住宅装饰装修工程施工规范|住宅工程施工裂缝产生原因及控制防治
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
工程裂缝产生的主要原因是混凝土的变形,如温度变形、收缩变形、基础不均匀沉降变形等,此类裂缝几乎占到全部裂缝的80%以上。同时也存在砌体裂缝,其产生的原因有地基不均匀沉降、温度应力、地震力、膨胀力、冻胀力、荷载和施工质量等。一、现浇砼楼板裂缝产生原因及控制防治
1.现浇砼楼板裂缝产生原因:
1)设计方面。住宅平面布局较长、不规则,伸缩缝、后浇带设置不合理;楼板中预埋线管多,引起楼板混凝土厚度减小;楼板厚度较小,刚满足设计计算要求,未考虑其他因素;楼板采用单层钢筋,在支座处配置负弯距钢筋,钢筋间距较大,未考虑其他因素;混凝土强度等级较高,大于c30等。
2)材料方面。混凝土配合比不合理,粉煤灰掺量大;混凝土水灰比大,施工采用混凝土泵输送,为增加可泵性,提高混凝土塌落度;混凝土中的细骨料为细沙或特细砂,且含泥量较大等。
3)施工方面。混凝土浇捣完成后养护不到位,浇水养护不够;混凝土浇捣时振捣不到位;楼板钢筋保护层未控制好,楼板厚度未达到设计要求;楼板中的线管处未采取加强措施;主体施工周期过快,模板支撑拆除早,砖、钢筋过早放在楼板上,局部集中荷载较大等。
2.现浇砼楼板裂缝控制防治措施1)设计方面。住宅建筑平面应尽量规则,避免平面突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋应适当加强。当楼板平面形状不规则时,宜设置梁,使之形成较规则的平面;住宅长度较长时,要合理布置伸缩缝、后浇带;当楼板中的线管较多时,应适当加大楼板厚度,保证混凝土的有效截面高度,并在线管上方设置钢筋网片保护。厨房、卫生间、阳台楼板厚度不小于90毫米,其他房间的楼板不小于110毫米。楼板钢筋要采用双层双向钢筋,钢筋间距不要大于120毫米,钢筋直径不要大,最好用二级钢;混凝土强度等级在满足使用要求的前提下尽量小。
2)材料方面。应采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥拌制,并控制掺合料掺量,粉煤灰用量不要超过水泥量的15%;混凝土水灰比要控制,用水量不得大于180公斤/立方米。保证现场浇捣时混凝土塌落度控制在15厘米以下;控制好混凝土中的细骨料,不得用细沙或特细砂(uf≥2.3),尽量杜绝细骨料的含泥量。
3)施工方面。混凝土浇捣完成后一定要加强养护,专人负责,专人养护,保持混凝土楼板的湿润,至少7天;混凝土浇捣时要振捣均匀,严格按照施工规范进行操作,要挑选技术好、负责任的工人进行此项工作;严格控制钢筋保护层厚度,尤其是上部钢筋。对于不同厚度板的上下层钢筋之间的距离要用不同高度的马凳,并保证足够的数量,达到混凝土板设计有效截面。同时对板的混凝土厚度要保证按照设计要求的厚度,不能偷工减料;楼板中的线管要增设钢丝网进行加强,线管不宜立体交叉。主体施工周期不宜过快,保证合理工期;控制施工荷载的堆放等。
二、砌体结构裂缝产生原因及控制措施
1.产生原因:
1)地基不均匀沉降引起墙体裂缝。当房屋地基土层分布不均匀,土质差别较大时,则往往在不同土层的交接处或同一土层厚薄不一处出现较明显的不均匀沉降,造成墙体开裂,其裂缝上大下小,向土质较软或土层较厚的方向倾斜。在房屋高差较大或荷载差异较大的情况下,当未留设沉降缝时,也容易在高低和较重的交接部位产生较大的不均匀沉降裂缝。
2)温度应力引起墙体裂缝。
2.砌体结构裂缝控制措施:
1)合理设置沉降缝将房屋划分成若干个刚度较好的单元,或将沉降不同的部分隔开一定距离,其间可设置能自由沉降的悬挑结构;
2)合理布置承重墙体,尽量将纵墙拉通,尽量做到不转折或少转折;
3)加强上部结构的刚度和整体性,提高墙体的稳定性和整体刚度;
4)加强对地基的检测及处理;
5)房屋体形应力求简单,横墙间距不宜过大;
6)合理安排施工顺序。
3.防止收缩和温度变化引起裂缝的主要措施:
1)在墙体中设置伸缩缝;
2)屋面设保温隔热层;
3)楼(屋)面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,房屋两端圈梁下的墙体宜适当设置水平钢筋;
4)遇有较长的现浇屋面混凝土挑檐、圈梁时,可分段施工,预留伸缩缝,以避免砼伸缩对墙体的不良影响。
相关试题
- 【地下室混凝土裂缝原因】地下室大体积混凝土裂缝预防与控制
- 后浇带收口网施工方法|后浇带施工方法的一些体会
- 工程结构性能演化与控制|结构整体性能控制总论之一---刚度比的控制
- 【二级注册结构工程师难度】一、二级注册结构工程师专业考试目录-9-
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(三十三)
