【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
第7.3.1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10.3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7.3.1):n≤0.9φ(fca+f"ya"s)(7.3.1)
式中
n--轴向压力设计值;
φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7.3.1采用;
fc--混凝土轴心抗压强度设计值,按本规范表4.1.4采用;
a--构件截面面积;
a"s--全部纵向钢筋的截面面积。
当纵向钢筋配筋率大于3%时,公式(7.3.1)中的a应改用(a-a"s)代替。
钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数表7.3.1l0/b≤810121416182022242628l0/d≤78.510.5121415.517192122.524l0/i≤2835424855626976839097φ1.000.980.950.920.870.810.750.700.650.600.56l0/b3032343638404244464850l0/d262829.5313334.536.5384041.543l0/i104111118125132139146153160167174φ0.520.480.440.400.360.320.290.260.230.210.19注:
表中l0为构件的计算长度,对钢筋混凝土柱可按本规范第7.3.11条的规定取用;b为矩形截面的短边尺寸;d为圆形截面的直径;i为截面的最小回转半径。

第7.3.2条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的螺旋式或焊接环式间接钢筋符合本规范第10.3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7.3.2):
n≤0.9(fcacor+f"ya"s+2αfya"ss0)(7.3.2-1)
ass0=πdcorass1/s(7.3.2-2)
式中
fy--间接钢筋的抗拉强度设计值;
acor--构件的核心截面面积:间接钢筋内表面范围内的混凝土面积;
ass0--螺旋式或焊接环式间接钢筋的换算截面面积;
dcor--构件的核心截面直径:间接钢筋内表面之间的距离;
ass1--螺旋式或焊接环式单根间接钢筋的截面面积;
s--间接钢筋沿构件轴线方向的间距;
α--间接钢筋对混凝土的约束的折减系数:当混凝土强度等级不超过c50时,取1.0,当混凝土强度等级为c80时,取0.85,其间按线性内插法确定。
注:1按公式(7.3.2-1)算得的构件受压承载力设计值不应大于按本规范公式(7.3.1)算得的构件受压承载力设计值的1.5倍;
2当遇到下列任意一种情况时,不应计入间接钢筋的影响,而应按本规范第7.3.1条的规定进行计算:
1)当l0/d>12时;
2)当按公式(7.3.2-1)算得的受压承载力小于按本规范公式(7.3.1)算得的受压承载力时;
3)当间接钢筋的换算截面面积ass0小于纵向钢筋的全部截面面积的25%时。
第7.3.3条 在偏心受压构件的正截面承载力计算中,应计入轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距ea,其值应取20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30两者中的较大值。
第7.3.4条 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力应符合下列规定(图7.3.4):
n≤α1fcbx+f"ya"s-σsas-(σ"p0-f"py)a"p-σpap(7.3.4-1)
ne≤α1fcbx(h0-
)+f"ya"s(h0-a"s)-(σ"p0-f"py)a"p(h0-a"p)(7.3.4-2)e=ηei+
-a(7.3.4-3)ei=e0+ea(7.3.4-4)
式中
e--轴向压力作用点至纵向普通受拉钢筋和预应力受拉钢筋的合力点的距离;
η--偏心受压构件考虑二阶弯矩影响的轴向压力偏心距增大系数,按本规范第7.3.10条的规定计算;
σs、σp--受拉边或受压较小边的纵向普通钢筋、预应力钢筋的应力;
