【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程5
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
5 设计规定
5.1 承载力计算来源:
5.1.1 对现浇混凝土空心楼盖结构,各类结构构件的材料选择、各项承载力计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb50010、《建筑抗震设计规范》gb50011等的有关规定。
空心楼板根据内力分析结果进行承载力计算时,应取用空心楼板的实际截面。
5.1.2 按本规程第4.6.1条计算的水平荷载和地震作用效应应与其它荷载效应相组合,钢筋应配置在该条第3款规定的等代框架梁宽度范围内。
5.1.3 对考虑内力重分布的空心楼板,其正截面承载力计算中的截面受压区高度宜符合下列要求:
χ≤t (5.1.3)来源:
式中t —— 受压区最小翼缘厚度;
对其它构件,应符合《钢筋混凝土连续梁和框架考虑内力重分布设计规程》cecs51:93的相关规定。
5.1.4 当内模为筒芯时,对现浇混凝土空心楼盖中不配置受力箍筋的边支承板,其受剪承载力应符合下列规定:
v ≤0.7ζft(bw+d)ho+0.05npo (5.1.3)
式中v —— 宽度bw+d范围内的剪力设计值;
ζ —— 受剪计算系数:对顺筒方向取1.3,对横筒方向取0.6;
bw —— 筒芯间肋宽;
d —— 筒芯外径;
ho —— 截面有效高度;
npo —— 宽度bw+d范围内截面混凝土法向预应力等于零时的纵向预应力钢筋及非预应力钢筋的合力,按《混凝土结构设计规范》gb 50010-2002中7.5.4条规定确定。
5.1.5 当内模为箱体时,对现浇混凝土空心楼盖中的肋梁,其受剪承载力计算及配筋构造应符合国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010-2002第7.5节和第10.2节的有关规定。
5.1.6 对无梁的板柱结构,应在柱周围设置实心区域,其尺寸和配筋应根据受冲切承载力计算确定。板的受冲切承载力计算除应符合《混凝土结构设计规范》gb 50010-2002中第7.7节及附录g的有关规定外,尚应符合下列要求:
1 在柱上板带中设置有箍筋的暗梁时,其受冲切承载力可按上述规范第7.73条进行计算;
2 当采用通过柱截面的正交型钢剪力架或抗冲切锚栓时,其受冲切承载力的计算和构造要求,应符合国家现行标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》jgj 92的有关规定:
3 当设置托板、柱帽时,应选择最不利位置的受冲切破坏临界截面进行验算:
4 按上述规范第7.7.5条及附录g的规定,除应考虑板柱节点临界截面上由剪切传递的不平衡弯矩a0munb外,由弯曲传递的不平衡弯矩(1-a0)munb应由有效宽度为柱或柱帽两侧各1.5hs(有托板时hs取托板与楼板厚度和)的截面范围内配置的纵向受拉钢筋承担;
5 沿两个主轴方向通过柱截面的连续纵向钢筋截面面积,应符合下列要求:
fyas+fpyap≥ng (5.1.6)
式中 as —— 板底连续普通钢筋总截面面积;对一端在柱截面对边弯折锚固的钢筋,其截面面积按一半计算;
ap —— 连续预应力钢筋总截面面积;对一端在柱截面对边锚固的钢筋,其截面面积按一半计算;
ng —— 在该层楼面重力荷载代表值作用下的柱轴向压力设计值;
fy、fpy —— 普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值。
5.1.7 对带梁的板柱结构,其梁承载力、板受冲切承载力的计算应符合下列要求:
1 梁应按本规程第4.5.7条的规定分配从属面积内竖向荷载产生的剪力设计值并考虑与相应弯矩、扭矩共同作用,取本规程第4.5.9条规定的计算截面进行承载力计算;
2 当μ≥1时,板不考虑受冲切承载力计算;当0<μ<1时,板按下式计算受冲切承载力:
fl,eq≤flu (5.1.7)
计算中不考虑梁在板上、板下凸出的部分,仅考虑楼板的截面有效高度。
式中 fl,eq —— 板柱结构的等效集中反力,按国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010-2002附录g的规定确定,附录g公式(g.0.1-1)、(g.0.1-3)、(g.0.1-5)中fl 、munb、munb,x、munb,y均应乘以(1-μm)μm为计算中各梁μ的平均值;
flu —— 受冲切承载力设计值,按国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010-2002公式(7.7.1-1)的右边部分计算。
5.2 挠度和裂缝控制 来源:
