现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程8

专业指导 2026-10-17 网络整理 可可

【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】

附录a 筒芯进场检验方法 来源:
a.0.1 筒芯尺寸偏差应按表a.0.1进行检验,尺寸量测应精确至1mm。
a.0.1 筒芯尺寸偏差方法
项 目 量 具 检验方法
长度 钢尺 在试件两端对应点之间量测一次,计算尺寸偏差
外径 钢尺 在试件两个端面各量测一次,取偏差较大值
端面平整度 靠尺和塞尺 在试件端面量测,取最大空隙值
筒体平直度((侧弯曲) 靠尺和塞尺 在试件端面量测,取最大空隙值
不圆度 钢尺 在试件端面上互相垂直的两个方向量测直径,取其差值
a.0.2 筒芯单位长度质量应按下列方法进行检验:
1 取自然干燥后的筒芯试件,量测其长度l(精确至1mm);
2 用台秤称取其质量m(精确至0.1kg);
3 单位长度质量ρ可按下列公式计算(精确至0.1kg/m);
ρ=m/l (a.0.2)
a.0.3  筒芯吸水率应按下列方法进行检验:
1 从筒芯试件上切取300~500mm长的试样;
2 将试样放在温度为100~105oc的干燥箱内干燥值恒重;
3 取出试样,待其冷却至室温,称取其质量w(精确至0.1kg);
4 将取样放在10oc以上清水中(水面应高出试样上表面50mm以上)浸泡24h;
5 取出试样,用湿毛巾拭去表面附着水,称取其质量w' (精确至0.1kg);
6 吸水率λ可按下列公式计算:来源:
         λ=(w'– w/ w)×100% (a.0.3)
a.0.4 筒芯抗压荷载应按下列方法进行检验:
1 取长度为1000mm的自然干燥状态筒芯试件,放置在弧形垫板上
2 将面积为100cm2的(长度10cm,弧线方向尺寸10cm)弧形压板放置在试件的顶部;
3 在弧形压板上施加1000n的重物,静置10min后取下重物,检查试件有无裂纹及破损等现象。
若无裂纹及破损等现象,试件抗压荷载检验合格。
抗压荷载检验示意如图a.0.4。

图a.0.4 筒芯抗压荷载检验示意
1-加载板;2-100cm2弧形压板;3-筒芯试件;4-弧形垫板。
a.0.5 筒芯抗振动冲击性能应按下列方法进行检验:
1 将筒芯试件平放在厚度不小于50mm的砂面上,并固定试件;
2 将1.1kw插入式振动靠在试件侧面中部;
3 启动振动器,振动1min;
4 取出试件,检查试件表面有无裂纹及破损等现象。
若无裂纹及破损等现象,试件抗振动冲击性能检验合格。
a.0.6 筒芯进场验收可按表a.0.6记录。
表a.0.6 筒芯进场收记录表格
生产厂家 进场日期 
产品合格证 出厂检验报告 
批次 批量 
检验项目 检查数量 质量要求 检查结果
外观质量 
尺寸偏差(mm) 长度 0,-10 
外径 ±3 
端面平整度 5 
筒体平直度(侧弯曲) 5 
不圆度 5 
单位长度质量 来源:
吸水率 ≤18% 
抗压荷载 ≥1000n 
抗振动冲击 振动1min,无裂纹,无破损 
施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员 年 月 日
监理(建设单位)验收结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
注:产品合格证和出厂检验报告应作为本表的附件。