[现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352]现浇混凝土空心楼盖结构技术规程3
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
3 内 模来源:3.1 一般规定
3.1.1 用于现浇混凝土空心楼盖的内模除应满足规格和外观质量要求外,尚应具有符合施工要求的物理力学性能。
3.1.2 内模材料中氯化物和碱的含量应符合现行有关标准的规定,且不应含有影响环境保护和人身健康的有害成份。
3.1.3 内模可采用空心的筒芯、箱体,也可采用轻质实心的筒体、块体。
3.2 筒芯
3.2.1 筒芯的外径d(mm)可取为100、120、150、180、200、220、250、280、300、350、400、450、500。
筒芯的长度l(mm)可取为500、1000、1500、2000。
3.2.2 筒芯筒壁应密实,筒芯两端封板应与筒体牢固连接。筒芯外表面不应有飞边、毛刺、孔洞及影响成孔效果的其它缺陷。
注:对已发现的外观质量缺陷,可在现场进行修补。
3.2.3 筒芯的尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表3.2.3的规定。
表3.2.3 筒芯尺寸允许偏差
项 目 允许偏差(mm)
长度 0,-10
外径 ±3
端面平整度 5
筒体平直度(侧弯曲) 5
不圆度 5
3.2.4 筒芯的物理力学性能应符合表3.2.4的规定。
表3.2.4 筒芯物理力学性能要求
项 目 要 求
单位长度质量 d=100、120、150、180、200mm ≤12kg/m
d=220、250、280、300、350mm ≤25kg/m
d=400、450、500mm ≤40kg/m
吸水率 ≤18%
抗压荷载 ≥1000n
抗振动冲击 振动1min,无裂纹,无破损
3.3 其它内模 来源:
3.3.1 空心箱体、实心筒体、实心块体等内模的质量应符合有关产品标准的要求。
空心箱体应具有可靠的密封性。实心筒体、实心块体应具有满足施工要求的强度和韧性。
3.3.2 空心箱体及实心块体的底面宜为正方形,其边长不宜大于1000mm。
相关试题
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(四十)
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(二十八)
- [二级注册结构工程师难度]一、二级注册结构工程师专业考试目录-7-
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程1
- 砖结构和砖混结构的区别|结构工程师:砖混结构简单介绍
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十七)
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十三)
- 超长无缝混凝土结构施工技术_大体积结构无缝施工技术应用探讨
- 奥运项目激流回旋_奥运水上公园激流回旋艇库工程——结构封顶
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)详细阅读
第10 3 1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:来源: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)详细阅读
第7 3 1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10 3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7 3 1):n≤0 9φ(fca+fyas)(7 3 1) 式中 n--轴向压力设计值; φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7 3 1采用; fc--混凝土轴心...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)详细阅读
四、砌体结构与木结构 4 1 掌握无筋砌体构件的承载力计算。4 2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。4 3 掌握配筋砖砌体的设计方法。4 4 掌握砌体结构的抗震设计方法。4 5 掌握底层框架砖房的设计方法。4 6 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。4 7 熟悉常用木结构的构件、连接计算和...
-
【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构详细阅读
一、 桥梁结构 1 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1 5m,桥总宽10m 桥跨度25m, 人行荷载3kn m2,汽-20计算。1) 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0 6远端-0 2,按两车道布载后得0 51p2) 求人行荷载横...
-
一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-详细阅读
第九节近似法 一、超静定结构静定化「例1 9 1」一次超静定桁架的近似计算二、多跨多层刚架在竖向荷载作用下的近似计算「例1 9 2」用分层法作框架的弯矩图三、多跨多层刚架在水平荷载作用下的近似计算「例1 9 3」用悬臂梁法作刚架的弯矩图「例1 9 4」用反弯点法作框架的弯矩图「例1 9 5」用d...
-
单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计详细阅读
摘要: 单层厂房柱及柱间支撑设计 关键词: 厂房 支撑 一、柱网布置及温度伸缩缝的设置 1、 当厂房的横向长度较大时,一般可将边列柱的上段柱刚度减小,使之产生塑性变形,从而避免设计纵向温度伸缩缝。 2、 温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理。在非地震区也可采用设计单柱的办法处...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)详细阅读
第9 5 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9 5 1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)表9 5 1 来源:受力类型最小配筋百分率受压构件全部纵向钢筋0 6一侧纵向钢筋0 2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0 2和45...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)详细阅读
第5 1 1条 结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。第5 1 2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其...
-
二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-详细阅读
第十章桥梁结构(33道例题) 第一节作用在桥梁上的荷载和荷载效应组合 一、作用在桥梁上的荷载 二、荷载效应组合 第二节钢筋混凝土简支梁桥的计算 一、荷载横向分布计算 「例10 2 1」用杠杆原理法求支点处各梁的横向分布系数m0 「例10 2 2」用偏心压力法求跨中各梁的横向...
-
二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-详细阅读
第六章砌体结构(74道例题) 第一节房屋的静力计算一、刚性方案的静力计算「例6 1 1」多层房屋的静力计算(刚性方案)「例6 1 2」9m梁的梁端弯矩在墙体上的分配二、弹性方案的静力计算「例6 1 3」单层房屋的静力计算(弹性方案)三、刚弹性方案的静力计算「例6 1 4」单层房屋的静...