5.2.1 在设计中采用了适宜的构件跨高比、周边约束条件、构件配筋特性等条件下,且有可靠的工程实践经验时,可不作挠度和裂缝宽度验算。
对按本规程第4.2.5条的考虑内力重分布进行设计或直接采用塑性极限分析方法进行承载力计算的楼板,宜作挠度和裂缝宽度验算或采取有效的构造措施。
5.2.2 现浇混凝土空心楼盖可按由梁、柱分隔的区格板进行挠度验算。
在楼面均布竖向荷载的作用下,区格板的最大挠度计算值af,max宜按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度用结构力学方法进行计算,并应符合下要求:
af,max ≤ af,lim (5.2.2)
式中 af,lim —— 楼盖、屋盖构件的挠度限值,按《混凝土结构设计规范》gb 50010表3.3.2取用。
5.2.3 受弯构件的挠度可按下列规定进行计算:
1 受弯构件的刚度b应按《混凝土结构设计规范》gb 50010-2002和《无粘结预应力混凝土结构技术规程》jgj 92-2004的有关规定计算;
2 对边支承双向板,可取短跨方向最大弯矩处的刚度用双向板弹性挠度公式进行计算:
3 对区格的长宽比不大于2的柱支承板,可取两个方向最大弯矩处的刚度平均值作为该板刚度用柱支承板弹性挠度公式进行计算。
5.2.4 柱支承楼板的挠度也可根据第5.2.3条的刚度按下列规定进行计算:
1 楼板挠度可取为长跨方向柱上板带和短跨方向中间板带的跨中挠度之和;
2 板带跨中挠度可按两端嵌固约束计算;对边跨尚应考虑边支座扭转的影响。
5.2.5 当有可靠经验时,现浇混凝土空心楼盖构件的挠度也可采用本规程第4.4节的拟梁法进行计算,其刚度可按本规程第5.2.3条确定。
5.2.6 在楼面均布竖向荷载的作用下,现浇混凝土空心楼盖区格板的裂缝控制宜符合《混凝土结构设计规范》gb50010-2002中3.3.3条、3.3.4条的规定:无粘结预应力混凝土空心楼盖区格板的裂缝控制尚应符合国家现行标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》jgj 92-2004的有关规定。
5.2.7 现浇钢筋混凝土空心楼盖区格板,可根据本规程5.2.3条相应的最大弯矩确定板内纵向受拉钢筋应力,按《混凝土结构设计规范》gb 50010-2002中8.1.2条的规定计算最大裂缝宽度,并按该规范公式(8.1.1-4)进行裂缝宽度验算。来源:
相关试题
- [一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(钢结构)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(二十九)
- 【楼面荷载怎么计算】楼面荷载计算(简单整理)
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(四十一)
- 混凝土施工裂缝产生原因_泵送混凝土施工裂缝的防治
- [现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352]现浇混凝土空心楼盖结构技术规程6
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(六)
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三十六)
- [注册结构工程师基础考试辅导]造价考试辅导:新基础规范的几个特点
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(三)
-
2006年一注设计答案|2006年一注专业考试涉及到的规范条款详细阅读
1、 高层建筑混凝土结构技术规程:5 4条;7 2 22条;8 1 4条第1款;9 3 8条第2款2)项;11 3 3条;11 3 4条; 2、 高层民用建筑钢结构技术规程:6 3 6条 3、 建筑抗震设计规范:5 1 4条;5 1 5条;5 2 1条;5 5 1条;7 2 3条第2款;8 2 2条...
-
【砖混房屋墙体水平裂缝】砖混房屋墙体裂缝的成因与防治详细阅读
多层房屋大多采用砖混结构,尤其是粘土砖房屋居多。房屋受损时,首先以墙体开裂的形式出现。砌体裂缝的出现,不仅影响建筑物美观,也影响建筑物的使用,甚至危及建筑物的安全。 一、防止因地基基础原因而引起的墙体裂缝(一)当地基基础产生不均匀沉降时,其表现形式大多是底层墙体开裂,严重时可能向上继...
-
势力重新洗牌_势力重划竞争加剧意识更新详细阅读
相比风风火火快速膨胀的2004年,2005年的中国钢结构行业趋向更务实求真,逐步走向成熟。在国家对品牌重视的大背景下,钢构行业也逐步认识到品牌建设的重要性并展示了一个不同于以往数年的崭新格局。 新势力划分随着2004年各大钢构企业逐渐完成在全国市场内的战略布局,以及新势力的涌入,20...