[现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352]现浇混凝土空心楼盖结构技术规程6
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
6 构造要求来源:
6.1 一般规定
6.1.1 现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜小于25%,也不宜大于50%。
6.1.2 现浇混凝土空心楼板的跨高比宜符合下列规定:
1 边支承钢筋混凝土楼板:对单向板,不大于30;对双向板,跨度按短边计,不大于40;
2 对柱支承钢筋混凝土板,跨度按长边计,不大于35;
3 对预应力混凝土楼板,可较钢筋混凝土楼板适当增加。
6.1.3 钢筋混凝土空心楼板的跨度不宜大于15m;预应力混凝土空心楼板的跨度不宜大于24m。.
6.1.4 当内模为筒芯时,现浇混凝土空心楼板截面的尺寸应根据计算确定,并应符合下列规定:
1 楼板的厚度不宜小于180mm;
2 筒芯间肋宽与筒芯外径的比值不宜小于0.2:肋宽的尺寸:对钢筋混凝土楼板,不应小于50mm,对预应力混凝土楼板,不应小于60mm;
3 板顶厚度和板底厚度宜相等,且不应小于40mm;
4 当设置筒芯端距时,其尺寸不应小于50mm。 来源:
6.1.5 当内模为箱体时,现浇混凝土空心楼板截面的尺寸应根据计算确定,并应符合下列规定:
1 楼板的厚度不宜小于300mm.
2 箱体间肋宽与箱体高度的比值不宜小于0.25;肋宽的尺寸:对钢筋混凝±楼板,不应小于60mm,对预应力混凝土楼板,不应小于80mm;
3 板顶厚度、板底厚度不应小于50mm,且板顶厚度不应小于箱体底面边长1/15。
6.1.6 在筒芯间肋宽、筒芯端距范围内,均应根据肋宽大小设置单肢网片或双肢构造箍筋,其间距不宜大于300mm。
6.1.7 楼板中非预应力纵向受力钢筋可均匀布置,钢筋间距不宜大于250mm。在筒芯间肋宽、筒芯端距以及箱体间肋宽范围内,钢筋可适当集中配置。
楼板中无粘结预应力钢筋可布置在顺筒方向的肋宽、横筒方向的筒芯端距、箱体间肋宽和楼板周边的混凝土实心部分,且应符合国家现行标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》jgj 92的规定。
6.1.8 当现浇混凝土空心楼板中内模布置区域需要开洞时,应在洞口周边设置实心加强带并配置附加钢筋。
6.1.9 空心楼板的纵向受力钢筋最小配筋率、温度收缩钢筋的配筋率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010的有关规定,配筋率按空心截面的实际面积计算。当内模为筒芯时,横筒方向的纵向受力钢筋和温度收缩钢筋在单位宽度内的配筋量宜与顺筒方向相同。
6.2边支承板楼盖
6.2.1 边支承现浇混凝土空心楼盖中,梁、板的配筋构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010的有关规定。
6.2.2 边支承板楼盖结构中,墙边或梁边的实心板带宽度可取为0.2hs,且不小于50mm。
6.2.3 边支承板楼盖角部应配置专门的构造钢筋,构造钢筋应符合下列规定:
1 配筋的范围从支座中心起,两个方向的长度均为所在区格板短边跨度的四分之一;
2 每方向单位宽度内的配筋数量宜与楼板短跨的正弯矩配筋相同;
3 板面配筋宜从板角向内,且平行于板角45o线;板底钢筋宜垂直于板角45o线。
4 板面、板底配筋也可采用钢筋网片,网片两个方向的配筋数量均同第2款的要求。
6.3柱支承板楼盖
6.3.1 柱支承板楼盖中,区格板周边的实心部分应符合下列要求:
1 无梁的柱支承板楼盖,柱上板带的实心部分宽度不宜小于柱或柱帽两侧各100mm;
2 带梁的柱支承板楼盖,当梁宽不大于柱宽时,同第1款要求;当梁宽大于柱宽时,柱上板带的实心部分宽度不宜小于梁宽两侧各100mm;
3 柱周围的楼板实心部分在冲切破坏锥体底面线以外不宜小于(h0/2+100)mm。
6.3.2 柱支承板楼盖结构中,若设置柱项托板,应符合下列规定:
1 托板在每个方向的边长不宜小于该方向楼板轴线跨度的六分之一;
2 托板厚度不宜小于板厚的四分之一
6.3.3 柱支承板楼盖中,楼板的配筋应符合下列规定:来源:
1 板面负弯矩钢筋在边支座的锚固应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010中的受拉钢筋确定:对无特殊规定的板底正弯矩钢筋,其在边支座的锚固长度不得小于150mm.边支座的锚固长度从边梁内边算起,对无边梁的楼盖,从边支座柱中心线算起。
2 沿板的无支承的自由边,垂直于自由边的钢筋应向下弯折至板底。当配置焊接钢筋网片时,宜设置u形构造钢筋井与板顶、板底的受力钢筋搭接。 3 柱上板带受力钢筋
1) 1/2的负弯矩钢筋从柱边或柱帽边向区格板内延伸的长度不应小于区格板挣跨的三分之一,其余钢筋的延伸长度不应小于净跨的五分之一;
2) 正弯矩钢筋均应通长布置,钢筋的连接部位应设置在中间支座柱或柱帽两边向区格板延伸三分之一净跨的范围内;
3) 1/2的正弯矩钢筋在边支座的锚固应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010中的受拉钢筋确定,其中应有不少于两根钢筋通过各柱截面。
4 中间板带受力钢筋 ,
1) 负弯矩钢筋从柱边或柱帽边向区格板内延伸的长度不应小于区格板净跨的四分之一;
2) 正弯矩钢筋均宜通长布置,钢筋的连接部位应设置在中间支座柱或柱帽两边向区格板延伸三分之一净跨的范围内。
5 在楼板温度、收缩应力较大的区域内,应根据《混凝土结构设计规范》
gb 50010-2002第10.1.9条的规定设置温度收缩钢筋。
6.3.4 对于带梁的柱支承板楼盖,当柱上板带的梁与板截面抗弯刚度比值α大于1.0时,应在楼盖角部按本规程6.2.3条的要求配置构造钢筋。
6.3.5 抗震设计时,对无梁的柱支承板楼盖,应在柱上板带中柱(或柱帽)两侧各1.5hs(有托板时,hs取托板与楼板厚度之和)范围内设置暗梁。
6.3.6 抗震设计时,无梁的柱支承板楼盖中的配筋构造应符合下列规定:
1 等代框架梁宽度内不少于1/2的钢筋应配置在暗梁内,暗梁下部钢筋不少于上部钢筋的1/2。暗梁内应有不少于1/2的负弯矩钢筋通长布置。等代框架粱宽度内应有总数不少于1/3的负弯矩钢筋通长布置;
2 暗梁应采用不少于四肢的封闭箍筋,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于300mm;
3 暗梁的箍筋加密区长度不宜小于3hs。加密区范围内箍筋肢距不应大于250mm,箍筋间距不应大于100mm。
