第6.2.1条 预应力钢筋中的预应力损失值可按表6.2.1的规定计算。当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时,应按下列数值取用:
先张法构件 100n/mm2
后张法构件 80n/mm2
预应力损失值(n/mm2)表6.2.1引起损失的因素符号先张法构件后张法构件张拉端锚具变形和钢筋内缩σl1按本规范第6.2.2条的规定计算按本规范第6.2.2条和第6.2.3条的规定计算预应力钢筋的摩擦与孔道壁之间的摩擦σl2-按本规范第6.2.4条的规定计算在转向装置处的摩擦按实际情况确定混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间的温差σl32δt-预应力钢筋的应力松驰σl4
预应力钢丝、钢绞线
普通松驰:
0.4ψ(
-0.5)σcon
此处,一次张拉ψ=1,
超张拉ψ=0.9
低松驰:
当σcon≤0.7fptk时
0.125(
-0.5)σcon
当0.7fptk<σcon≤0.8fptk时
0.2(
-0.575)σcon
一次张拉 0.05σcon
超张拉 0.035σcon
混凝土的收缩和徐变σl5
按本规范第6.2.5条的规定计算用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件,当直径d≤3m时,由于混凝土的局部挤压σl6
-30注:
1表中δt为混凝土加热养护时,受张拉的预应力钢筋与承受拉力的设备之间的温差(℃);
2表中超张拉的张拉程序为从应力为零开始张拉至1.03σcon;或从应力为零开始张拉至1.05σcon,持荷2min后,卸载至σcon;
3当σcon/fptk≤0.5时,预应力钢筋的应力松驰损失值可取为零。
第6.2.2条 预应力直线钢筋由于锚具变形和预应力钢筋内缩引起的预应力损失值σl1可按下列公式计算:
σl1=aes/l (6.2.2)
式中
a--张拉端锚具变形和钢筋内缩值(mm),可按表6.2.2采用;
l--张拉端至锚固端之间的距离(mm).
锚具变形和钢筋内缩值a(mm)表6.2.2锚具类别a支承式锚具(钢丝束镦头锚具等)螺帽缝隙1每块后加垫板的缝隙1锥塞式锚具(钢丝束的钢质锥形锚具等)5夹片式锚具有顶压时5无顶压时6-8注:
1表中的锚具变形和钢筋内缩值也可根据实测数据确定;
2其他类型的锚具变形和钢筋内缩值应根据实测数据确定。
块体拼成的结构,其预应力损失尚应计及块体间填缝的预压变形。当采用混凝土或砂浆为填缝材料时,每条填缝的预压变形值可取为1mm.
第6.2.3条 后张法构件预应力曲线钢筋或折线钢筋由于锚具变形和预应力钢筋内缩引起的预应力损失值σl1,应根据预应力曲线钢筋或折线钢筋与孔道壁之间反向摩擦影响长度lf范围内的预应力钢筋变形值等于锚具变形和钢筋内缩值的条件确定,反向摩擦系数可按本规范表6.2.4中的数值采用。
常用束形的后张预应力钢筋在反向摩擦影响长度lf范围内的预应力损失值σl1可按本规范附录d计算。
第6.2.4条 预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失值σl2(图6.2.4),宜按下列公式计算:
σl2=σcon(1-
) (6.2.4-1)当(kx+μθ)≤0.2时,σl2可按下列近似公式计算:
σl2=(kx+μθ)σcon(6.2.4-2)
式中
x--张拉端至计算截面的孔道长度(m),可近似取该段孔道在纵轴上的投影长度;
θ--张拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角(rad);
k--考虑孔道每米长度局部偏差的摩擦系数,按表6.2.4采用;
μ--预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦系数,按表6.2.4采用。
摩擦系数表6.2.4孔道成型方式kμ预埋金属波纹管0.00150.25预埋钢管0.00100.30橡胶管或钢管抽芯成型0.00140.55注:
1表中系数也可根据实测数据确定;
2当采用钢丝束的钢质锥形锚具及类似形式锚具时,尚应考虑锚环口处的附加摩擦损失,其值可根据实测数据确定。
第6.2.5条 混凝土收缩、徐变引起受拉区和受压区纵向预应力钢筋的预应力损失值σl5、σ"l5可按下列方法确定:
1对一般情况
先张法构件
(6.2.5-1)
(6.2.5-2)后张法构件
(6.2.5-3)
(6.2.5-4)式中
σpc、σ"pc--在受拉区、受压区预应力钢筋合力点处的混凝土法向压应力;
f"cu--施加预应力时的混凝土立方体抗压强度;
ρ、ρ"--受拉区、受压区预应力钢筋和非预应力钢筋的配筋率:对先张法构件,ρ=(ap+as)/a0,ρ"=(a"p+a"s)/a0;对后张法构件,ρ=(ap+as)/an,ρ"=(a"p+a"s)/an;对于对称配置预应力钢筋和非预应力钢筋的构件,配筋率ρ、ρ"应按钢筋总截面面积的一半计算。
在受拉区、受压区预应力钢筋合力点处的混凝土法向压应力σpc、σ"pc应按本规范第6.1.5条及第6.1.6条的规定计算。此时,预应力损失值仅考虑混凝土预压前(前一批)的损失,其非预应力钢筋中的应力σl5、σ"l5值应取为零;σpc、σ"pc值不得大于0.5f"cu;当σ"pc为拉应力时,公式(6.2.5-2)、(6.2.5-4)中的σ"pc应取为零。计算混凝土法向应力σpc、σ"pc时,可根据构件制作情况考虑自重的影响。
当结构处于年平均相对湿度低于40%的环境下,σl5及σ"l5值应增加30%.
