现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程2
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
2术语和符号来源:
2.1术 语
2.1.1 空心楼盖 hollow floor system
按一定规则放置内模后经浇筑混凝土而成空腔的楼盖。
2.1.2 埋入式内模 embedded filler
设置在现浇混凝土空心楼盖结构中用于形成空腔的筒芯、箱体以及筒体、块体的总称,筒称内模式。
2.1.3 筒芯、筒体 hollow tube and cylinder
用于现浇混凝土空心楼盖结构的空心、实心筒形内模。
2.1.4 箱体、块体 hollow box and block来源:
用于现浇混凝土空心楼盖结构的空心、实心箱形内模。
2.1.5 体积空心率 void ratio of volume
楼盖区格板内自墙、梁(暗梁)、柱(柱帽)边算起的区域内埋置内模的体积与该区域内结构轮廓体积的比值。
2.1.6 间距 space
相邻内模中心之间的距离。
2.1.7 肋宽 rib width
相邻内膜侧面之间的最小距离。
2.1.8 端距 end to end distance
顺筒方向两筒芯或筒体端部之间的距离。
2.1.9 板顶厚度、板底厚度 minimum depth on filler and under filler
空心楼板中内模表面至板顶、板底的最小距离。
2.1.10 边支承板 edge-supported slab来源:
由墙或刚性梁支承的楼板。
2.1.11 柱支承板 column-supported slab
无梁或带柔性梁的板柱结构中的楼板。
2.1.12 柱上板带 column strip
在柱中心线两侧各为1/4板跨(板跨取两个方向柱中心距的较小者)宽度范围内的板带。
2.1.13 中间板带 middle strip来源:
相邻柱上板带之间的板带。
2.1.14 拟梁法 cross beams method
将柱支承板现浇楼盖等代成双向交叉梁系进行内力分析的简化方法。
2.1.15 直接设计法 direct design method
在两个方向将柱支承板现浇楼盖计算区格板的静力弯矩在控制截面按弯矩系数直接分配的内力分析的简化方法。
2.1.16 等代框架法 equivalent frame method
在两个方向将柱支承板现浇楼盖结构等效成以柱轴线为中心的连续框架分别进行内力分析的简化方法。
2.1.17 不平衡弯矩 unbalanced moment
荷载作用下楼盖结构中的柱与周边梁、板之间相互传递的弯矩。
2.2符 号
2.2.1 材料性能
ec b ------- 梁混凝土弹性模量;
e c s ------- 筒芯楼板混凝土弹性模量;
2.2.2 作用、作用效应及承载力
m ----- 正弯矩设计值;
m '1、m'l r ----- 左、右端的负弯矩设计值;
mo ----- 总的静力弯矩设计值;
qd ----- 考虑重要性系数的均布坚向荷载基本组合设计值;
m1 ----- 边支承双向板短边方向的总正弯矩设计值;
m2 ----- 边支承双向板长边方向的总正弯矩设计值;
v ----- 楼板计算宽度内的剪力设计值;
mnub ----- 不平衡弯矩设计值;
fl,eq ----- 板柱结构等效集中反力设计值;
flu ----- 受冲切承载能力设计值。
2.2.3 几何参数来源:
d ----- 筒芯外径;
l ----- 筒芯长度;
bw ----- 肋宽;
hs ----- 筒芯楼板厚度;
bb、hb ----- 梁的截面宽度、高度;
b ----- 板的计算宽度;
ln ----- 从支座边到支座边的净跨;
l1 ----- 边支承双向板短边或柱支承板计算方向的轴线到轴线跨度;
l2 ----- 边支承双向板长边或柱支承板计算方向垂直的轴线到轴线跨度;
c1 ----- 柱支承板沿计算方向柱或柱帽、托板的宽度;
c 2 ----- 柱支承板垂直于计算方向柱或柱帽、托板的宽度;
d ----- 柱纵筋直径;
s1、s2 ----- 内模为筒芯时,顺筒方向、横筒方向拟梁所包括 的空心楼板的宽度;
is1、is2 ----- 内模为筒芯时,楼板空心部分顺筒方向、横筒方向的抗弯惯性矩;
it ----- 梁抗扭惯性矩;
ib ----- 梁的计算截面抗弯惯性矩;
is ----- 楼板的计算截面抗弯惯性矩;
i c ----- 柱在计算方向的截面抗弯惯性矩;
isb ----- 等代框架梁在跨中截面的抗弯惯性矩;
bsol ----- 计算板带中柱轴线上实心板带的宽度;
ihol ----- 计算板带中空心部分楼板截面抗弯惯性矩;
kc ----- 柱的转动刚度;
kt ----- 柱两侧横向构件的抗扭刚度;
ks ----- 等代框架梁转动刚度;
2.2.4 计算系数及其它 来源:
η ----- 考虑区格板内薄膜效应的弯矩折减系数;
α1、α2 ----- 两个方向柱上板带中梁与板截面抗弯刚度的比值;
μ1、μ2 ----- 楼盖区格板支承约束系数;
βt ----- 计算板带横向边梁截面抗扭刚度与板的截面抗弯刚度的比值;
β1 ----- 柱两侧横向构件的抗扭刚度增大系数;
ζ ----- 受剪计算系数;
相关试题
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)
- 受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算
- [gb50010-2010《混凝土结构设计规范》]新编《混凝土结构设计规范》讲义(PDF版)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)
- 【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)
- 【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)详细阅读
第9 4 1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 来源: 第9 4 2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力...
-
受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算详细阅读
第附录f 0 1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算: 1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图f 0 1a),并近似取单元内的应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处; 2各单元的应变按本规范第7 1 2条的截面...
- 详细阅读
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)详细阅读
第8 2 1条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学方法计算。来源: 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7详细阅读
7施工及验收来源: 7.1 一般规定 7 1 1 现浇混凝土空心楼盖结构各分项工程的施工及验收除应遵守本规程的规定外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb 50204的有关规定。 7 1 2 现浇混凝土空心楼盖结构施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)详细阅读
3 1 一般规定第3 1 1条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用以分项系数的设计表达式进行设计。第3 1 2条 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态可分为下列两类:一、承载能...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)详细阅读
第7 4 1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:n≤fyas+fpyap(7 4 1) 式中 n--轴向拉力设计值; as、ap--纵向普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。 第7 4 2条 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定: 1小偏心受拉构件...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)详细阅读
第11 8 1条 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。 第11 8 2条 框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式。 第11 8 3条 对后张有粘结预应力混凝土框架梁,其考虑...
-
【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制详细阅读
某电厂土建工程建筑面积1 2万平方米,大体积混凝土结构。其中烟囱混凝土体积为3600立方米左右,汽机基础混凝土体积为1800立方米左右,其余设备基础混凝土量也相当大,设计强度等级均为c30 项目部在大体积混凝土施工中,严格抓好温度及干缩裂缝的防治,主要采取了以下措施: 一、把好材料选定关本工程采...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)详细阅读
第9 1 1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9 1 1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)表9 1 1 结构类别来源:室内或土中露天排架结构装配式10070框架结构装配式7550现浇式5535剪力墙结构装配式6540现浇式4530挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式4030现浇...