第7.8.1条 配置间接钢筋的混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求:fl≤1.35βcβlfcaln(7.8.1-1)
(7.8.1-2)
式中
fl--局部受压面上作用的局部荷载或局部压力设计值;对反张法预应力混凝土构件中的锚头局压区的压力设计值,应取1.2倍张拉控制力;
fc--混凝土轴心抗压强度设计值;在后张法预应力混凝土构件的张拉阶段验算中,应根据相应阶段的混凝土立方体抗压强度f’cu值按本规范表4.1.4的规定以线性内插法确定;
βc--混凝土强度影响系数,按本规范第7.5.1条的规定取用;
βl--混凝土局部受压时的强度提高系数;
al--混凝土局部受压面积;
aln--混凝土局部受压净面积;对后张法构件,应在混凝土局部受压面积中扣除孔道、凹槽部分的面积;
ab--局部受压的计算底面积,按本规范第7.8.2条确定。
第7.8.2条 局部受压的计算底面积ab,可由局部受压面积与计算底面积按同心、对称的原则确定;对常用情况,可按图7.8.2取用。
第7.8.3条 当配置方格网式或螺旋式间接钢筋且其核心面积acor≥al时(图7.8.3),局部受压承载力应符合下列规定:
fl≤0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)aln(7.8.3-1)
当为方格网式配筋时(图7.8.3a),其体积配筋率ρv应按下列公式计算:
(7.8.3-2)
此时,钢筋网两个方向上单位长度内钢筋截面面积的比值不宜大于1.5。
当为螺旋式配筋时(图7.8.3b),其体积配筋率ρv应按下列公式计算:
(7.8.3-3)
式中
βcor--配置间接钢筋的局部受压承载力提高系数,仍按本规范公式(7.8.1-2)计算,但ab以acor代替,当acor>ab时,应取acor=ab;
fy--钢筋抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用;
α--间接钢筋对混凝土约束的折减系数,按本规范第7.3.2条的规定取用;
acor--方格网式或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核心面积,其重心应与al的重心重合,计算中仍按同心、对称的原则取值;
ρv--间接钢筋的体积配筋率(核心面积acor范围内单位混凝土体积所含间接钢筋的体积);
n1、as1--方格网沿l1方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;
n2、as2--方格网沿l2方向的钢筋根数、单根钢筋的截面面积;
ass1--单根螺旋式间接钢筋的截面面积;
dcor--螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土截面直径;
s--方格网式或螺旋式间接钢筋的间距,宜取30-80mm.
间接钢筋应配置在图7.8.3所规定的高度h范围内,对方格网式钢筋,不应少于4片;对螺旋式钢筋,不应少于4圈。对柱接头,h尚不应小于15d,d为柱的纵向钢筋直径。
相关试题
- 二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-10-
- 一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录1
- 【在结构设计的方案阶段进行初步探索】探索结构设计未知的领域
- 【钻孔灌注桩施工质量验收规范】钻孔灌注桩施工质量事故的处理
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352_现浇混凝土空心楼盖结构技术规程9
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(七)
- [现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352]现浇混凝土空心楼盖结构技术规程3
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四十)
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(二十八)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)详细阅读
第10 3 1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:来源: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)详细阅读
第7 3 1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10 3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7 3 1):n≤0 9φ(fca+fyas)(7 3 1) 式中 n--轴向压力设计值; φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7 3 1采用; fc--混凝土轴心...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)详细阅读
四、砌体结构与木结构 4 1 掌握无筋砌体构件的承载力计算。4 2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。4 3 掌握配筋砖砌体的设计方法。4 4 掌握砌体结构的抗震设计方法。4 5 掌握底层框架砖房的设计方法。4 6 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。4 7 熟悉常用木结构的构件、连接计算和...
-
【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构详细阅读
一、 桥梁结构 1 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1 5m,桥总宽10m 桥跨度25m, 人行荷载3kn m2,汽-20计算。1) 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0 6远端-0 2,按两车道布载后得0 51p2) 求人行荷载横...
-
一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-详细阅读
第九节近似法 一、超静定结构静定化「例1 9 1」一次超静定桁架的近似计算二、多跨多层刚架在竖向荷载作用下的近似计算「例1 9 2」用分层法作框架的弯矩图三、多跨多层刚架在水平荷载作用下的近似计算「例1 9 3」用悬臂梁法作刚架的弯矩图「例1 9 4」用反弯点法作框架的弯矩图「例1 9 5」用d...
-
单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计详细阅读
摘要: 单层厂房柱及柱间支撑设计 关键词: 厂房 支撑 一、柱网布置及温度伸缩缝的设置 1、 当厂房的横向长度较大时,一般可将边列柱的上段柱刚度减小,使之产生塑性变形,从而避免设计纵向温度伸缩缝。 2、 温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理。在非地震区也可采用设计单柱的办法处...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)详细阅读
第9 5 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9 5 1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)表9 5 1 来源:受力类型最小配筋百分率受压构件全部纵向钢筋0 6一侧纵向钢筋0 2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0 2和45...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)详细阅读
第5 1 1条 结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。第5 1 2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其...
-
二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-详细阅读
第十章桥梁结构(33道例题) 第一节作用在桥梁上的荷载和荷载效应组合 一、作用在桥梁上的荷载 二、荷载效应组合 第二节钢筋混凝土简支梁桥的计算 一、荷载横向分布计算 「例10 2 1」用杠杆原理法求支点处各梁的横向分布系数m0 「例10 2 2」用偏心压力法求跨中各梁的横向...
-
二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-详细阅读
第六章砌体结构(74道例题) 第一节房屋的静力计算一、刚性方案的静力计算「例6 1 1」多层房屋的静力计算(刚性方案)「例6 1 2」9m梁的梁端弯矩在墙体上的分配二、弹性方案的静力计算「例6 1 3」单层房屋的静力计算(弹性方案)三、刚弹性方案的静力计算「例6 1 4」单层房屋的静...