6.3.7 抗震设计时,对带梁的柱支承板楼盖,梁的宽度不宜大于柱或柱帽宽与柱两侧各15hs (有托板时,hs取托板与楼板厚度和)之和;梁的配筋构造应符合国家现行标准)《混凝土结构设计规范》gb 50010、《建筑抗震设让规范》gb 50011和《预应力混凝土结构抗震设计规程》jgj l40的有关规定。
6.3.8 按本规程第4.2.2条的规定设置的框架扁梁,应根据抗震等级按国家现行标准《建筑抗震设计规范》gb 50011进行抗震验算并应符合相应的构造要求。扁梁框架的梁柱节点核心区截面抗震验算应符合上述规范附录第d.2节的有关规定。
6.3.9 抗震设防烈度为8度时,宜采用有托板或柱帽的板柱节点,托板或柱帽根部的厚度与板厚之和不宜小于柱纵向受力钢筋直径的16倍。托板或柱帽的边长不宜小于4hs及柱截面相应边长之和。
相关试题
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(六)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三十六)
- [注册结构工程师基础考试辅导]造价考试辅导:新基础规范的几个特点
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三)
- 一级注册结构工程师基础考试大纲|一级结构工程师考试大纲(地基与基础)
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级结构工程师考试大纲(钢筋混凝土结构)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四十二)
- [注册电气工程师执业资格考试大纲]一级结构工程师执业资格考试大纲(总则)
- 住宅装饰装修工程施工规范|住宅工程施工裂缝产生原因及控制防治
- 【地下室混凝土裂缝原因】地下室大体积混凝土裂缝预防与控制
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)详细阅读
第9 4 1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 来源: 第9 4 2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力...
-
受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算详细阅读
第附录f 0 1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算: 1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图f 0 1a),并近似取单元内的应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处; 2各单元的应变按本规范第7 1 2条的截面...
- 详细阅读
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)详细阅读
第8 2 1条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学方法计算。来源: 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7详细阅读
7施工及验收来源: 7.1 一般规定 7 1 1 现浇混凝土空心楼盖结构各分项工程的施工及验收除应遵守本规程的规定外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb 50204的有关规定。 7 1 2 现浇混凝土空心楼盖结构施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)详细阅读
3 1 一般规定第3 1 1条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用以分项系数的设计表达式进行设计。第3 1 2条 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态可分为下列两类:一、承载能...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)详细阅读
第7 4 1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:n≤fyas+fpyap(7 4 1) 式中 n--轴向拉力设计值; as、ap--纵向普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。 第7 4 2条 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定: 1小偏心受拉构件...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)详细阅读
第11 8 1条 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。 第11 8 2条 框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式。 第11 8 3条 对后张有粘结预应力混凝土框架梁,其考虑...
-
【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制详细阅读
某电厂土建工程建筑面积1 2万平方米,大体积混凝土结构。其中烟囱混凝土体积为3600立方米左右,汽机基础混凝土体积为1800立方米左右,其余设备基础混凝土量也相当大,设计强度等级均为c30 项目部在大体积混凝土施工中,严格抓好温度及干缩裂缝的防治,主要采取了以下措施: 一、把好材料选定关本工程采...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)详细阅读
第9 1 1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9 1 1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)表9 1 1 结构类别来源:室内或土中露天排架结构装配式10070框架结构装配式7550现浇式5535剪力墙结构装配式6540现浇式4530挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式4030现浇...