门式刚架轻钢结构厂房设计|探讨轻钢结构厂房消防设计中的一些问题
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
摘要: 本文结合实际设计经验,探讨了轻钢结构工业厂房消防设计中的耐火等级、 防火分区、防火墙、卷帘、水幕等问题。
关键词: 轻钢结构 工业厂房 耐火等级
轻钢结构建筑作工业厂房具有较多的优点,如建设周期短、造价低、可作大跨度、造型美观、现代感强等,因此在现代工厂设计中得到越来越多的采用。然而,轻钢结构建筑耐火等级较低,大空间、大跨度厂房对防火分区又提出新的要求,这些问题有的可以采取技术措施解决,有的还没有完美的解决方案。现根据本人的设计实践,就上述设计问题进行初步探讨:
1、轻钢结构工业厂房的耐火等级
轻钢结构厂房的承重构件一般为钢柱、网架,建筑外表面覆以彩色铝锌钢板或镀铝锌钢板等。根据<<建筑设计防火规范>>,其柱、梁的耐火时间均为0.25~0.5小时,建筑物的耐火等级仅为四级(耐火等级较低)。以我院经常设计的中密度纤维板厂或家具厂单层轻钢结构厂房为例,其生产类别为丙类,规范要求的最低耐火等级为三级,这样,轻钢结构厂房就不够资格作丙类厂房。
解决的方法,可在柱、梁表面覆以1.5厘米厚的lg防火隔热涂料或2厘米厚的ly防火隔热涂料保护层,其耐火时间可达1.5~2.3小时,这样,建筑物的耐火等级可按三级考虑,满足规范要求,但应注意,应要求轻钢结构厂家在作结构计算时考虑防火涂层的重量。
2、轻钢结构工业厂房的防火分区
现代工业要求的厂房常是大空间、大跨度、通透的。为有效的把火灾控制在较小范围内,<<建筑设计防火规范>>要求在建筑物内划分防火分区,并明文规定了各级防火分区的最大允许面积。现轻钢厂房的占地面积通常较大,如中密度纤维板厂主车间的建筑面积一般都超过5000平方米,而规范允许的分区面积为3000平方米(生产类别为丙类,采取防火涂层保护后,耐火等级按三级考虑),因此应作应做防火分区的分隔。
防火分区在普通民用建筑中较易实现,如在门、厅、楼梯等处采取一些技术措施,用防火墙、防火门、防火卷帘加水幕都可以较好的解决,若建筑内设有自动喷水灭火设备,每层最大允许建筑面积还可增加一倍。但若试图把这些技术措施平移到大面积的轻钢结构厂房,就会遇到问题。
2.1. 防火墙与防火分区
因成套设备生产线的工艺要求,不可能用防火墙把厂房一分两半,这样截断了连贯的生产线设备,也不利于物料及半成品、成品的运输。而且,从生产管理的角度,业主也不会接受这样的方案。
2.2. 防火卷帘与防火分区
民用建筑中通用的防火门与防火卷帘,在面对大跨度的轻钢厂房时,也不很合适。如某刨花板车间,单跨达36米,如何定制这样大跨度的防火卷帘呢,这样的卷帘,因跨度太大,在收放时很难控制,容易卡在滑槽里,且造价又高,工程实践中极少见(我没遇过)。
2.3. 自动喷水灭火与防火分区
能否在整个车间设自动喷水灭火装置,使允许的防火分区面积增加一倍,从而满足规范要求呢。这有两个问题:
<1>. 单层轻钢结构车间的高度大多远超过8米,而根据<<自动喷灭火系统设计规范>>第4.3.2条,超过8米的大空间建筑物,安装闭式喷头的作用就不大了。
<2>. 有的丙类三级单层轻钢车间面积达9000平方米,需分三个防火分区,若全车间安装自喷,则防火分区允许面积虽扩大一倍,但仍然不够(安装自喷后,防火分区的允许面积从3000平方米扩大到6000平方米,但仍小于9000平方米)。
2.4.独立水幕与防火分区
用独立的水幕作防火分隔,是我院经常采用的方案,作一条防火水幕带,区域宽5米,流量2升/秒米。这种分隔方式很灵活,不像防火墙要把车间截成两半,也没有大跨度防火卷帘的麻烦,理论上多大的跨度都行,一般正常生产时,就好像它不存在,一旦有火灾需要防火分隔时,它可以立即实现有效分隔。但是,单独水幕作防火分隔也有三大难题:
<1>. 需水量太大,水池造价高。仍以跨度36米计算,水幕供水量为2升/秒米,按消防历时2小时考虑,则水幕贮水量应为518立方米,再加上室内外消火栓的贮水量,则消防水池的造价较高。
<2>. 水幕启动时,大量的水突然喷泄而下,会对昂贵的生产设备造成较大的损失。如果车间内发生了局部较小的火灾,几支灭火器加一支水枪就能解决,此时冒然启动水幕防火分隔,则也许水幕的大水造成的损失会比局部火灾的损失更大。因此需严格掌握水幕的启动时机。它只适于火势烧了半个车间,并有蔓延之势时启动。为防止误动作造成损失,我院设计的车间水幕,大多采用人工手动启动,因为通常只依靠几个闭式喷头来启动水幕的方式在这里不可靠。
<3>.有效维护麻烦,没有办法试水,来检验水幕系统可靠性。理论上,如果车间建造安装时,先安装消防设施,再安装生产设备,则有机会在水幕安装完毕,但生产设备还末安装时,让水幕试水。但是,在工程实践中,为早日投产,大多把生产设备当作第一重要,一到货立即安装,消防设施都排在了后面。那么,在水幕安装完毕后,大家将永不知道它的实际喷水情况如何(除非发生大火灾,才有机会一试),但如果平时无法试水维护,在关键时刻水幕工作不正常怎么办。
试水的问题只好在技术上近似解决,在设计时,消防泵房水幕泵的出水管上可设试水管及试水阀门,利于平时检验水幕泵的工作状态。但车间上方的水幕管与水幕喷头是否阻塞,喷水是否均匀,就无法测试了。
2.5. 另类解决方案
对于防火分区,还有一个另类解决方案,这里提出来,看各位同行有什么看法。根据<<建筑设计防火规范>>第3.3.1条,四级耐火等级厂房之间的防火间距为18米,依此类推,如在生产类别为丙类,耐火等级为三级的轻钢结构单层厂房内部设一区域宽18米的防火隔离带,在隔离带里没有可燃物,理论上,是否可看作有效的防火分隔呢?
