第5.2.1条 线弹性分析方法可用于混凝土结构的承载能力极限状态及正常使用极限状态的作用效应分析。
第5.2.2条 杆系结构宜按空间体系进行结构整体分析,并宜考虑杆件的弯曲、轴向、剪切和扭转变形对结构内力的影响。
当符合下列条件时,可作相应简化:
1体形规则的空间杆系结构,可沿柱列或墙轴线分解为不同方向的平面结构分别进行分析,但宜考虑平面结构的空间协同工作;
2杆件的轴向、剪切和扭转变形对结构内力的影响不大时,可不计及;
3结构或杆件的变形对其内力的二阶效应影响不大时,可不计及。
第5.2.3条 杆系结构的计算图形宜按下列方法确定:
1杆件的轴线宜取截面几何中心的连线;
2现浇结构和装配整体式结构的梁柱节点、柱与基础连接处等可作为刚接;梁、板与其支承构件非整体浇筑时,可作为铰接;
3杆件的计算跨度或计算高度宜按其两端支承长度的中心距或净距确定,并根据支承节点的连接刚度或支承反力的位置加以修正;
4杆件间连接部分的刚度远大于杆件中间截面的刚度时,可作为刚域插入计算图形。
第5.2.4条 杆系结构中杆件的截面刚度应按下列方法确定:
1混凝土的弹性模量应按本规范表4.1.5采用;
2截面惯性矩可按匀质的混凝土全截面计算;
3t形截面杆件的截面惯性矩宜考虑翼缘的有效宽度进行计算,也可由截面矩形部分面积的惯性矩作修正后确定;
4端部加腋的杆件,应考虑其刚度变化对结构分析的影响;
5不同受力状态杆件的截面刚度,宜考虑混凝土开裂、徐变等因素的影响予以折减。
第5.2.5条 杆系结构宜采用解析法、有限元法或差分法等分析方法。对体形规则的结构,可根据其受力特点和作用的种类采用有效的简化分析方法。
第5.2.6条 对与支承构件整体浇筑的梁端,可取支座或节点边缘截面的内力值进行设计。
第5.2.7条 各种双向板按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,均可采用线弹性方法进行作用效应分析。
第5.2.8条 非杆系的二维或三维结构可采用弹性理论分析、有限元分析或试验方法确定其弹性应力分布,根据主拉应力图形的面积确定所需的配筋量和布置,并按多轴应力状态验算混凝土的强度。混凝土的多轴强度和破坏准则可按附录c的规定计算。
结构按承载能力极限状态计算时,其荷载和材料性能指标可取为设计值;按正常使用极限状态验算时,其荷载和材料性能指标可取为标准值。
相关试题
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十)
- 【轻钢屋面防水做法】丁基胶在轻钢屋面防水中的应用
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三十九)
- 妇科考试重点整理_考试大整理抗浮锚杆设计总结
- 【一体化灯管怎么安装】安装与设计一体化
- 老年人居住建筑图集_国外老年人居住建筑模式
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程2
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)
- 受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算
- [gb50010-2010《混凝土结构设计规范》]新编《混凝土结构设计规范》讲义(PDF版)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)详细阅读
第9 4 1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 来源: 第9 4 2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力...
-
受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算详细阅读
第附录f 0 1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算: 1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图f 0 1a),并近似取单元内的应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处; 2各单元的应变按本规范第7 1 2条的截面...
- 详细阅读
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)详细阅读
第8 2 1条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学方法计算。来源: 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7详细阅读
7施工及验收来源: 7.1 一般规定 7 1 1 现浇混凝土空心楼盖结构各分项工程的施工及验收除应遵守本规程的规定外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb 50204的有关规定。 7 1 2 现浇混凝土空心楼盖结构施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)详细阅读
3 1 一般规定第3 1 1条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用以分项系数的设计表达式进行设计。第3 1 2条 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态可分为下列两类:一、承载能...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)详细阅读
第7 4 1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:n≤fyas+fpyap(7 4 1) 式中 n--轴向拉力设计值; as、ap--纵向普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。 第7 4 2条 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定: 1小偏心受拉构件...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)详细阅读
第11 8 1条 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。 第11 8 2条 框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式。 第11 8 3条 对后张有粘结预应力混凝土框架梁,其考虑...
-
【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制详细阅读
某电厂土建工程建筑面积1 2万平方米,大体积混凝土结构。其中烟囱混凝土体积为3600立方米左右,汽机基础混凝土体积为1800立方米左右,其余设备基础混凝土量也相当大,设计强度等级均为c30 项目部在大体积混凝土施工中,严格抓好温度及干缩裂缝的防治,主要采取了以下措施: 一、把好材料选定关本工程采...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)详细阅读
第9 1 1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9 1 1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)表9 1 1 结构类别来源:室内或土中露天排架结构装配式10070框架结构装配式7550现浇式5535剪力墙结构装配式6540现浇式4530挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式4030现浇...