ei--初始偏心距;
a--纵向普通受拉钢筋和预应力受拉钢筋的合力点至截面近边缘的距离;
e0--轴向压力对截面重心的偏心距:e0=m/n;
ea--附加偏心距,按本规范第7.3.3条确定。
在按上述规定计算时,尚应符合下列要求:
1钢筋的应力σs、σp可按下列情况计算:
1)当ξ≤ξb时为大偏心受压构件,取σs=fy及σp=fpy,此处,ξ为相对受压区高度,ξ=x/h0;
2)当ξ>ξb时为小偏心受压构件,σs、σp按本规范第7.1.5条的规定进行计算。
2当计算中计入纵向普通受压钢筋时,受压区高度应满足本规范公式(7.2.1-4)的条件;当不满足此条件时,其正截面受压承载力可按本规范第7.2.5条的规定进行计算,此时,应将本规范公式(7.2.5)中的m以n"es代替,此处,e"s为轴向压力作用点至受压区纵向普通钢筋合力点的距离;在计算中应计入偏心距增大系数,初始偏心距应按公式(7.3.4-4)确定。
3矩形截面非对称配筋的小偏心受压构件,当n>fcbh时,尚应按下列公式进行验算:

ne"≤fcbh(h"0-
)+f"yas(h"0-as)-(σp0-f"py)ap(h"0-ap)(7.3.4-5)e"=
-a"-(e0-ea)(7.3.4-6)式中
e"--轴向压力作用点至受压区纵向普通钢筋和预应力钢筋的合力点的距离;
h"0--纵向受压钢筋合力点至截面远边的距离。
4矩形截面对称配筋(a"s=as)的钢筋混凝土小偏心受压构件,也可按下列近似公式计算纵向钢筋截面面积;
(7.3.4-7)此处,相对受压区高度ξ可按下列公式计算:
(7.3.4-8)第7.3.5条 i形截面偏心受压构件的受压翼缘计算宽度b"f应按本规范第7.2.3条确定,其正截面受压承载力应符合下列规定:
1当受压区高度x≤h"f时,应按宽度为受压翼缘计算宽度b"f的矩形截面计算。
2当受压区高度x>h"f时(图7.3.5),应符合下列规定:
n≤α1fc[bx+(b"f-b)h"f]+f"ya"s-σsas-(σ"p0-f"py)a"p-σpap(7.3.5-1)
ne≤α1fc[bx(h0-
)+(b"f-b)h"f(h0-
)]+f"ya"s(h0-a"s)-(σ"p0-f"py)a"p(h0-a"p)(7.3.5-2)公式中的钢筋应力σs、σp以及是否考虑纵向普通受压钢筋的作用,均应按本规范第7.3.4条的有关规定确定。

3当x>(h-hf)时,其正截面受压承载力计算应计入受压较小边翼缘受压部分的作用,此时,受压较小边翼缘计算宽度bf应按本规范第7.2.3条确定。
4对采用非对称配筋的小偏心受压构件,当n>fca时,尚应按下列公式进行验算:
ne"≤fc[bh(h"0-
)+(bf-b)hf(h"0-
)+(b"f-b)h"f(
-a")]+f"yas(h"0-as)-(σp0-f"py)ap(h"0-ap)(7.3.5-3)e"=y"-a"-(e0-ea)(7.3.5-4)
式中
y"--截面重心至离轴向压力较近一侧受压边的距离,当截面对称时,取y"=h/2.
注:对仅在离轴向压力较近一侧有翼缘的t形截面,可取bf=b;对仅在离轴向压力较远一侧有翼缘的倒t形截面,可取b"f=b.
第7.3.6条 沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、t形或i形截面钢筋混凝土偏心受压构件(图7.3.6),其正截面受压承载力宜符合下列规定:

n≤α1fc[ξbh0+(b"f-b)h"f]+f"ya"s-σsas+nsw(7.3.6-1)
ne≤α1fc[ξ(1-0.5ξ)bh20+(b"f-b)h"f(h0-
)]+f"ya"s(h0-a"s)+msw(7.3.6-2)nsw=(1+
)fywasw(7.3.6-3)msw=[0.5-(
)2]fywaswhsw(7.3.6-4)式中
asw--沿截面腹部均匀配置的全部纵向钢筋截面面积;
fyw--沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋强度设计值,按本规范表4.2.3-1采用;
nsw--沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋所承担的轴向压力,当ξ>β1时,取ξ=β1计算;
msw--沿截面腹部均匀配置的纵向钢筋的内力对as重心的力矩,当ξ>β1时,取ξ=β1计算;
ω--均匀配置纵向钢筋区段的高度hsw与截面有效高度h0的比值,ω=hsw/h0,宜选取hsw=h0-a"s.
