现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程8
【shitiku.jxxyjl.com--专业指导】
附录a 筒芯进场检验方法 来源:a.0.1 筒芯尺寸偏差应按表a.0.1进行检验,尺寸量测应精确至1mm。
a.0.1 筒芯尺寸偏差方法
项 目 量 具 检验方法
长度 钢尺 在试件两端对应点之间量测一次,计算尺寸偏差
外径 钢尺 在试件两个端面各量测一次,取偏差较大值
端面平整度 靠尺和塞尺 在试件端面量测,取最大空隙值
筒体平直度((侧弯曲) 靠尺和塞尺 在试件端面量测,取最大空隙值
不圆度 钢尺 在试件端面上互相垂直的两个方向量测直径,取其差值
a.0.2 筒芯单位长度质量应按下列方法进行检验:
1 取自然干燥后的筒芯试件,量测其长度l(精确至1mm);
2 用台秤称取其质量m(精确至0.1kg);
3 单位长度质量ρ可按下列公式计算(精确至0.1kg/m);
ρ=m/l (a.0.2)
a.0.3 筒芯吸水率应按下列方法进行检验:
1 从筒芯试件上切取300~500mm长的试样;
2 将试样放在温度为100~105oc的干燥箱内干燥值恒重;
3 取出试样,待其冷却至室温,称取其质量w(精确至0.1kg);
4 将取样放在10oc以上清水中(水面应高出试样上表面50mm以上)浸泡24h;
5 取出试样,用湿毛巾拭去表面附着水,称取其质量w' (精确至0.1kg);
6 吸水率λ可按下列公式计算:来源:
λ=(w'– w/ w)×100% (a.0.3)
a.0.4 筒芯抗压荷载应按下列方法进行检验:
1 取长度为1000mm的自然干燥状态筒芯试件,放置在弧形垫板上
2 将面积为100cm2的(长度10cm,弧线方向尺寸10cm)弧形压板放置在试件的顶部;
3 在弧形压板上施加1000n的重物,静置10min后取下重物,检查试件有无裂纹及破损等现象。
若无裂纹及破损等现象,试件抗压荷载检验合格。
抗压荷载检验示意如图a.0.4。
图a.0.4 筒芯抗压荷载检验示意
1-加载板;2-100cm2弧形压板;3-筒芯试件;4-弧形垫板。
a.0.5 筒芯抗振动冲击性能应按下列方法进行检验:
1 将筒芯试件平放在厚度不小于50mm的砂面上,并固定试件;
2 将1.1kw插入式振动靠在试件侧面中部;
3 启动振动器,振动1min;
4 取出试件,检查试件表面有无裂纹及破损等现象。
若无裂纹及破损等现象,试件抗振动冲击性能检验合格。
a.0.6 筒芯进场验收可按表a.0.6记录。
表a.0.6 筒芯进场收记录表格
生产厂家 进场日期
产品合格证 出厂检验报告
批次 批量
检验项目 检查数量 质量要求 检查结果
外观质量
尺寸偏差(mm) 长度 0,-10
外径 ±3
端面平整度 5
筒体平直度(侧弯曲) 5
不圆度 5
单位长度质量 来源:
吸水率 ≤18%
抗压荷载 ≥1000n
抗振动冲击 振动1min,无裂纹,无破损
施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员 年 月 日
监理(建设单位)验收结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日
注:产品合格证和出厂检验报告应作为本表的附件。
相关试题
- 【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(二)
- 【混凝土结构裂缝的成因及控制】混凝土结构裂缝成因及预防探讨
- 【盖挖逆作法施工视频】盖挖逆作法立柱结构施工技术研究
- 门式刚架轻钢结构厂房设计|探讨轻钢结构厂房消防设计中的一些问题
- 建筑结构我国混凝土结构设计规范规定|结构工程师:混凝土结构设计规范(四十四)
- 铺瓷砖注意问题|瓷砖施工需要注意的问题
- [建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(二十三)
- 二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-10-
- 一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录1
- 【在结构设计的方案阶段进行初步探索】探索结构设计未知的领域
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(三十五)详细阅读
第10 3 1条 柱中纵向受力钢筋应符合下列规定:来源: 1纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根; 2当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱的侧面上应设置直径为10-16mm的纵向...