- 一级注册结构工程师基础考试大纲|一级结构工程师考试大纲(高层建筑结构、高耸结构及横向作用)
- 【施工后浇带和结构后浇带的区别】结构后浇带设计和施工浅析
- 2006年一注设计答案|2006年一注专业考试涉及到的规范条款
- 【砖混房屋墙体水平裂缝】砖混房屋墙体裂缝的成因与防治
- 势力重新洗牌_势力重划竞争加剧意识更新
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十)详细阅读
第9 4 1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 来源: 第9 4 2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力...
-
受弯构件正截面承载力中_任意截面构件正截面承载力计算详细阅读
第附录f 0 1条 任意截面的钢筋混凝土和预应力混凝土构件,其正截面承载力可按下列方法计算: 1将截面划分为有限多个混凝土单元、纵向普通钢筋单元和预应力钢筋单元(图f 0 1a),并近似取单元内的应变和应力为均匀分布,其合力点在单元重心处; 2各单元的应变按本规范第7 1 2条的截面...
- 详细阅读
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十六)详细阅读
第8 2 1条 钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,可根据构件的刚度用结构力学方法计算。来源: 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程7详细阅读
7施工及验收来源: 7.1 一般规定 7 1 1 现浇混凝土空心楼盖结构各分项工程的施工及验收除应遵守本规程的规定外,还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb 50204的有关规定。 7 1 2 现浇混凝土空心楼盖结构施工现场质量管理应有健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(五)详细阅读
3 1 一般规定第3 1 1条 本规范采用以概率理论为基础的极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用以分项系数的设计表达式进行设计。第3 1 2条 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态可分为下列两类:一、承载能...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十九)详细阅读
第7 4 1条 轴心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定:n≤fyas+fpyap(7 4 1) 式中 n--轴向拉力设计值; as、ap--纵向普通钢筋、预应力钢筋的全部截面面积。 第7 4 2条 矩形截面偏心受拉构件的正截面受拉承载力应符合下列规定: 1小偏心受拉构件...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(五十)详细阅读
第11 8 1条 预应力混凝土结构可用于抗震设防烈度6度、7度、8度区,当9度区需采用预应力混凝土结构时,应有充分依据,并采取可靠措施。 第11 8 2条 框架梁宜采用后张有粘结预应力钢筋和非预应力钢筋的混合配置方式。 第11 8 3条 对后张有粘结预应力混凝土框架梁,其考虑...
-
【简述大体积混凝土温度裂缝产生的原因】大体积混凝土温度及干缩裂缝控制详细阅读
某电厂土建工程建筑面积1 2万平方米,大体积混凝土结构。其中烟囱混凝土体积为3600立方米左右,汽机基础混凝土体积为1800立方米左右,其余设备基础混凝土量也相当大,设计强度等级均为c30 项目部在大体积混凝土施工中,严格抓好温度及干缩裂缝的防治,主要采取了以下措施: 一、把好材料选定关本工程采...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二十七)详细阅读
第9 1 1条 钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表9 1 1的规定。 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)表9 1 1 结构类别来源:室内或土中露天排架结构装配式10070框架结构装配式7550现浇式5535剪力墙结构装配式6540现浇式4530挡土墙、地下室墙壁等类结构装配式4030现浇...