4.1 混凝土第4.1.1条 混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值 系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。
第4.1.2条 钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于c15;当采用hrb335级钢筋时, 混凝土强度等级不宜低于c20;当采用hrb400和rrb400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于c20。
预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于c30;当采用钢绞线,钢丝, 热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于c40。
注:当采用山砂混凝土及高炉矿渣混凝土时,尚应符合专门标准的规定。
第4.1.3条 混凝土轴心抗压,轴心抗拉强度标准值fck,ftk应 按表4.1.3采用。
混凝土强度标准值(n/mm2)表4.1.3强度种类混凝土强度等级c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80fck10.013.416.720.123.426.829.632.435.538.541.544.547.450.2ftk1.271.541.782.012.202.392.512.642.742.852.932.993.053.11
第4.1.4条 混凝土轴心抗压,轴心抗拉强度设计值fc,ft应按 表4.1.4采用。 混凝土强度设计值(n/mm2)表4.1.4强度种类混凝土强度等级c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80fc7.29.611.914.316.719.121.123.125.327.529.731.833.835.9ft0.911.101.271.431.571.71
1.801.891.962.042.092.142.182.22注:
1计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时, 如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可 不受此限制;
2离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。
第4.1.5条 混凝土受压或受拉的弹性模量ec应按表4.1.5采用。 混凝土弹性模量(× 104n/mm2)表4.1.5混凝土强度等级c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80ec2.202.552.803.003.153.253.353.453.553.603.653.703.753.80
第4.1.6条 混凝土轴心抗压,轴心抗拉疲劳强度设计值 ffc,fft应按表4.1.4中的混凝土强度设计值乘以相应的疲劳强度修正系数γρ确 定。修正系数γρ应根据不同的疲劳应力比值ρfc按表4.1.6采用。
混凝土疲劳应力比值ρfc应按下列公式计算:
ρfc=σfc,min/σ fc,max(4.1.6)
式中
σfc,min、σfc,max-- 构件疲劳验算时,截面同一纤维上的混凝土最小应力、最大应力。
混凝土疲劳强度修正系数表4.1.6ρfcρfc<0.20.2≤ρfc<0.30.3≤ρfc<0.40.4≤ρfc<0.5ρfc≥0.5γρ0.740.800.860.931.0
当采用蒸气养护时,养护温度不宜超过60℃;超过时,计算需要的混凝土强 度设计值应提高20%。
第4.1.7条 混凝土疲劳变形模量efc应按表4.1.7采用。 混凝土疲劳变形模量(× 104n/mm2)表4.1.7混凝土强度等级c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80efc1.11.21.31.41.51.551.61.651.71.751.81.851.9
第4.1.8条 当温度在0℃到100℃范围内时,混凝土线膨胀系数αc可采用1 ×10-5/℃。
混凝土泊松比νc可采用0.2。
混凝土剪变模量gc可按表4.1.5中混凝土弹性模量的0.4倍采用 。
-
【一级注册结构工程师的报考条件】一级注册结构工程师钢筋混凝土结构详细阅读
钢筋混凝土结构 2 1 掌握各种常用结构体系的布置原则和设计方法。 2 2 掌握基本受力构件的正截面、斜截面、扭曲截面、局部受压及受冲切承载力的计算;了解疲劳强度的验算;掌握构件裂缝和挠度的验算。 2 3 掌握基本构件截面形式、尺寸的选定原则及构造规定。 2 4 掌握现...
-
[盾构隧道防水堵漏施工工艺]盾构隧道防水堵漏技术详细阅读
1 国内外隧道建设及防水情况国内外已建成大量地铁、隧道,逐步形成了较成熟的结构设计计算理论与工程实践体系,但是在隧道及地下工程的防水方面认识则相对落后。地铁不可避免地要经过含水量较高的地层(如上海地铁所处地层大多为饱和含水软粘土层),所以必将受到地下水的有害作用。如果没有可靠的防水、堵漏措施,地下水...
-
【建筑设计成本控制措施优化管理】谈建筑设计质量的优化管理详细阅读
1、 建筑设计优化管理的理念 质量是产品的生命,没有好的质量,产品就没有市场,只有高质量的产品,在市场上才有竞争力,建筑设计也是同样如此。本人认为,只有在建筑设计质量的优化管理上做文章,才能产出高质量的建筑设计成品。建筑设计,在某种意义上讲可等同于建筑产品,它是艺术创作与科学技术的结合体。...
-
【南昌鱼目山油库】鱼目山油库地基处理方案的确定详细阅读
摘要: 本文在工作实践中,运用粉喷桩保护相邻建筑物,安全可靠,经济实用。利用粉喷桩作挡土墙,扩大了粉喷桩的应用范围,取得了良好的经济效益。 关键词: 油库工程 地基处理 方案确定一 、工程概述鱼目山油库位于江西赣江西岸的鱼目山北侧的山丘上,油库设计库容量为10×104m3 主要建(构)筑物有...
-
【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程5详细阅读
5 设计规定 5 1 承载力计算来源: 5 1 1 对现浇混凝土空心楼盖结构,各类结构构件的材料选择、各项承载力计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb50010、《建筑抗震设计规范》gb50011等的有关规定。 空心楼板根据内力分析结果进行承载力计算时,应取用空心楼板的实际截面。 5 1 ...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(钢结构)详细阅读
三、钢结构 3 1 掌握钢结构体系的布置原则和主要构造。3 2 掌握受弯构件的强度及其整体和局部稳定计算;掌握轴心受力构件和拉弯、压弯构件的计算。3 3 掌握构件的连接计算、构造要求及其连接材料的选用。3 4 熟悉钢与混凝土组合梁、钢与混凝土组合结构的特点及其设计原理。3 5 掌握钢结构的疲劳...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十九)详细阅读
第9 3 1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=αfyd ft(9 3 1-1) 预应力钢筋 来源:la=αfpyd ft(9 3 1-2) 式中 la--受拉钢筋的锚固长度; 来源: fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋...
- 详细阅读
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十一)详细阅读
第10 9 1条 由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积as应符合下列规定(图10 9 1): 1当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中的较大值: as≥v αrαvfy+n 0 8αbfy+m 1 3αrαbfyz(10 9 1-1) a...
-