受拉边或受压较小边钢筋as中的应力σs以及在计算中是否考虑受压钢筋和受压较小边翼缘受压部分的作用,应按本规范第7.3.4条和第7.3.5条的有关规定确定。
注:本条适用于截面腹部均匀配置纵向钢筋的数量每侧不少于4根的情况。
第7.3.7条 沿周边均匀配置纵向钢筋的环形截面偏心受压构件(图7.3.7),其正截面受压承载力宜符合下列规定:
1钢筋混凝土构件
n≤αα1fca+(α-αt)fyas(7.3.7-1)
nηei≤α1fca(r1+r2)
+fyasrs
(7.3.7-2)2预应力混凝土构件

n≤αα1fca-σp0ap+αf"pyap-αt(fpy-σp0)ap(7.3.7-3)
nηei≤α1fca(r1+r2)
+f"pyaprp
+(fpy-σp0)aprp
(7.3.7-4)在上述各公式中的系数和偏心距,应按下列公式计算:
αt=1-1.5α(7.3.7-5)
ei=e0+ea(7.3.7-6)
式中
a--环形截面面积;
as--全部纵向普通钢筋的截面面积;
ap--全部纵向预应力钢筋的截面面积;
r1、r2--环形截面的内、外半径;
rs--纵向普通钢筋重心所在的圆周的半径;
rp--纵向预应力钢筋重心所在圆周的半径;
e0--轴向压力对截面重心的偏心距;
ea--附加偏心距,按本规范第7.3.3条确定;
α--受压区混凝土截面面积与全截面面积的比值;
αt--纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当α>2/3时,取αt=0。
3当α<arccos
/π时,环形截面偏心受压构件可按本规范第7.3.8条规定的圆形截面偏心受压构件正截面受压承截力公式计算。注:本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根且r1/r2≥0.5的情况。
第7.3.8条 沿周边均匀配置纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件(图7.3.8),其正截面受压承载力宜符合下列规定:

n≤αα1fca(1-
)+(α-αt)fyas(7.3.8-1)nηei≤
α1fcar
+fyasrs
(7.3.8-2)αt=1.25-2α(7.3.8-3)
ei=e0+ea(7.3.8-4)
式中
a--圆形截面面积;
as--全部纵向钢筋的截面面积;
r--圆形截面的半径;
rs--纵向钢筋重心所在圆周的半径;
e0--轴向压力对截面重心的偏心距;
ea--附加偏心距,按本规范第7.3.3条确定;
α--对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值;
αt--纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值,当α>0.625时,取αt=0。
注:本条适用于截面内纵向钢筋数量不少于6根的情况。
第7.3.9条 各类混凝土结构中的偏心受压构件,均应在其正截面变压承载力计算中考虑结构侧移和构件挠曲引起的附加内力。
在确定偏心受压构件的内力设计值时,可近似考虑二阶弯矩对轴向压力偏心距的影响,将轴向压力对截面重心的初始偏心距ei乘以本规范第7.3.10条规定的偏心距增大系数η;也可根据本规范第7.3.12条规定的构件修正抗弯刚度,用考虑二附效应的弹性分析方法,直接计算出结构构件各控制截面包括弯矩设计值在内的内力设计值,并按相应的内力设计值进行各构件的截面设计。
第7.3.10条 对矩形、t形、i形、环形和圆形截面偏心受压构件,其偏心距增大系数可按下列公式计算:
η=1+
ζ1ζ2(7.3.10-1)ζ1=0.5fca/n(7.3.10-2)
ζ2=1.15-0.01
(7.3.10-3)式中
l0--构件的计算长度,按本规范第7.3.11条确定;
h--截面高度;其中,对环形截面,取外直径;对圆形截面,取直径;
h0--截面有效高度;其中,对环形截面,取h0=r2+rs;对圆形截面,取h0=r+rs;此处,r、r2和rs按本规范第7.3.7条和第7.3.8条的规定取用;
ζ1--偏心受压构件的截面曲率修正系数,当ζ1>1.0时,取ζ1=1.0;
a--构件的截面面积;对t形、i形截面,均取 a=bh+2(b"f-b)h"f;
ζ2--构件长细比对截面曲率的影响系数,当l0/h<15时,取ζ2=1.0。
注:当偏心受压构件的长细比l0/i≤17.5时,可取η=1.0。
第7.3.11条 轴心受压和偏心受压柱的计算长度l0可按下列规定确定:
1刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱,其计算长度l0可按表7.3.11-1取用。
刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度表7.3.11-1柱的类别l0排架方向垂直排架方向有柱间支撑无柱间支撑无吊车房屋柱单跨1.5h1.0h1.2h两跨及多跨1.25h1.0h1.2h有吊车房屋柱上柱2.0hu1.25hu1.5hu下柱1.0hl0.8hl1.0hl露天吊车柱和栈桥柱2.0hl1.0hl-注:
1表中h为从基础顶面算起的柱子全高;hl为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度;hu为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度;
