【钻孔灌注桩施工质量验收规范】钻孔灌注桩施工质量事故的处理
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
桩基质量取决于勘察、设计、施工等许多因素,因工程隐蔽性强,施工中质量事故极易发生,对质量事故的分析与处理是否正确,往往影响建筑物的安全使用、工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。通常造成桩基质量事故主要原因有以下几类。(1)测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。
(2)单桩承载力达不到设计要求。
(3)成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。
(4)灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。
(5)断桩。灌注混凝土施工质量失控,发生断桩事故
(6)桩基验收时出现的桩位偏差过大。
(7)灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。
1、事故分析处理程序
2 、桩基处理的一般原则
(1)处理前应具备的条件。①事故性质和范围清楚。②目的要明确,应有预定处理方案。③参加的人意见基本一致,并确定处理方案。④设计人员认可签字。
(2)事故处理应满足的基本条件。①对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,
方法可靠。②对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。
(3)事故应及时处理,防止留下隐患。①桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注混凝土、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。②基坑开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见一致后方能挖土,防止基坑开挖后再来处理造成不必要的麻烦。
(4)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,
会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩
(5)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。
3、桩基事故的常用处理方法
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。
(1)接桩法。当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种:①开挖接桩。
挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。②嵌入式接桩。当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。
(2)补桩法。桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
(3)钻孔补强法。此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。高压注浆补强。桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷部位下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。桩长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。
(4)扩大承台(梁)法。①桩位偏差过大,原设计的承台(梁)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(梁)来处理。②考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(梁)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(梁)的配筋。
(5)改变施工方法。桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。①改变成桩施工顺序。如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。②改变成桩方法。如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
(6)修改设计。①改变桩型,当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。②改变桩位,灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。③上部结构卸荷,有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
相关试题
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352_现浇混凝土空心楼盖结构技术规程9
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(七)
- [现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352]现浇混凝土空心楼盖结构技术规程3
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四十)
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(二十八)
- [二级注册结构工程师难度]一、二级注册结构工程师专业考试目录-7-
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程1
- 砖结构和砖混结构的区别|结构工程师:砖混结构简单介绍
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十七)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)详细阅读
第10 3 1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:来源: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)详细阅读
第7 3 1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10 3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7 3 1):n≤0 9φ(fca+fyas)(7 3 1) 式中 n--轴向压力设计值; φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7 3 1采用; fc--混凝土轴心...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)详细阅读
四、砌体结构与木结构 4 1 掌握无筋砌体构件的承载力计算。4 2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。4 3 掌握配筋砖砌体的设计方法。4 4 掌握砌体结构的抗震设计方法。4 5 掌握底层框架砖房的设计方法。4 6 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。4 7 熟悉常用木结构的构件、连接计算和...
-
【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构详细阅读
一、 桥梁结构 1 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1 5m,桥总宽10m 桥跨度25m, 人行荷载3kn m2,汽-20计算。1) 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0 6远端-0 2,按两车道布载后得0 51p2) 求人行荷载横...
-
一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-详细阅读
第九节近似法 一、超静定结构静定化「例1 9 1」一次超静定桁架的近似计算二、多跨多层刚架在竖向荷载作用下的近似计算「例1 9 2」用分层法作框架的弯矩图三、多跨多层刚架在水平荷载作用下的近似计算「例1 9 3」用悬臂梁法作刚架的弯矩图「例1 9 4」用反弯点法作框架的弯矩图「例1 9 5」用d...
-
单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计详细阅读
摘要: 单层厂房柱及柱间支撑设计 关键词: 厂房 支撑 一、柱网布置及温度伸缩缝的设置 1、 当厂房的横向长度较大时,一般可将边列柱的上段柱刚度减小,使之产生塑性变形,从而避免设计纵向温度伸缩缝。 2、 温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理。在非地震区也可采用设计单柱的办法处...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)详细阅读
第9 5 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9 5 1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)表9 5 1 来源:受力类型最小配筋百分率受压构件全部纵向钢筋0 6一侧纵向钢筋0 2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0 2和45...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)详细阅读
第5 1 1条 结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。第5 1 2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其...
-
二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-详细阅读
第十章桥梁结构(33道例题) 第一节作用在桥梁上的荷载和荷载效应组合 一、作用在桥梁上的荷载 二、荷载效应组合 第二节钢筋混凝土简支梁桥的计算 一、荷载横向分布计算 「例10 2 1」用杠杆原理法求支点处各梁的横向分布系数m0 「例10 2 2」用偏心压力法求跨中各梁的横向...
-
二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-详细阅读
第六章砌体结构(74道例题) 第一节房屋的静力计算一、刚性方案的静力计算「例6 1 1」多层房屋的静力计算(刚性方案)「例6 1 2」9m梁的梁端弯矩在墙体上的分配二、弹性方案的静力计算「例6 1 3」单层房屋的静力计算(弹性方案)三、刚弹性方案的静力计算「例6 1 4」单层房屋的静...