【住宅现浇楼板厚度标准是多少】住宅现浇楼板标准层角部切角裂缝的分析和探讨
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
摘要: 该文通过对砖混住宅现浇楼板由于不均匀干缩和约束外墙热膨胀而产生的板内应力的计算,分析了标准层角部切角裂缝产生的原因,提出了避免此种裂缝的方法和措施。
关键词: 砖混住宅 现浇楼板 角部裂缝
1 引言
目前,砖混结构住宅越来越多地采用现浇楼板。在工程实践中,经常发现在住宅标准层端部四角的楼板出现切角裂缝,裂缝位置一般距角部400~1000mm以内,且在板的上下表面均出现,为贯穿裂缝。由于标准层楼板温度变化小,此种裂缝的成因显然不同于屋面板的裂缝,如房屋沉降正常,此裂缝也不可能是沉降裂缝,而且也不符合荷载裂缝的形式。本文拟对这种切角裂缝进行分析,从而找出成因与解决办法。
2 不均匀干缩引起的板内应力
混凝土在硬化过程中,多余水分蒸发引起体积缩小,称为干缩。由于梁和板的水力半径倒数不同,板的干缩受到约束。同时梁板混凝土的收缩还受到纵横墙体的双向约束,这些约束作用在板上产生相应的正拉应力和剪应力。公式:
τx=σx=-eε(t)(1-chβx/chβl/2)h(t)-cxεr(t)shβx.h(t)/βchβl/2 (0≤x≤3l/8)
τx=-cxεr(t)/βchβl/2[shβx-shβl/2/1-el/8.(1-e(x-3l/8))]h(t) (3l/8≤x≤l/2)
由上式可见,约束应力中水平方向拉应力在板中间最大,剪应力在距板边l/8处最大,当在该区域的水平拉应力和剪应力的合力大于钢筋混凝土的抗拉强度时,就会产生切角贯穿斜裂缝。
下面对一个房间的楼板计算其收缩应力,取l1=3960mm,l2 =3360mm,楼板厚100mm,采用c20混凝土。由于砖混结构的圈梁与墙体同步施工,梁与大气接触的边长小,所以梁的水力半径倒数小,引起的梁板不均匀干缩要比框架结构大。它们的水力半径倒数:
γ梁=0.07cm-1
γ板=0.2cm-1
对低配筋率的钢筋混凝土,计算收缩值:
ε(t)=εom1m2……m10(1-e-0.01t)
式中ε(t)——任意时间的收缩;t——由浇捣混凝土开始的天数,由于裂缝一般出现在施工后期,取200d;εo——标准状态下的收缩量,取3.24×10-4;m1m2……m10——非标准状态下的修正系数,考虑一般的施工得:m1(水泥品种)取1.1,m2(水泥细度)取1.35,m3(骨料)取1.0,m4(水泥比)取1.42,m5(水泥浆量)取1.75,m6(自然养护天数短)取1.11,m7(环境相对湿度)取1.0,m8(水利半径倒数)梁取0.176、板取1,m9(机械振捣)取1.0,m10(配筋率,包括不同模量比)梁取0.85、板取0.94.