-
【建筑结构我国混凝土结构设计规范规定】结构工程师:混凝土结构设计规范(十八)详细阅读
第7 3 1条 钢筋混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合本规范第10 3节的规定时,其正截面受压承载力应符合下列规定(图7 3 1):n≤0 9φ(fca+fyas)(7 3 1) 式中 n--轴向压力设计值; φ--钢筋混凝土构件的稳定系数,按表7 3 1采用; fc--混凝土轴心...
-
[一级注册结构工程师基础考试大纲]一级注册结构工程师考试大纲(砌体结构与木结构)详细阅读
四、砌体结构与木结构 4 1 掌握无筋砌体构件的承载力计算。4 2 掌握墙梁、挑梁及过梁的设计方法。4 3 掌握配筋砖砌体的设计方法。4 4 掌握砌体结构的抗震设计方法。4 5 掌握底层框架砖房的设计方法。4 6 掌握砌体结构的构造要求和抗震构造措施。4 7 熟悉常用木结构的构件、连接计算和...
-
【一级结构师考题】结构专业部分考题一、桥梁结构详细阅读
一、 桥梁结构 1 大题条件:5根主梁间距2m,行车道板宽7m,人行道宽1 5m,桥总宽10m 桥跨度25m, 人行荷载3kn m2,汽-20计算。1) 用偏心受压法求1号梁汽车横向分布系数。1号梁横向影响线坐标,近端0 6远端-0 2,按两车道布载后得0 51p2) 求人行荷载横...
-
一二级注册结构工程师专业考试应试指南_一、二级注册结构工程师专业考试应试指南目录-2-详细阅读
第九节近似法 一、超静定结构静定化「例1 9 1」一次超静定桁架的近似计算二、多跨多层刚架在竖向荷载作用下的近似计算「例1 9 2」用分层法作框架的弯矩图三、多跨多层刚架在水平荷载作用下的近似计算「例1 9 3」用悬臂梁法作刚架的弯矩图「例1 9 4」用反弯点法作框架的弯矩图「例1 9 5」用d...
-
单层厂房下柱柱间支撑设置在_单层厂房柱及柱间支撑设计详细阅读
摘要: 单层厂房柱及柱间支撑设计 关键词: 厂房 支撑 一、柱网布置及温度伸缩缝的设置 1、 当厂房的横向长度较大时,一般可将边列柱的上段柱刚度减小,使之产生塑性变形,从而避免设计纵向温度伸缩缝。 2、 温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理。在非地震区也可采用设计单柱的办法处...
-
建筑结构我国混凝土结构设计规范规定_结构工程师:混凝土结构设计规范(三十一)详细阅读
第9 5 1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9 5 1规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)表9 5 1 来源:受力类型最小配筋百分率受压构件全部纵向钢筋0 6一侧纵向钢筋0 2受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0 2和45...
-
[建筑结构我国混凝土结构设计规范规定]结构工程师:混凝土结构设计规范(十一)详细阅读
第5 1 1条 结构按承载能力极限状态计算和按正常使用极限状态验算时,应按国家现行有关标准规定的作用(荷载)对结构的整体进行作用(荷载)效应分析;必要时,尚应对结构中受力状况特殊的部分进行更详细的结构分析。第5 1 2条 当结构在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时,应分别进行结构分析,并确定其...
-
二级注册结构工程师难度_一、二级注册结构工程师专业考试目录-11-详细阅读
第十章桥梁结构(33道例题) 第一节作用在桥梁上的荷载和荷载效应组合 一、作用在桥梁上的荷载 二、荷载效应组合 第二节钢筋混凝土简支梁桥的计算 一、荷载横向分布计算 「例10 2 1」用杠杆原理法求支点处各梁的横向分布系数m0 「例10 2 2」用偏心压力法求跨中各梁的横向...
-
二级注册结构工程师难度|一、二级注册结构工程师专业考试目录-6-详细阅读
第六章砌体结构(74道例题) 第一节房屋的静力计算一、刚性方案的静力计算「例6 1 1」多层房屋的静力计算(刚性方案)「例6 1 2」9m梁的梁端弯矩在墙体上的分配二、弹性方案的静力计算「例6 1 3」单层房屋的静力计算(弹性方案)三、刚弹性方案的静力计算「例6 1 4」单层房屋的静...