光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝)2.05钢绞线1.95注:
必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。
第4.2.5条 普通钢筋和预应力钢筋的疲劳应力幅限值△ffy和△ffpy应由钢筋疲劳应力比值ρfs、ρfp分别按表4.2.5-1及表4.2.5-2采用。
普通钢筋疲劳应力比值ρfs应按下列公式计算:
ρfs=σfs,min/σfs,max (4.2.5-1)
式中
σfs,min、σfs,max--构件疲劳验算时,同一层钢筋的最小应力、最大应力。 预应力钢筋疲劳应力比值ρfp应按下列公式计算:
ρfp=σfp,min/σfp,max(4.2.5-2)
式中
σfp,min,σfp,max--构件疲劳验算时,同一层顶应力钢筋的最小应力、最大应力。
普通钢筋疲劳应力幅限值(n/mm2)表4.2.5-1疲劳应力比值δffyhpb 235级钢筋hrb 335级钢筋hrb 400级钢筋-1.0≤ρfs<-0.6160-0.6≤ρfs<-0.4155-0.4≤ρfs<01500≤ρfs<0.11451651650.1≤ρfs<0.21401551550.2≤ρfs<0.31301501500.3≤ρfs<0.41201351450.4≤ρfs<0.51051251300.5≤ρfs<0.61051150.6≤ρfs<0.785950.7≤ρfs<0.865700.8≤ρfs<0.94045注:
1当纵向受拉钢筋采用闪光接触对焊接头时,其接头处钢筋疲劳应力幅限值应按表中数值乘以系数0.8取用;
2rrb400级钢筋应经试验验证后,方可用于需作疲劳验算的构件。
预应力钢筋疲劳应力幅限值(n/mm2)表4.2.5-2种类△ffpy0.7≤ρfp<0.80.8≤ρfp<0.9消除应力钢丝光面fptk=1770、1670210140fptk=1570200130刻痕fptk=1570180120钢绞线120105注:
1当ρfp≥0.9时,可不作钢筋疲劳验算;
2当有充分依据时,可对表中规定的疲劳应力幅限值作适当调整。
相关试题
- 【轻钢屋面防水做法】丁基胶在轻钢屋面防水中的应用
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三十九)
- 妇科考试重点整理_考试大整理抗浮锚杆设计总结
- 【一体化灯管怎么安装】安装与设计一体化
- 老年人居住建筑图集_国外老年人居住建筑模式
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程2
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)
- 受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算
- [gb50010-2010《混凝土结构设计规范》]新编《混凝土结构设计规范》讲义(PDF版)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)详细阅读
第9 4 1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 来源: 第9 4 2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力...
-
受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算详细阅读
第附录f 0 1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算: 1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图f 0 1a),并近似取单元内的应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处; 2各单元的应变按本规范第7 1 2条的截面...
- 详细阅读
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)详细阅读
第8 2 1条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学方法计算。来源: 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7详细阅读
7施工及验收来源: 7.1 一般规定 7 1 1 现浇混凝土空心楼盖结构各分项工程的施工及验收除应遵守本规程的规定外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb 50204的有关规定。 7 1 2 现浇混凝土空心楼盖结构施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)详细阅读
3 1 一般规定第3 1 1条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用以分项系数的设计表达式进行设计。第3 1 2条 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态可分为下列两类:一、承载能...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)详细阅读
第7 4 1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:n≤fyas+fpyap(7 4 1) 式中 n--轴向拉力设计值; as、ap--纵向普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。 第7 4 2条 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定: 1小偏心受拉构件...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)详细阅读
第11 8 1条 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。 第11 8 2条 框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式。 第11 8 3条 对后张有粘结预应力混凝土框架梁,其考虑...
-
【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制详细阅读
某电厂土建工程建筑面积1 2万平方米,大体积混凝土结构。其中烟囱混凝土体积为3600立方米左右,汽机基础混凝土体积为1800立方米左右,其余设备基础混凝土量也相当大,设计强度等级均为c30 项目部在大体积混凝土施工中,严格抓好温度及干缩裂缝的防治,主要采取了以下措施: 一、把好材料选定关本工程采...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)详细阅读
第9 1 1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9 1 1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)表9 1 1 结构类别来源:室内或土中露天排架结构装配式10070框架结构装配式7550现浇式5535剪力墙结构装配式6540现浇式4530挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式4030现浇...