4.1  混凝土
  第4.1.1条   混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值 系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。


  第4.1.2条   钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于c15;当采用hrb335级钢筋时, 混凝土强度等级不宜低于c20;当采用hrb400和rrb400级钢筋以及承受重复荷载的构件,混凝土强度等级不得低于c20。
  预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于c30;当采用钢绞线,钢丝, 热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于c40。
  注:当采用山砂混凝土及高炉矿渣混凝土时,尚应符合专门标准的规定。

  第4.1.3条   混凝土轴心抗压,轴心抗拉强度标准值fck,ftk应 按表4.1.3采用。

混凝土强度标准值(n/mm2)表4.1.3强度种类混凝土强度等级c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80fck10.013.416.720.123.426.829.632.435.538.541.544.547.450.2ftk1.271.541.782.012.202.392.512.642.742.852.932.993.053.11

  第4.1.4条   混凝土轴心抗压,轴心抗拉强度设计值fc,ft应按 表4.1.4采用。 混凝土强度设计值(n/mm2)表4.1.4强度种类混凝土强度等级c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80fc7.29.611.914.316.719.121.123.125.327.529.731.833.835.9ft0.911.101.271.431.571.71
1.801.891.962.042.092.142.182.22注:
1计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时, 如截面的长边或直径小于300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型,截面和轴线尺寸等)确有保证时,可 不受此限制;
2离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。



  第4.1.5条   混凝土受压或受拉的弹性模量ec应按表4.1.5采用。 混凝土弹性模量(× 104n/mm2)表4.1.5混凝土强度等级c15c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80ec2.202.552.803.003.153.253.353.453.553.603.653.703.753.80

  第4.1.6条   混凝土轴心抗压,轴心抗拉疲劳强度设计值 ffc,fft应按表4.1.4中的混凝土强度设计值乘以相应的疲劳强度修正系数γρ确 定。修正系数γρ应根据不同的疲劳应力比值ρfc按表4.1.6采用。
  混凝土疲劳应力比值ρfc应按下列公式计算:

ρfc=σfc,min/σ fc,max(4.1.6)
  式中
  σfc,min、σfc,max-- 构件疲劳验算时,截面同一纤维上的混凝土最小应力、最大应力。

混凝土疲劳强度修正系数表4.1.6ρfcρfc<0.20.2≤ρfc<0.30.3≤ρfc<0.40.4≤ρfc<0.5ρfc≥0.5γρ0.740.800.860.931.0
  当采用蒸气养护时,养护温度不宜超过60℃;超过时,计算需要的混凝土强 度设计值应提高20%。

  第4.1.7条   混凝土疲劳变形模量efc应按表4.1.7采用。 混凝土疲劳变形模量(× 104n/mm2)表4.1.7混凝土强度等级c20c25c30c35c40c45c50c55c60c65c70c75c80efc1.11.21.31.41.51.551.61.651.71.751.81.851.9

  第4.1.8条   当温度在0℃到100℃范围内时,混凝土线膨胀系数αc可采用1 ×10-5/℃。
  混凝土泊松比νc可采用0.2。
  混凝土剪变模量gc可按表4.1.5中混凝土弹性模量的0.4倍采用 。