板的收缩:ε板(200)=3.24×10-4×(1-e-0.01×200)×1.1×1.35×1×1.42×1.75×1.11×1×1×0.94=10.79×10-4
梁的收缩:ε梁(200)=3.24×10-4×(1-e-0.01×200)×1.1×1.35×1×1.42×1.75×1.11×1×0.176×1×0.85=6.98×10-4
梁板混凝土的相对收缩差ε差=ε板-ε梁(=3.81×10-4
考虑混凝土徐变的x=3/8l处的应力公式为:
τ=cxεshβ3/8lh(t)/βchβl/2
σ=eε(1-chβ.3l/8/chβ.l/2)h(t)
式中h(t)为考虑徐变引起的内力松弛系数,平均取0.5;
cx为水平阻力系数,梁板混凝土之间的约束取1.5n/mm3,墙与混凝土约束取0.8n/mm3;l为板长;β=√cx/he,在板混凝土-梁混凝土纵向取β1=2.73×10-4,在板混凝土-梁混凝土横向取β2=2.96×10-4,砖-混凝土纵向取β3=1.99×10-4,在砖-混凝土横向取β4=2.16×10-4,而其中h为混凝土换算宽度,取0.2l;e为混凝土弹性模量,取2.55×104n/mm2;
(1)梁板混凝土不均匀收缩而产生的剪应力和正拉应力
纵向:τy1=cxε差(shβ13/8l1/β1chβ1l1/2)h(t)=0.379mpa
σy1=eε差(1-chβ13/8l1/chβ1l1/2)h(t)=0.281mpa
横向:τx1=cxε差(shβ23/8l2/β2chβ2l2/2)h(t)=0.327mpa
σx1=eε差(1-chβ23/8l2/chβ2l2/2)h(t)=0.239mpa
(2)墙体约束对混凝土梁板的剪应力和正拉应力
纵向:τy2=cxε梁(shβ33/8l1/β3chβ3l1/2)h(t)=0.39mpa
σy2=eε梁(1-chβ33/8l1/chβ3l1/2)h(t)=0.285mpa
横向:τx2=cxε梁(shβ43/8l2/β4chβ4l2/2)h(t)=0.339mpa
σx2=eε梁(1-chβ43/8l2/chβ4l2/2)h(t)=0.246mpa
(3)楼板剪应力和正拉应力的合力
纵向:σ=√(σy1+σy2)2+(τy1+τy2)2=0.955mpa
横向:σ=√(σx1+σx2)2+(τx1+τx2)2=0.824mpa
由此可见,正常施工条件下砖混住宅标准层端部楼板的干缩应力并不足以引起切角裂缝,这也符合其它部位的楼板不出现裂缝的事实。
3 考虑外墙受热膨胀后的板内应力
房屋四角楼板与其他楼板不同之处在于,外墙无保温设施,因夏季气温升高而膨胀,而室内楼板并不同步升温,故约束其膨胀,从而受到拉应力,拉应力在墙体端部最大。公式:
σt=τ=cxαctcshβ.xh(t)/βchβ2/l
式中cx为楼板与外墙间混凝土的阻力系数,取1.5n/mm3;αc为混凝土线膨胀系数1×10-5/℃;tc为温差,杭州夏季室内外温差较大,取10℃;h(t)为考虑徐变的应力松驰系数,由于升温较快,取0.7;β=√cxt/bhe,此处b为墙高取2800mm,h为墙厚240mm,e为混凝土弹性模量,t为板厚100mm,故β=0.936×10-4.
在距角部l板/8处(x≈11/24l墙,l墙为墙体总长,取10m),则:
σt=cxαctcshβ.11/24lh(t)βchβ2/l=0.519mpa
在混凝土不均匀干缩和外墙膨胀的共同作用下:
纵向:σ=√(σy1+σy2+σt)2+(τy1+τy2)2=1.33mpa>f1=1.1n/mm2
横向:σ=√(σx1+σx2+σt)2+(τx1+τx2)2=1.11mpa>f1=1.1n/mm2
4 结论和建议
由以上计算分析可看出,由于混凝土的不均匀干缩和外墙相对于楼板的膨胀变形,在砖混住宅标准层的端部四角楼板中产生了正拉应力和剪应力,当二者的合力(即斜拉应力)超过了混凝土的抗拉强度,就容易产生切角贯穿裂缝。要减少这种裂缝的发生,可采取以下措施:
(1)提高施工质量。减小干缩应力是减少切角裂缝的主要手段。混凝土中的砂石配比不当,砂多石少,水灰比控制不严,水泥浆量过大(尤其当采用商品混凝土时),保湿养护期过短,均会增大混凝土的收缩应力。在混凝土的配合比设计中,在保持良好的工作性条件下,应尽量减小混凝土的用水量,以减小混凝土的收缩应力。在混凝土中适量地掺加塑化剂、减水剂可减少收缩,但过量掺加反而会增加混凝土的收缩。良好的养护可显著地减少混凝土的收缩应力。
(2)减少外墙和室内楼板的温差一般很难做到,因此可从减小外墙的连续长度来减小温差应力,比如设置大的落地门窗和八角窗可有效地减小端部温差应力,避免切角裂缝的产生。
(3)设计中可提高房屋四角的板配筋率,从而增大混凝土的极限拉伸值。角部负筋应有足够的长度以越过裂缝易发生的区域(宜双层双向配筋),也可在四角设置放射筋以抵抗裂缝。
在杭州维也纳春天住宅小区的设计中综合采取以上措施,未再发现标准层角部切角贯穿裂缝,取得了较好的效果。
相关试题
- 二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-5-
- 【一级结构工程师专业考试】结构工程师一级专业指导砖混结构设计详解2
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十七)
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)
- 【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构
