3.4.3条平面或竖向不规则的建筑结构,其计算模型有特别要求,计算工作量大,计算难度提高;而且,虽然计算手段增多了,但并不能保证其计算结果“准确”,造成结构安全度难以控制。因此,设计中(特别是建筑设计)应尽量避免采用不规则的设计方案,尤其不应采用严重不规则的设计方案,除非该方案的使用功能特殊需要或建筑效果是唯一最好的。3.4.5条设置防震缝是解决体型复杂、平面立面特别不规则的建筑结构由于变形复杂而避免碰撞的一种好方法。但对于高层,尤其是超高层建筑宜选用合理的建筑结构方案而不设防震缝,同时采用合适的计算方法和有效的措施,以消除不设防震缝带来的不利影响;此外,要注意由于设置了防震缝而形成结构高宽比超限问题。防震缝同时又能兼作温度缝,对于超长建筑则是比较理想的选择。
3.5.3条“结构在两个主轴方向的动力特性宜相近”,体现在具体设计中,一是注意建筑平面的长宽比不宜过大,二是对于矩形平面,在剪力墙的布置、柱截面 bh的摆向以及楼层结构布置中,应采取增强结构横向(短方向)刚度的设计方法而不是其相反,否则将本已有差距的两主轴动力特性进一步扩大,对结构的杭震不利。
3.7.3抗震设计不是结构专业人员应该或能够全部包办的,其它专业人员也应有抗震设计的意识、责任和能力。
3.8.1条一般的建筑物通常都是采用抗震方法(设置抗震构件、抗震墙)和防震措施(如设置防震缝)来预防地震灾害的,隔震和减震仅适用于特殊要求和高烈度抗震结构。
3.9.3条由于强调“强剪弱弯”故需改变传统的做法——箍筋只用ⅰ级钢,现在提倡用ⅱ、ⅲ级钢箍;砼强度越高,其脆性越大,抗裂性能越低,所以对砼强度等级的采用是有所限制的,不是越高越好,正确的设计方法是恰当、适用就行。在附录b中可体会到,采用高强砼时,有关构件剪力、轴压比、柱墙箍筋特征值都比普通砼要求严。
6.1.1条“部分框支抗震结构”指首层或底部两层框支抗震墙结构,意即不包括高位转换层框支结构,换句话说,即高位转换层结构的最大高度从严控制。
6.1.2条部分框支抗震墙结构的框支层框架,不管设防烈度高低也不管房屋高度如何,其抗震等级最低为二级,不存在三级,意即其结构计算及构造措施要求都较严。
6.1.4条与旧规范不同的是,出现“抗撞墙”的新概念,什么情况下需设置抗撞墙,如何合理设置,规范中都有明确规定。
6.1.8条框架—剪力墙结构中的抗震墙连梁刚度要求大,而在抗震墙结构和部分框支抗震墙结构中的抗震墙连梁的刚度要求小,两种结构处理方法截然不同。
6.1.14条地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,从楼板厚度、砼强度等级、板的配筋率、楼层的侧面刚度等都有具体要求。此外,从规范条文说明中看到,地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,地下室层数不宜少于两层,这意味着对高层建筑来说,地下室层数或总深层不仅由地基基础埋深决定,还必须考虑上述因素。
相关试题
- 【一级注册结构工程师的报考条件】一级注册结构工程师钢筋混凝土结构
- [盾构隧道防水堵漏施工工艺]盾构隧道防水堵漏技术
- 【建筑设计成本控制措施优化管理】谈建筑设计质量的优化管理
- 【南昌鱼目山油库】鱼目山油库地基处理方案的确定
- 【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程5
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(钢结构)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十九)
- 【楼面荷载怎么计算】楼面荷载计算(简单整理)
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十一)
- 混凝土施工裂缝产生原因_泵送混凝土施工裂缝的防治
-
【一级注册结构工程师的报考条件】一级注册结构工程师钢筋混凝土结构详细阅读
钢筋混凝土结构 2 1 掌握各种常用结构体系的布置原则和设计方法。 2 2 掌握基本受力构件的正截面、斜截面、扭曲截面、局部受压及受冲切承载力的计算;了解疲劳强度的验算;掌握构件裂缝和挠度的验算。 2 3 掌握基本构件截面形式、尺寸的选定原则及构造规定。 2 4 掌握现...
-
[盾构隧道防水堵漏施工工艺]盾构隧道防水堵漏技术详细阅读
1 国内外隧道建设及防水情况国内外已建成大量地铁、隧道,逐步形成了较成熟的结构设计计算理论与工程实践体系,但是在隧道及地下工程的防水方面认识则相对落后。地铁不可避免地要经过含水量较高的地层(如上海地铁所处地层大多为饱和含水软粘土层),所以必将受到地下水的有害作用。如果没有可靠的防水、堵漏措施,地下水...
-
【建筑设计成本控制措施优化管理】谈建筑设计质量的优化管理详细阅读
1、 建筑设计优化管理的理念 质量是产品的生命,没有好的质量,产品就没有市场,只有高质量的产品,在市场上才有竞争力,建筑设计也是同样如此。本人认为,只有在建筑设计质量的优化管理上做文章,才能产出高质量的建筑设计成品。建筑设计,在某种意义上讲可等同于建筑产品,它是艺术创作与科学技术的结合体。...
-
【南昌鱼目山油库】鱼目山油库地基处理方案的确定详细阅读
摘要: 本文在工作实践中,运用粉喷桩保护相邻建筑物,安全可靠,经济实用。利用粉喷桩作挡土墙,扩大了粉喷桩的应用范围,取得了良好的经济效益。 关键词: 油库工程 地基处理 方案确定一 、工程概述鱼目山油库位于江西赣江西岸的鱼目山北侧的山丘上,油库设计库容量为10×104m3 主要建(构)筑物有...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程5详细阅读
5 设计规定 5 1 承载力计算来源: 5 1 1 对现浇混凝土空心楼盖结构,各类结构构件的材料选择、各项承载力计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb50010、《建筑抗震设计规范》gb50011等的有关规定。 空心楼板根据内力分析结果进行承载力计算时,应取用空心楼板的实际截面。 5 1 ...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(钢结构)详细阅读
三、钢结构 3 1 掌握钢结构体系的布置原则和主要构造。3 2 掌握受弯构件的强度及其整体和局部稳定计算;掌握轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算。3 3 掌握构件的连接计算、构造要求及其连接材料的选用。3 4 熟悉钢与混凝土组合梁、钢与混凝土组合结构的特点及其设计原理。3 5 掌握钢结构的疲劳...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十九)详细阅读
第9 3 1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=αfyd ft(9 3 1-1) 预应力钢筋 来源:la=αfpyd ft(9 3 1-2) 式中 la--受拉钢筋的锚固长度; 来源: fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋...
- 详细阅读
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十一)详细阅读
第10 9 1条 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积as应符合下列规定(图10 9 1): 1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值: as≥v αrαvfy+n 0 8αbfy+m 1 3αrαbfyz(10 9 1-1) a...
-
混凝土施工裂缝产生原因_泵送混凝土施工裂缝的防治详细阅读
近年来,预拌泵送混凝土在高层建筑施工中广泛应用,收到了提高工效、节约施工成本的良好效果,但是,由于预拌泵送混凝土有固有的收缩特性,且属于大流态性的混凝土,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。如何防治是施工企业值得关注的课题? 一、干缩裂缝的防治浇混凝土表面...