注册建筑师考试改革_注册建筑师考试复习资料:建筑物理与设备(3)
【shitiku.jxxyjl.com--二级指导】
1. 消防值班室中只有报警装置而无自动灭火或消防联动设施,可与其他经常有人的部门合并设置消防值班室距出入口的距离不得大于20m
门必须向疏散方向开启
不应将消防值班控制室设在厕所等的隔壁和上、下层相对应的房间
2. 单层主体建筑超过24米的体育馆需要设置火灾报警和消防联动控制系统
3. 厨房、锅炉房、发电机房、茶炉房、烘干房等宜选用感温探测器
4. 火灾时有强烈的火焰辐射、需要对火焰作快速反应、无阴燃阶段的火灾宜选用火焰探测器
探测器易受阳光或其他光源的直接或间接照射的场所不宜设置火焰探测器
5. 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半
6. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5
7. 探测器周围0.5m范围内,不应有遮挡物
8. 探测器至空调送风口的水平距离,不应小于1.5m,并宜接近风口安装
9. 在梁突出顶棚的高度小于200时,顶棚上设置的感烟、感温探测器,可不考虑梁对探测器保护面积的影响
10. 一类高层建筑的消防用电设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置
11. 一类高层建筑的自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电
12. 消防用电设备应采用专用供电回路
13. 消防用电设备的配电回路控制回路宜按防火分区划分
14. 火灾确认后
关闭有关部分的防火门、防火卷帘,并接受其反馈信号
发出控制信号,强制全部电梯停于首层,并接受其反馈信号
接通火灾应急照明和疏散指示灯
接通全楼的火灾报警装置和火灾事故广播,切断全楼的非消防电源
15. 环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备宜设漏电保护
16. 消防用电设备的电源不应装设漏电保护
17. 消防用电设备的配电线路,当采用穿金属管保护,暗敷在非燃烧体结构内时,其保护层厚度不应小于30
18. 业务计算机用房电源属于一级电力负荷
计算机房应远离易燃易爆场所及振动源
计算机房应远离配电室,减少磁干扰场强
计算机房应设独立的空调系统或在空调系统中设置独立的空气循环系统
19. 面积大于200m2的演播室、面积大于1500m2的营业厅和展厅应设应急照明
观众厅不论大小均应设应急照明
20. 电话站技术用房不宜设在浴池、卫生间、开水房及其他易积水房间的附近
不宜设在水泵房、冷冻空调机房及其他有较大振动场所附近
不宜设在锅炉房、洗衣房以及空气中粉尘含量过高或有腐蚀性气体、腐蚀性排泄物等场所附近
不宜靠近配电所、变压器室、配电室楼上、楼下或隔壁以减少磁干扰场强
21. 镜框式剧场、报告厅扩声控制室宜设在观众厅后部
22. 体育场内扩声控制室宜设在主席台侧
23. 扩声控制室不应与电气设备机房上、下、左、右贴邻布置
24. 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,距通往室外出入口不应大于20米
25. 民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统的建筑是
10层及以上的住宅建筑
建筑高度超过24米的其他民用建筑
与高层建筑直接相连且高度不超过24的裙房
单体主体建筑高度超过24米的体育馆
26. 大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25a,灯泡数量不宜超过60个
27. 医院手术室内除手术无影灯外,宜另设有一般照明,其光源色温应与无影灯光源相适应,垂直照度不宜低于水平照度的1/2,其水平照度不宜低于500lx
28. 灯具的遮光格栅的反射表面应选用难燃材料,其反射系数不应低于70%
29. 按照规范,多雷区指的是年平均雷暴日数超过40的地区
30. 花样游泳照明设计应增设水下照明装置,水下照明装置应按灯具的光通量计算,每平方米的光通量不宜小于1000lm
31. 演播室及播音室的隔音门及观察窗的隔声量每个应不少于60分贝
32. 控制室地面不宜高于演播室地面0.3m
33. 高层建筑内的乘客电梯,轿箱内应有应急照明,其连续供电的时间应不少于20分钟
34. 儿童活动场所的插座距地面安装高度不应低于1.8m
35. 电话站技术用房应采用防静电的活动地板或塑料地面,有条件的亦可采用木地板
36. 交流安全电压是指电压在36伏及以下的电压
37. 消防联动控制设备的直流控制电源电压应采用24v
38. 变电所内高低配电室之间的门宜为双向开启
39. 发电机房应靠近负荷中心设置
40. 闭路应用电视系统的摄像机应安装啊监视目标的附近不易受外界损伤的地方
