第三节 电气
第4.3.1条 办公建筑负荷等级应符合下列规定:
一、重要办公建筑和建筑高度超过50m的高层办公建筑的重要设备及部位按一级负荷供电。
二、建筑高度不超过50m的高层办公建筑和部、省级行政办公建筑的重要设备和部位按二级负荷供电。
三、除一、二级负荷以外的用电设备及部位,均按三级负荷供电。
注:重要设备及部位系指办公室、会议室、总值班室、主要通道的一般照明,各种场所事故照明、消防电梯、防烟及排烟设施、紧急广播、消防水泵、火灾自动报警、自动灭火装置等消防的电力设施,以及电话总机房、计算机房、变配电所、柴油发电机房等部位。
第4.3.2条 电源进线应设置切断装置和计费装置,高层和重要办公建筑宜设变配电所。
第4.3.3条 每层一般应设配电设备,高层办公建筑宜在每层设配电间,配电间可附设在电缆竖井旁和电缆竖井内。
第4.3.4条 电气管线宜暗敷,管材应采用非燃烧材料。
第4.3.5条 各种用房人工照明的照度标准值应符合表4.3.5的规定。
照度标准值 表4.3.5
房间名称照度标准值(lx)办公室、研究工作室、会议室、接待室、陈列室
设计室、绘图室、打字室
图书阅览室
档案室、资料室等
计算机房
电话总机房、晒图室、复印室
电梯间、门厅
走道、厕所
开水间、楼梯间、贮藏室100~200
200~500
100~200
75~150
150~300
75~150
30~75
15~30
20~50
第4.3.6条 办公室的照明宜采用荧光灯、门厅、接待室、陈列室等房间也可根据建筑装修的需要安装饰灯。
第4.3.7条 办公室每个标准开间内宜设置2~3个插座,插座回路宜与照明回路分开。
第4.3.8条 重要办公建筑、部(省)级行政办公建筑和建筑高度超过50m的高层办公建筑应为二类防雷建筑;此外需有防雷措施的办公建筑为三类防雷建筑。
第4.3.9条 办公建筑宜设电话总机,总机容量的确定应符合现行的《邮电通讯设计规范》的规定。
第4.3.10条 办公建筑的火灾自动报警、自动灭火、火灾事故照明、疏散指示标志,消防用电设备等电源与回路和消防控制室的设计应符合现行的防火规范的规定。
相关试题
- [注册建筑师考试场地作图]考试大整理场地作图、试题类型与解题方法
- 大连理工大学钢结构考试|考试大整理钢结构部分考试辅导
- 注册建筑师考试改革_注册建筑师考试复习资料:建筑物理与设备(3)
- 文化馆建筑设计规范最新_文化馆建筑设计规范:第四章防火和疏散
- 【办公建筑设计规范建标库】办公建筑设计规范第三章 建筑设计3
- 中小学校建筑设计规范最新2019|建筑设计规范:中小学校建筑设计规范
- [2006年二级注册结构工程师考试真题]2006年二级注册结构工程师考试报考条件
- 博物馆建筑设计规范pdf_博物馆建筑设计规范第六章建筑设备
- 【二级注册建筑师资格考试是二建吗】二级注册建筑师资格考试教材建筑设计标准、规范第二节
- 【注册建筑师考试改革】注册建筑师考试复习资料:建筑物理与设备(2)
- 详细阅读
-
[桥梁结构电算]高层结构电算结果判断的五个主要指标详细阅读
一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0 9(0 85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。 二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什...
- 详细阅读
-
注册结构工程师考试|结构工程师:考试大整理钢结构梁的弯曲失稳详细阅读
l-梁受压区横向支撑(约束)的间距,若无支撑则l为梁跨跨长。 由上式可见,me与材料屈服强度fy无关,但与l的平方成反比。无侧向支撑时,梁跨愈大,则临界弯矩愈小,即梁的承载能力就愈小。...
-
部分墙面刷漆会不会对小孩有影响|部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时的五中解决方法详细阅读
多层砌体房屋中的部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时,一般可以有五种办法来加强: (1)增加墙厚。抗震抗剪强度与截面大小有关,增加墙厚可以提高抗剪能力,同时,外墙可以提高保温隔热效果,有利于节能。不利的是增加墙厚会增大结构自重,加大了地震作用,同时材料上当然也会增加。所以不是一种最好的办法,只在某些...
-
注册结构工程师考试_结构工程师:考试大整理钢结构的刚度辅导详细阅读
简单结构或构件在荷载作用下的变形,可近似地表示为:来源: △=q b 式中△为结构或构件的变形,q为荷载效应,b为结构或构件的刚度 由此可见,刚度愈大,变形愈小,刚度是衡量结构或构件抵抗变形的能力。 一、杆件的刚度:杆件抵抗变形的能力 轴向刚度:杆件抵抗轴向拉伸和压缩变形的能力 弯...
- 详细阅读
-
【sbs改性沥青】改性沥青在城市道路中的施工详细阅读
沥青玛蹄脂碎石混合料是一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青玛蹄脂,填充间断级配的粗集料骨架间隙而形成的眼挤型密实结构混合料。sma改性沥青及sma路面是一种新型的路面结构,改性沥青及sma混合料冷却后非常坚硬,强度高。本文结合上海城市外环线(浦东段)环南一大道工程的施工,谈谈如何对改...
-
妇科考试重点整理_考试大整理井字梁的计算及施工图处理详细阅读
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、井字梁与柱子采取“抗”的方...
-
【住宅和城乡建设部】建设部酝酿住宅结构调控细则详细阅读
90平方米将有统一“说法”本报讯(特约记者 柯鹏)5月底,在建设部等九部委联合发布的“十五条”宏观调控细则中,关于住房结构调整的90平方米和70%这两个数字引起了市场的极大争议。记者日前获悉,建设部关于住房结构调控的“新说法”确实正在酝酿中,并已经进入各相关部门会签阶段。据了解,文件名为建住...