【防水混凝土施工工艺流程】防水混凝土施工工艺
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法;uea补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。
施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮、变质的水泥。
2.1.2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%. 2.1.3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40mm,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%. 2.1.4 水:饮用水或天然洁净水。
2.1.5 u.e.a膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(jc476?2),其掺量应符合设计要求及有关的规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。
2.1.6 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计算器具磅秤等。
2.2 作业条件:
2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。木模板提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清理干净。
2.2.2 根据施工方案,做好技术交底。
2.2.3 材料需经检验,由试验室试配提出混凝土配合比,试配的抗渗等级应按设计要求提高0.2mpa. 2.2.4 如地下水位高,地下防水工程施工期间继续做好降水,排水。
操作工艺
3.1 工艺流程作业准备 →混凝土搅拌→运输 →混凝土浇筑→养护3.2 混凝土搅拌:搅拌投料顺序:石子 →砂→水泥→u.e.a膨胀剂→水 .投料先干拌0.5~1min再加水。水分三次加入,加水后搅拌1~2min(比普通混凝土搅拌时间延长0.5min)。混凝土搅拌前必须严格按试验室配合比通知单操作,不得擅自修改。散装水泥、砂、石车车过磅,在雨季,砂必须每天测定含水率,调整用水量。现场搅拌坍落度控制6~8cm,泵送商品混凝土坍落度控制14~16cm. 3.3 运输:混凝土运输供应保持连续均衡,间隔不应超过1.5h,夏季或运距较远可适当掺入缓凝剂,一般掺入2.5‰~3‰木钙为宜。运输后如出现离析,浇筑前进行二次拌合。
3.4 混凝土浇筑:应连续浇筑,宜不留或少留施工缝。
3.4.1 底板一般按设计要求不留施工缝或留在后浇带上。
3.4.2 墙体水平施工缝留在高出底板表面不少于200mm的墙体上,墙体如有孔洞,施工缝距孔洞边缘不宜少于300mm,施工缝形式宜用凸缝(墙厚大于30cm)或阶梯缝、平直缝加金属止水片(墙厚小于30cm),施工缝宜做企口缝并用b.w止水条处理垂直施工缝宜与后浇带、变形缝相结合。
3.4.3 在施工缝上浇筑混凝土前,应将混凝土表面凿毛,清除杂物,冲净并湿润,再铺一层2~3cm厚水泥砂浆(即原配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土,浇筑第一步其高度为40cm,以后每步浇筑50~60cm,严格按施工方案规定的顺序浇筑。混凝土自高处自由倾落不应大于2m,如高度超过3m,要用串桶、溜槽下落。
3.4.4 应用机械振捣,以保证混凝土密实,振捣时间一般10s为宜,不应漏振或过振,振捣延续时间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止。铺灰和振捣应选择对称位置开始,防止模板走动,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇筑、分层振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表面密实平整。
3.5 养护:常温(20~25℃)浇筑后6~10h苫盖浇水养护,要保持混凝土表面湿润,养护不少于14d. 3.6 冬期施工:水和砂应根据冬施方案规定加热,应保证混凝土入模温度不低于5℃,采用综合蓄热法保温养护,冬期施工掺入的防冻剂应选用经认证的产品。拆模时混凝土表面温度与环境温度差不大于15℃。
质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须符合设计要求和施工规范有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。
4.1.2 防水混凝土的抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试块试验报告。抗渗试块500m3以下留两组,一组标养,一组同条件养护,养护期28d,每增250~500m3增留两组。
4.1.3 施工缝、变形缝、止水片、穿墙管、支摸铁件设置与构造须符合设计要求和施工规范的规定,严禁有渗漏。
4.2 基本项目:
混凝土表面平整,无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件位置正确。
成品保护
5.1 为保护钢筋、模板尺寸位置正确,不得踩踏钢筋,并不得碰撞、改动模板、钢筋。
5.2 在拆模或吊运其它物件时,不得碰坏施工缝处企口,及止水带。
5.3 保护好穿墙管、电线管、电门盒及预埋件等,振捣时勿挤偏或使预埋件挤入混凝土内。
应注意的质量问题
6.1 严禁在混凝土内任意加水,严格控制水灰比,水灰比过大将影响u.e.a补偿收缩混凝土的膨胀率,直接影响补偿收缩及减少收缩裂缝的效果。
6.2 细部构造处理是防水的薄弱环节,施工前应审核图纸,特殊部位如变形缝、施工缝、穿墙管、预埋件等细部要精心处理。
6.3 地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有上岗证书。施工完毕,及时整理施工技术资料,交总包归档。地下室防水工程保修期三年,出现渗漏要负责返修。
6.4 穿墙管外预埋带有止水环的套管,应在浇筑混凝土前预埋固定,止水环周围混凝土要细心振捣密实,防止漏振,主管与套管按设计要求用防水密封膏封严。
6.5 结构变形缝应严格按设计要求进行处理,止水带位置要固定准确,周围混凝土要细心浇筑振捣,保证密实,止水带不得偏移,变形缝内填沥青木丝板或聚乙烯泡沫棒,缝内20mm处填防水密封膏,在迎水面上加铺一层防水卷材,并抹20mm防水砂浆保护。
6.6 后浇缝一般待混凝土浇筑六周后,应以原设计混凝土等级提高一级的u.e.a补偿收缩混凝土浇筑,浇筑前接槎处要清理干净,养护28d.