2表中有吊车房屋排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,可按无吊车房屋柱的计算长度采用,但上柱的计算长度仍可按有吊车房屋采用;
3表中有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于hu/hl≥0.3的情况;当hu/hl<0.3时,计算长度宜采用2.5hu。
2一般多层房屋中梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度l0可按表7.3.11-2取用。
框架结构各层柱的计算长度表7.3.11-2楼盖类型柱的类别l0现浇楼盖底层柱1.0h其余各层柱1.25h装配式楼盖底层柱1.25h其余各层柱1.5h注:
表中h对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层柱为上,下两层楼盖顶面之间的高度。
3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:
l0=[1+0.15(ψu+ψl)]h(7.3.11-1)
l0=(2+0.2ψmin)h(7.3.11-2)
式中
ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值;
ψmin--比值ψu、ψl中的较小值;
h--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
第7.3.12条 当采用考虑二阶效应的弹性分析方法时,宜在结构分析中对构件的弹性抗弯刚度eci乘以下列折减系数:对梁,取0.4;对柱,取0.6;对剪力墙及核心筒壁,取0.45。此时,在按本规范第7.3节进行正截面受压承载力计算的有关公式中,ηei均应以(m/n+ea)代替,此处,m、n为按考虑二阶效应的弹性分析方法直接计算求得的弯矩设计值和相应的轴向力设计值。
注:当验算表明剪力墙或核心筒底部正截面不开裂时,其刚度折减系数可取0.7。
第7.3.13条 偏心受压构件除应计算弯矩作用平面的受压承载力外,尚应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力,此时,可不计入弯矩的作用,但应考虑稳定系数φ的影响。
第7.3.14条 对截面具有两个互相垂直的对称轴的钢筋混凝土双向偏心受压构件(图7.3.14),其正截面受压承载力可选用下列两种方法之一进行计算:

1按本规范附录f的方法计算,此时,附录f公式(f.0.1-7)和公式(f.0.1-8)中的mx、my应分别用nηxeix、nηyeiy代替,其中,初始偏心距应按下列公式计算:
eix=e0x+eax(7.3.14-1)
eiy=e0y+eay(7.3.14-2)
式中
e0x、e0y--轴向压力对通过截面重心的y轴、x轴的偏心距:e0x=m0x/n、e0y=m0y/n;
m0x、m0y--未考虑附加弯矩时轴向压力在x轴、y轴方向的弯矩设计值;
eax、eay--x轴、y轴方向上的附加偏心距,按本规范第7.3.3条的规定确定;
ηx、ηy--x轴、y轴方向上的偏心距增大系数,按本规范第7.3.10条的规定确定。
2按下列近似公式计算:
(7.3.14-3)式中
nu0--构件的截面轴心受压承载力设计值;
nux--轴向压力作用于x轴并考虑相应的计算偏心距ηxeix后,按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值,此处,ηx应按本规范第7.3.10条的规定计算;
nuy--轴向压力作用于y轴并考虑相应的计算偏心距ηyeiy后,按全部纵向钢筋计算的构件偏心受压承载力设计值,此处,ηy应按本规范第7.3.10条的规定计算。
构件的截面轴心受压承载力设计值nu0,可按本规范公式(7.3.1)计算,但应取等号,将n以nu0代替,且不考虑稳定系数φ及系数0.9。
构件的偏心受压承载力设计值nux,可按下列情况计算:
1)当纵向钢筋沿截面两对边配置时,nux可按本规范第7.3.4条或第7.3.5条的规定进行计算,但应取等号,将n以nux代替。
2)当纵向钢筋沿截面腹部均匀配置时,nux可按本规范第7.3.6条的规定进行计算,但应取等号,将n以nux代替。
构件的偏心受压承载力设计值nuy可采用与nux相同的方法计算。
相关试题
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)
- 【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构
- 一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-
- 单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)
- 二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-
- 二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程8
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二)