2对重要的结构构件,当需要考虑与时间相关的混凝土收缩、徐变及钢筋应力松驰预应力损失值时,可按本规范附录e进行计算。
注:当采用泵送混凝土时,宜根据实际情况考虑混凝土收缩、徐变引起预应力损失值的增大。
第6.2.6条 后张法构件的预应力钢筋采用分批张拉时,应考虑后批张拉钢筋所产生的混凝土弹性压缩(或伸长)对先批张拉钢筋的影响,将先批张拉钢筋的张拉控制应力值σcon增加(或减小)αeσpcio此处,σpci为后批张拉钢筋在先批张拉钢筋重心处产生的混凝土法向应力。
第6.2.7条 预应力构件在各阶段的预应力损失值宜按表6.2.7的规定进行组合。
各阶段预应力损失值的组合表6.2.7预应力损失值的组合先张法构件后张法构件混凝土预压前(第一批)的损失σl1+σl2+σl3+σl4σl1+σl2混凝土预压后(第二批)的损失σl5σl4+σl5+σl6
注:先张法构件由于钢筋应力松驰引起的损失值σl4在第一批和第二批损失中所占的比例,如需区分,可根据实际情况确定。
相关试题
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(九)
- 【一级注册结构工程师基础考试真题】一级注册结构考试典型习题讲解
- 城市地下空间开发利用管理规定_城市的集约化发展与地下空间的开发利用
- 【防水混凝土施工工艺流程】防水混凝土施工工艺
- [加气混凝土砌块墙需要模板吗]大模板混凝土和加气混凝土墙面抹灰施工
- 轻型房屋钢结构工程设计专项资质管理暂行办法_轻型房屋钢结构工程设计专项资质管理暂行办法
- 结构抗震设计的原则|抗震设计需要掌握的原则
- 【一级注册结构工程师的报考条件】一级注册结构工程师钢筋混凝土结构
- [盾构隧道防水堵漏施工工艺]盾构隧道防水堵漏技术
- 【建筑设计成本控制措施优化管理】谈建筑设计质量的优化管理
-
【一级注册结构工程师的报考条件】一级注册结构工程师钢筋混凝土结构详细阅读
钢筋混凝土结构 2 1 掌握各种常用结构体系的布置原则和设计方法。 2 2 掌握基本受力构件的正截面、斜截面、扭曲截面、局部受压及受冲切承载力的计算;了解疲劳强度的验算;掌握构件裂缝和挠度的验算。 2 3 掌握基本构件截面形式、尺寸的选定原则及构造规定。 2 4 掌握现...
-
[盾构隧道防水堵漏施工工艺]盾构隧道防水堵漏技术详细阅读
1 国内外隧道建设及防水情况国内外已建成大量地铁、隧道,逐步形成了较成熟的结构设计计算理论与工程实践体系,但是在隧道及地下工程的防水方面认识则相对落后。地铁不可避免地要经过含水量较高的地层(如上海地铁所处地层大多为饱和含水软粘土层),所以必将受到地下水的有害作用。如果没有可靠的防水、堵漏措施,地下水...
-
【建筑设计成本控制措施优化管理】谈建筑设计质量的优化管理详细阅读
1、 建筑设计优化管理的理念 质量是产品的生命,没有好的质量,产品就没有市场,只有高质量的产品,在市场上才有竞争力,建筑设计也是同样如此。本人认为,只有在建筑设计质量的优化管理上做文章,才能产出高质量的建筑设计成品。建筑设计,在某种意义上讲可等同于建筑产品,它是艺术创作与科学技术的结合体。...
-
【南昌鱼目山油库】鱼目山油库地基处理方案的确定详细阅读
摘要: 本文在工作实践中,运用粉喷桩保护相邻建筑物,安全可靠,经济实用。利用粉喷桩作挡土墙,扩大了粉喷桩的应用范围,取得了良好的经济效益。 关键词: 油库工程 地基处理 方案确定一 、工程概述鱼目山油库位于江西赣江西岸的鱼目山北侧的山丘上,油库设计库容量为10×104m3 主要建(构)筑物有...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程5详细阅读
5 设计规定 5 1 承载力计算来源: 5 1 1 对现浇混凝土空心楼盖结构,各类结构构件的材料选择、各项承载力计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb50010、《建筑抗震设计规范》gb50011等的有关规定。 空心楼板根据内力分析结果进行承载力计算时,应取用空心楼板的实际截面。 5 1 ...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(钢结构)详细阅读
三、钢结构 3 1 掌握钢结构体系的布置原则和主要构造。3 2 掌握受弯构件的强度及其整体和局部稳定计算;掌握轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算。3 3 掌握构件的连接计算、构造要求及其连接材料的选用。3 4 熟悉钢与混凝土组合梁、钢与混凝土组合结构的特点及其设计原理。3 5 掌握钢结构的疲劳...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十九)详细阅读
第9 3 1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=αfyd ft(9 3 1-1) 预应力钢筋 来源:la=αfpyd ft(9 3 1-2) 式中 la--受拉钢筋的锚固长度; 来源: fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋...
- 详细阅读
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十一)详细阅读
第10 9 1条 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积as应符合下列规定(图10 9 1): 1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值: as≥v αrαvfy+n 0 8αbfy+m 1 3αrαbfyz(10 9 1-1) a...
-