第10.10.1条 预制构件连接接头的形式应根据结构的受力性能和施工条件进行设计,且应构造简单、传力直接。 来源:对能够传递弯矩及其他内力的刚性接头,设计时应使用接头部位的截面刚度与邻近接头的预制构件的刚度相接近。
第10.10.2条 当柱与柱、梁与柱、梁与梁之间的接头按刚性设计时,钢筋宜采用机械连接的或焊接连接的装配整体式接头。装配式结构在安装过程中应考虑施工和使用过程中的温差和混凝土收缩等不利影响。宜较现浇结构适当增加构造配筋,并应避免由构件局部削弱所引起的应力集中。当钢筋采用焊接接头时,还应注意焊接程序并选择合理的构造形式,以减少焊接应力的影响。当接头的构造和施工措施能保证连接接头传力性能要求时,装配整体式接头的钢筋也可采用其他的连接方法。
第10.10.3条 装配整体式接头的设计应满足施工阶段和使用阶段的承载力、稳定性和变形的要求。
第10.10.4条 当柱采用装配式榫式接头时,接头附近区段内截面的承载力宜为该截面计算所需承载力的1.3-1.5倍(均按轴心受压承载力计算)。此时,可采取在接头及其附近区段的混凝土内加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级和设置附加纵向钢筋等措施。
第10.10.5条 在装配整体式节点处,柱的纵向钢筋应贯穿节点,梁的纵向钢筋应按本规范第10.4.1条的规定在节点内锚固。
第10.10.6条 计算时考虑传递内力的装配式构件接头,其灌筑接缝的细石混凝土强度等级不宜低于c30,并应采取措施减少灌缝混凝土的收缩。梁与柱之间的接缝宽度不宜小于80mm。计算时不考虑传递内力的构件接头,应采用不低于c20的细石混凝土灌筑。
第10.10.7条 单层房屋或高度不大于20m的多层房屋,其装配式楼盖的预制板、屋面板的板侧边宜做成双齿边或其他能够传递剪力的形式。板间的拼缝应采用不低于c20的细石混凝土灌筑,缝的上口宽度不宜小于30mm。对要求传递水平荷载的装配式楼盖、屋盖以及高度大于20m多层房屋的装配式楼盖、屋盖,应采取提高其整体性的措施。来源:
相关试题
- [注册电气工程师执业资格考试大纲]一级结构工程师执业资格考试大纲(总则)
- 住宅装饰装修工程施工规范|住宅工程施工裂缝产生原因及控制防治
- 【地下室混凝土裂缝原因】地下室大体积混凝土裂缝预防与控制
- 后浇带收口网施工方法|后浇带施工方法的一些体会
- 工程结构性能演化与控制|结构整体性能控制总论之一---刚度比的控制
- 【二级注册结构工程师难度】一、二级注册结构工程师专业考试目录-9-
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(三十三)
- 一级注册结构工程师基础考试大纲|一级结构工程师考试大纲(高层建筑结构、高耸结构及横向作用)
- 【施工后浇带和结构后浇带的区别】结构后浇带设计和施工浅析
- 2006年一注设计答案|2006年一注专业考试涉及到的规范条款
-
2006年一注设计答案|2006年一注专业考试涉及到的规范条款详细阅读
1、 高层建筑混凝土结构技术规程:5 4条;7 2 22条;8 1 4条第1款;9 3 8条第2款2)项;11 3 3条;11 3 4条; 2、 高层民用建筑钢结构技术规程:6 3 6条 3、 建筑抗震设计规范:5 1 4条;5 1 5条;5 2 1条;5 5 1条;7 2 3条第2款;8 2 2条...
-
【砖混房屋墙体水平裂缝】砖混房屋墙体裂缝的成因与防治详细阅读
多层房屋大多采用砖混结构,尤其是粘土砖房屋居多。房屋受损时,首先以墙体开裂的形式出现。砌体裂缝的出现,不仅影响建筑物美观,也影响建筑物的使用,甚至危及建筑物的安全。 一、防止因地基基础原因而引起的墙体裂缝(一)当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继...
-
势力重新洗牌_势力重划竞争加剧意识更新详细阅读
相比风风火火快速膨胀的2004年,2005年的中国钢结构行业趋向更务实求真,逐步走向成熟。在国家对品牌重视的大背景下,钢构行业也逐步认识到品牌建设的重要性并展示了一个不同于以往数年的崭新格局。 新势力划分随着2004年各大钢构企业逐渐完成在全国市场内的战略布局,以及新势力的涌入,20...