实际设计中,可以控制隔离带里可以没有堆放生产原料、半成品等可燃物,但肯定有生产线的设备,而设备的橡胶传送带是可燃的,传送带上的原料或半成品也是可燃的,不过,传送带可以在有火灾时停下来,可燃物不多,一支水枪可有效封锁,那么,上述的这样一个隔离带究竟算不算防火分区的有效分隔呢。
规范没有明文规定算或不算,按惯例,此类情况需与当地的消防审批部门协商,解释理由,共同研究,不过我至今没有能够在设计中实施过。
3. 总结
综上所述,因轻钢结构工业厂房的耐火等级较低,相应的允许防火分区面积也较低,但现代工业厂房又不允许硬性分隔,而采用独立水幕的方式虽可行,但不理想,我们仍需在设计中不断探索,尽力找出更好的方案。新的建筑技术的应用,给我们的消防设计带来新的挑战,设计人员需多方面考虑问题,在分析比较中寻找更合适的方案。
相关试题
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(四十四)
- 铺瓷砖注意问题|瓷砖施工需要注意的问题
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(二十三)
- 二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-10-
- 一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录1
- 【在结构设计的方案阶段进行初步探索】探索结构设计未知的领域
- 【钻孔灌注桩施工质量验收规范】钻孔灌注桩施工质量事故的处理
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352_现浇混凝土空心楼盖结构技术规程9
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(七)
- [现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352]现浇混凝土空心楼盖结构技术规程3
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)详细阅读
第10 3 1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:来源: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)详细阅读
第7 3 1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10 3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7 3 1):n≤0 9φ(fca+fyas)(7 3 1) 式中 n--轴向压力设计值; φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7 3 1采用; fc--混凝土轴心...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)详细阅读
四、砌体结构与木结构 4 1 掌握无筋砌体构件的承载力计算。4 2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。4 3 掌握配筋砖砌体的设计方法。4 4 掌握砌体结构的抗震设计方法。4 5 掌握底层框架砖房的设计方法。4 6 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。4 7 熟悉常用木结构的构件、连接计算和...
-
【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构详细阅读
一、 桥梁结构 1 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1 5m,桥总宽10m 桥跨度25m, 人行荷载3kn m2,汽-20计算。1) 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0 6远端-0 2,按两车道布载后得0 51p2) 求人行荷载横...
-
一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-详细阅读
第九节近似法 一、超静定结构静定化「例1 9 1」一次超静定桁架的近似计算二、多跨多层刚架在竖向荷载作用下的近似计算「例1 9 2」用分层法作框架的弯矩图三、多跨多层刚架在水平荷载作用下的近似计算「例1 9 3」用悬臂梁法作刚架的弯矩图「例1 9 4」用反弯点法作框架的弯矩图「例1 9 5」用d...
-
单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计详细阅读
摘要: 单层厂房柱及柱间支撑设计 关键词: 厂房 支撑 一、柱网布置及温度伸缩缝的设置 1、 当厂房的横向长度较大时,一般可将边列柱的上段柱刚度减小,使之产生塑性变形,从而避免设计纵向温度伸缩缝。 2、 温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理。在非地震区也可采用设计单柱的办法处...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)详细阅读
第9 5 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9 5 1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)表9 5 1 来源:受力类型最小配筋百分率受压构件全部纵向钢筋0 6一侧纵向钢筋0 2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0 2和45...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)详细阅读
第5 1 1条 结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。第5 1 2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其...
-
二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-详细阅读
第十章桥梁结构(33道例题) 第一节作用在桥梁上的荷载和荷载效应组合 一、作用在桥梁上的荷载 二、荷载效应组合 第二节钢筋混凝土简支梁桥的计算 一、荷载横向分布计算 「例10 2 1」用杠杆原理法求支点处各梁的横向分布系数m0 「例10 2 2」用偏心压力法求跨中各梁的横向...
-
二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-详细阅读
第六章砌体结构(74道例题) 第一节房屋的静力计算一、刚性方案的静力计算「例6 1 1」多层房屋的静力计算(刚性方案)「例6 1 2」9m梁的梁端弯矩在墙体上的分配二、弹性方案的静力计算「例6 1 3」单层房屋的静力计算(弹性方案)三、刚弹性方案的静力计算「例6 1 4」单层房屋的静...