- 一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-
- 单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)详细阅读
第10 3 1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:来源: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)详细阅读
第7 3 1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10 3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7 3 1):n≤0 9φ(fca+fyas)(7 3 1) 式中 n--轴向压力设计值; φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7 3 1采用; fc--混凝土轴心...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)详细阅读
四、砌体结构与木结构 4 1 掌握无筋砌体构件的承载力计算。4 2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。4 3 掌握配筋砖砌体的设计方法。4 4 掌握砌体结构的抗震设计方法。4 5 掌握底层框架砖房的设计方法。4 6 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。4 7 熟悉常用木结构的构件、连接计算和...
-
【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构详细阅读
一、 桥梁结构 1 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1 5m,桥总宽10m 桥跨度25m, 人行荷载3kn m2,汽-20计算。1) 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0 6远端-0 2,按两车道布载后得0 51p2) 求人行荷载横...
-
一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-详细阅读
第九节近似法 一、超静定结构静定化「例1 9 1」一次超静定桁架的近似计算二、多跨多层刚架在竖向荷载作用下的近似计算「例1 9 2」用分层法作框架的弯矩图三、多跨多层刚架在水平荷载作用下的近似计算「例1 9 3」用悬臂梁法作刚架的弯矩图「例1 9 4」用反弯点法作框架的弯矩图「例1 9 5」用d...
-
单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计详细阅读
摘要: 单层厂房柱及柱间支撑设计 关键词: 厂房 支撑 一、柱网布置及温度伸缩缝的设置 1、 当厂房的横向长度较大时,一般可将边列柱的上段柱刚度减小,使之产生塑性变形,从而避免设计纵向温度伸缩缝。 2、 温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理。在非地震区也可采用设计单柱的办法处...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)详细阅读
第9 5 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9 5 1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)表9 5 1 来源:受力类型最小配筋百分率受压构件全部纵向钢筋0 6一侧纵向钢筋0 2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0 2和45...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)详细阅读
第5 1 1条 结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。第5 1 2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其...
-
二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-详细阅读
第十章桥梁结构(33道例题) 第一节作用在桥梁上的荷载和荷载效应组合 一、作用在桥梁上的荷载 二、荷载效应组合 第二节钢筋混凝土简支梁桥的计算 一、荷载横向分布计算 「例10 2 1」用杠杆原理法求支点处各梁的横向分布系数m0 「例10 2 2」用偏心压力法求跨中各梁的横向...
-
二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-详细阅读
第六章砌体结构(74道例题) 第一节房屋的静力计算一、刚性方案的静力计算「例6 1 1」多层房屋的静力计算(刚性方案)「例6 1 2」9m梁的梁端弯矩在墙体上的分配二、弹性方案的静力计算「例6 1 3」单层房屋的静力计算(弹性方案)三、刚弹性方案的静力计算「例6 1 4」单层房屋的静...