质量记录本工艺标准应具备以下质量记录
7.1 材料(水泥、砂、石、u.e.a,外加剂等)的出厂质量证明书、试验报告。
7.2 混凝土试块试验报告。(包括抗压及抗渗试块)
7.3 隐检记录。
7.4 设计变更及洽商记录。
7.5 分项工程质量检验评定。
7.6 其它技术文件。
相关试题
- [加气混凝土砌块墙需要模板吗]大模板混凝土和加气混凝土墙面抹灰施工
- 轻型房屋钢结构工程设计专项资质管理暂行办法_轻型房屋钢结构工程设计专项资质管理暂行办法
- 结构抗震设计的原则|抗震设计需要掌握的原则
- 【一级注册结构工程师的报考条件】一级注册结构工程师钢筋混凝土结构
- [盾构隧道防水堵漏施工工艺]盾构隧道防水堵漏技术
- 【建筑设计成本控制措施优化管理】谈建筑设计质量的优化管理
- 【南昌鱼目山油库】鱼目山油库地基处理方案的确定
- 【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程5
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(钢结构)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十九)
-
【一级注册结构工程师的报考条件】一级注册结构工程师钢筋混凝土结构详细阅读
钢筋混凝土结构 2 1 掌握各种常用结构体系的布置原则和设计方法。 2 2 掌握基本受力构件的正截面、斜截面、扭曲截面、局部受压及受冲切承载力的计算;了解疲劳强度的验算;掌握构件裂缝和挠度的验算。 2 3 掌握基本构件截面形式、尺寸的选定原则及构造规定。 2 4 掌握现...
-
[盾构隧道防水堵漏施工工艺]盾构隧道防水堵漏技术详细阅读
1 国内外隧道建设及防水情况国内外已建成大量地铁、隧道,逐步形成了较成熟的结构设计计算理论与工程实践体系,但是在隧道及地下工程的防水方面认识则相对落后。地铁不可避免地要经过含水量较高的地层(如上海地铁所处地层大多为饱和含水软粘土层),所以必将受到地下水的有害作用。如果没有可靠的防水、堵漏措施,地下水...
-
【建筑设计成本控制措施优化管理】谈建筑设计质量的优化管理详细阅读
1、 建筑设计优化管理的理念 质量是产品的生命,没有好的质量,产品就没有市场,只有高质量的产品,在市场上才有竞争力,建筑设计也是同样如此。本人认为,只有在建筑设计质量的优化管理上做文章,才能产出高质量的建筑设计成品。建筑设计,在某种意义上讲可等同于建筑产品,它是艺术创作与科学技术的结合体。...
-
【南昌鱼目山油库】鱼目山油库地基处理方案的确定详细阅读
摘要: 本文在工作实践中,运用粉喷桩保护相邻建筑物,安全可靠,经济实用。利用粉喷桩作挡土墙,扩大了粉喷桩的应用范围,取得了良好的经济效益。 关键词: 油库工程 地基处理 方案确定一 、工程概述鱼目山油库位于江西赣江西岸的鱼目山北侧的山丘上,油库设计库容量为10×104m3 主要建(构)筑物有...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程5详细阅读
5 设计规定 5 1 承载力计算来源: 5 1 1 对现浇混凝土空心楼盖结构,各类结构构件的材料选择、各项承载力计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb50010、《建筑抗震设计规范》gb50011等的有关规定。 空心楼板根据内力分析结果进行承载力计算时,应取用空心楼板的实际截面。 5 1 ...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(钢结构)详细阅读
三、钢结构 3 1 掌握钢结构体系的布置原则和主要构造。3 2 掌握受弯构件的强度及其整体和局部稳定计算;掌握轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算。3 3 掌握构件的连接计算、构造要求及其连接材料的选用。3 4 熟悉钢与混凝土组合梁、钢与混凝土组合结构的特点及其设计原理。3 5 掌握钢结构的疲劳...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十九)详细阅读
第9 3 1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=αfyd ft(9 3 1-1) 预应力钢筋 来源:la=αfpyd ft(9 3 1-2) 式中 la--受拉钢筋的锚固长度; 来源: fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋...
- 详细阅读
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十一)详细阅读
第10 9 1条 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积as应符合下列规定(图10 9 1): 1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值: as≥v αrαvfy+n 0 8αbfy+m 1 3αrαbfyz(10 9 1-1) a...
-
混凝土施工裂缝产生原因_泵送混凝土施工裂缝的防治详细阅读
近年来,预拌泵送混凝土在高层建筑施工中广泛应用,收到了提高工效、节约施工成本的良好效果,但是,由于预拌泵送混凝土有固有的收缩特性,且属于大流态性的混凝土,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。如何防治是施工企业值得关注的课题? 一、干缩裂缝的防治浇混凝土表面...