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)详细阅读
第10 3 1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:来源: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)详细阅读
第7 3 1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10 3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7 3 1):n≤0 9φ(fca+fyas)(7 3 1) 式中 n--轴向压力设计值; φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7 3 1采用; fc--混凝土轴心...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)详细阅读
四、砌体结构与木结构 4 1 掌握无筋砌体构件的承载力计算。4 2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。4 3 掌握配筋砖砌体的设计方法。4 4 掌握砌体结构的抗震设计方法。4 5 掌握底层框架砖房的设计方法。4 6 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。4 7 熟悉常用木结构的构件、连接计算和...
-
【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构详细阅读
一、 桥梁结构 1 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1 5m,桥总宽10m 桥跨度25m, 人行荷载3kn m2,汽-20计算。1) 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0 6远端-0 2,按两车道布载后得0 51p2) 求人行荷载横...
-
一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-详细阅读
第九节近似法 一、超静定结构静定化「例1 9 1」一次超静定桁架的近似计算二、多跨多层刚架在竖向荷载作用下的近似计算「例1 9 2」用分层法作框架的弯矩图三、多跨多层刚架在水平荷载作用下的近似计算「例1 9 3」用悬臂梁法作刚架的弯矩图「例1 9 4」用反弯点法作框架的弯矩图「例1 9 5」用d...
-
单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计详细阅读
摘要: 单层厂房柱及柱间支撑设计 关键词: 厂房 支撑 一、柱网布置及温度伸缩缝的设置 1、 当厂房的横向长度较大时,一般可将边列柱的上段柱刚度减小,使之产生塑性变形,从而避免设计纵向温度伸缩缝。 2、 温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理。在非地震区也可采用设计单柱的办法处...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)详细阅读
第9 5 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9 5 1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)表9 5 1 来源:受力类型最小配筋百分率受压构件全部纵向钢筋0 6一侧纵向钢筋0 2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0 2和45...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)详细阅读
第5 1 1条 结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。第5 1 2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其...
-
二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-详细阅读
第十章桥梁结构(33道例题) 第一节作用在桥梁上的荷载和荷载效应组合 一、作用在桥梁上的荷载 二、荷载效应组合 第二节钢筋混凝土简支梁桥的计算 一、荷载横向分布计算 「例10 2 1」用杠杆原理法求支点处各梁的横向分布系数m0 「例10 2 2」用偏心压力法求跨中各梁的横向...
-
二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-详细阅读
第六章砌体结构(74道例题) 第一节房屋的静力计算一、刚性方案的静力计算「例6 1 1」多层房屋的静力计算(刚性方案)「例6 1 2」9m梁的梁端弯矩在墙体上的分配二、弹性方案的静力计算「例6 1 3」单层房屋的静力计算(弹性方案)三、刚弹性方案的静力计算「例6 1 4」单层房屋的静...