安装高度在室内以2.5-5.0米为宜;室外以3.5-10米为宜
41. 电话站与其他建筑物合建时,宜设在朝南向并有窗户的位置,宜设在首层以上四层以下的房间
42. 会议电话室内的混响时间一般宜为低频0.35秒,中频0.40秒,高频0.45秒
43. 超高层建筑为特级保护对象,应采用全面保护方式
高层中的一类建筑为一级保护对象,应采用总体保护方式
高层中的二类建筑为二级保护对象,应采用区域保护方式
低层建筑
44. 对大规模的,需要集中管理的群体建筑及超高层建筑,应采用控制中心系统火灾自动报警与消防联动控制系统
45. 安装在天棚上的探测器边缘
距不突出的扬声器的净距不应小于0.1米
与照明灯具的水平净距不应小于0.2米
与各种自动喷水灭火喷头的水平净距不应小于0.3米
距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于米
相关试题
- 文化馆建筑设计规范最新_文化馆建筑设计规范:第四章防火和疏散
- 【办公建筑设计规范建标库】办公建筑设计规范第三章 建筑设计3
- 中小学校建筑设计规范最新2019|建筑设计规范:中小学校建筑设计规范
- [2006年二级注册结构工程师考试真题]2006年二级注册结构工程师考试报考条件
- 博物馆建筑设计规范pdf_博物馆建筑设计规范第六章建筑设备
- 【二级注册建筑师资格考试是二建吗】二级注册建筑师资格考试教材建筑设计标准、规范第二节
- 【注册建筑师考试改革】注册建筑师考试复习资料:建筑物理与设备(2)
- 【二级注册建筑师资格考试是二建吗】二级注册建筑师资格考试教材建筑设计标准、规范第一节
- 【中国古建木构件叉手】中国古建木构特征概说
- [文化馆建筑设计规范最新]文化馆建筑设计规范:第三章建筑设计3
- 详细阅读
-
[桥梁结构电算]高层结构电算结果判断的五个主要指标详细阅读
一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0 9(0 85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。 二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什...
- 详细阅读
-
注册结构工程师考试|结构工程师:考试大整理钢结构梁的弯曲失稳详细阅读
l-梁受压区横向支撑(约束)的间距,若无支撑则l为梁跨跨长。 由上式可见,me与材料屈服强度fy无关,但与l的平方成反比。无侧向支撑时,梁跨愈大,则临界弯矩愈小,即梁的承载能力就愈小。...
-
部分墙面刷漆会不会对小孩有影响|部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时的五中解决方法详细阅读
多层砌体房屋中的部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时,一般可以有五种办法来加强: (1)增加墙厚。抗震抗剪强度与截面大小有关,增加墙厚可以提高抗剪能力,同时,外墙可以提高保温隔热效果,有利于节能。不利的是增加墙厚会增大结构自重,加大了地震作用,同时材料上当然也会增加。所以不是一种最好的办法,只在某些...
-
注册结构工程师考试_结构工程师:考试大整理钢结构的刚度辅导详细阅读
简单结构或构件在荷载作用下的变形,可近似地表示为:来源: △=q b 式中△为结构或构件的变形,q为荷载效应,b为结构或构件的刚度 由此可见,刚度愈大,变形愈小,刚度是衡量结构或构件抵抗变形的能力。 一、杆件的刚度:杆件抵抗变形的能力 轴向刚度:杆件抵抗轴向拉伸和压缩变形的能力 弯...
- 详细阅读
-
【sbs改性沥青】改性沥青在城市道路中的施工详细阅读
沥青玛蹄脂碎石混合料是一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青玛蹄脂,填充间断级配的粗集料骨架间隙而形成的眼挤型密实结构混合料。sma改性沥青及sma路面是一种新型的路面结构,改性沥青及sma混合料冷却后非常坚硬,强度高。本文结合上海城市外环线(浦东段)环南一大道工程的施工,谈谈如何对改...
-
妇科考试重点整理_考试大整理井字梁的计算及施工图处理详细阅读
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、井字梁与柱子采取“抗”的方...
-
【住宅和城乡建设部】建设部酝酿住宅结构调控细则详细阅读
90平方米将有统一“说法”本报讯(特约记者 柯鹏)5月底,在建设部等九部委联合发布的“十五条”宏观调控细则中,关于住房结构调整的90平方米和70%这两个数字引起了市场的极大争议。记者日前获悉,建设部关于住房结构调控的“新说法”确实正在酝酿中,并已经进入各相关部门会签阶段。据了解,文件名为建住...