建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三十六)
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
第10.4.1条 框架梁上部纵向钢筋伸入中间层端节点的锚固长度,当采用直线锚固形式时,不应小于la,且伸过柱中心线不宜小于5d,d为梁上部纵向钢筋的直径。当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,其包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4la,包含弯弧段在内的竖直投影长度应取为15d(图10.4.1),la为本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度。
框架梁下部纵向钢筋在端节点处的锚固要求与本规范第10.4.2条中间节点处梁下部纵向钢筋的锚固要求相同。
第10.4.2条 框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围(图10.4.2),该钢筋自节点或支座边缘伸向跨中的截断位置应符合本规范第10.2.3条的规定。
框架梁或连续梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座处应满足下列锚固要求:来源:考试大
1当计算中不利用该钢筋的强度时,其伸入节点或支座的锚固长度应符合本规范第10.2.2条中v>0.7ftbh0时的规定;
2当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,下部纵向钢筋应锚固在节点或支座内。此时,可采用直线锚固形式(图10.4.2a),钢筋的锚固长度不应小于本规范第9.3.1条确定的受拉钢筋锚固长度la;下部纵向钢筋也可采用带90°弯折的锚固形式(图10.4.2b)。其中,竖直段应向上弯折,锚固端的水平投影长度及竖直投影长度不应小于本规范第10.4.1条对端节点处梁上部钢筋带90°弯折锚固的规定;下部纵向钢筋也可伸过节点或支座范围,并在梁中弯矩较小处设置搭接接头(图10.4.2c)。
3当计算中充分利用钢筋的抗压强度时,下部纵向钢筋应按受压钢筋锚固在中间节点或中间支座内,此时,其直线锚固长度不应小于0.7la;下部纵向钢筋也可伸过节点或支座范围,并在梁中弯矩较小处设置搭接接头。
第10.4.3条 框架柱的纵向钢筋应贯穿中间层中间节点和中间层端节点,柱纵向钢筋接头应设在节点区以外。
顶层中间节点的柱纵向钢筋及顶层端节点的内侧柱纵向钢筋可用直线方式锚入顶层节点,其自梁底标高算起的锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的锚固长度la,且柱纵向钢筋必须伸至柱顶。当顶层节点处梁截面高度不足时,柱纵向钢筋应伸至柱顶并向节点内水平弯折。当充分利用柱纵向钢筋的抗拉强度时,柱纵向钢筋锚固段弯折前的竖直投影长度不应小于0.5la,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。当柱顶有现浇板且板厚不小于80mm、混凝土强度等级不低于c20时,柱纵向钢筋也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于12d。此处,d为纵向钢筋的直径。
第10.4.4条 框架顶层端节点处,可将柱外侧纵向钢筋的相应部分弯入梁内作梁上部纵向钢筋使用,也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在顶层端节点及其附近部位搭接。搭接可采用下列方式: 来源:考试大
1搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置(图10.4.4a),搭接长度不应小于1.5la,其中,伸入梁内的外侧柱纵向钢筋截面面积不宜小于外侧柱纵向钢筋全部截面面积的65%;梁宽范围以外的外侧柱纵向钢筋宜沿节点顶部伸至柱内边,当柱纵向钢筋位于柱顶第一层时,至柱内边后宜向下弯折不小于8d后截断;当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时,可不向下弯折。当有现浇板且板厚不小于80mm、混凝土强度等级不低于c20时,梁宽范围以外的外侧柱纵向钢筋可伸入现浇板内,其长度与伸入梁内的柱纵向钢筋相同。当外侧柱纵向钢筋配筋率大于1.2%时,伸入梁内的柱纵向钢筋应满足以上规定,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d。梁上部纵向钢筋应伸至节点外侧并向下弯至梁下边缘高度后截断。此处,d为柱外侧纵向钢筋的直径。
2搭接接头也可沿柱顶外侧布置(图10.4.4b),此时,搭接长度竖直段不应小于1.7la。当梁上部纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,弯入柱外侧的梁上部纵向钢筋应满足以上规定的搭接长度,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于20d,d为梁上部纵向钢筋的直径。柱外侧纵向钢筋伸至柱顶后宜向节点内水平弯折,弯折段的水平投影长度不宜小于12d,d为柱外侧纵向钢筋的直径。
第10.4.5条 框架顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积as应符合下列规定:
as≤0.35βcfcbbh0/fy(10.4.5)
式中
bb--梁腹板宽度;
h0--梁截面有效高度。
梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径d≤25mm时,不宜小于6d;当钢筋直径d>25mm时,不宜小于8d。
第10.4.6条 在框架节点内应设置水平箍筋,箍筋应符合本规范第10.3.2条对柱中箍筋的构造规定,但间距不宜大于250mm。对四边均有梁与之相连的中间节点,节点内可只设置沿周边的矩形箍筋。当顶层端节点内设有梁上部纵向钢筋和柱外侧纵向钢筋的搭接接头时,节点内水平箍筋应符合本规范第9.4.5条的规定。
相关试题
- [注册结构工程师基础考试辅导]造价考试辅导:新基础规范的几个特点
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三)
- 一级注册结构工程师基础考试大纲|一级结构工程师考试大纲(地基与基础)
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级结构工程师考试大纲(钢筋混凝土结构)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四十二)
- [注册电气工程师执业资格考试大纲]一级结构工程师执业资格考试大纲(总则)
- 住宅装饰装修工程施工规范|住宅工程施工裂缝产生原因及控制防治
- 【地下室混凝土裂缝原因】地下室大体积混凝土裂缝预防与控制
- 后浇带收口网施工方法|后浇带施工方法的一些体会
- 工程结构性能演化与控制|结构整体性能控制总论之一---刚度比的控制
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)详细阅读
第9 4 1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 来源: 第9 4 2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力...
-
受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算详细阅读
第附录f 0 1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算: 1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图f 0 1a),并近似取单元内的应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处; 2各单元的应变按本规范第7 1 2条的截面...
- 详细阅读
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)详细阅读
第8 2 1条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学方法计算。来源: 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7详细阅读
7施工及验收来源: 7.1 一般规定 7 1 1 现浇混凝土空心楼盖结构各分项工程的施工及验收除应遵守本规程的规定外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb 50204的有关规定。 7 1 2 现浇混凝土空心楼盖结构施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)详细阅读
3 1 一般规定第3 1 1条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用以分项系数的设计表达式进行设计。第3 1 2条 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态可分为下列两类:一、承载能...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)详细阅读
第7 4 1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:n≤fyas+fpyap(7 4 1) 式中 n--轴向拉力设计值; as、ap--纵向普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。 第7 4 2条 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定: 1小偏心受拉构件...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)详细阅读
第11 8 1条 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。 第11 8 2条 框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式。 第11 8 3条 对后张有粘结预应力混凝土框架梁,其考虑...
-
【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制详细阅读
某电厂土建工程建筑面积1 2万平方米,大体积混凝土结构。其中烟囱混凝土体积为3600立方米左右,汽机基础混凝土体积为1800立方米左右,其余设备基础混凝土量也相当大,设计强度等级均为c30 项目部在大体积混凝土施工中,严格抓好温度及干缩裂缝的防治,主要采取了以下措施: 一、把好材料选定关本工程采...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)详细阅读
第9 1 1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9 1 1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)表9 1 1 结构类别来源:室内或土中露天排架结构装配式10070框架结构装配式7550现浇式5535剪力墙结构装配式6540现浇式4530挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式4030现浇...