64.     甲、乙类物品的中间仓库应采用耐火极限不低于3小时的非燃烧体墙和1.5小时的非燃烧体楼板与其他部分隔开
65.     高层厂房与甲类物品库房的间距不应小于13m
66.     厂房疏散楼梯的宽度不宜小于1.1m
67.     库区围墙与库区内建筑的距离不宜小于5米,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求
68.     甲类液体半地下储罐必须设防火堤
69.     液氧储罐周围5m范围内不应有可燃物和设置沥青路面
70.     公建中一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可只设一个门
71.     单层公建中面积不超过200m2,且人数不超过50人时,可只设一个直通室外的安全门
72.     九层及九层以下每层建筑面积不超过300m2,且人数不超过30人的单元宿舍可只设一个楼梯
73.     超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯均应通至平屋顶,如户门采用乙级防火门时,可不通至屋顶
74.     人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其宽度不应小于3米
75.     防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上
76.     防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构
77.     防火墙内一般不设排气道
78.     建筑物内的防火墙不应设在转角处
79.     高层建筑消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个
80.     公建的疏散楼梯两段间的水平净距,不宜小于150
81.     下列建筑或部位的隔墙,应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体
甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房
有明火和高温的厂房
剧院后台的辅助用房
一、二、三级耐火等级的门厅
建筑内的厨房
82.     消防水泵宜采用自灌式引水
83.     一组消防水泵的吸水管不应少于两条
84.     消防水泵应采用一、二级耐火等级的建筑
85.     化粪池的有效容积按污水在化粪池中的停留时间计算,宜采用12-24小时
86.     化粪池的深度不得小于1.3米,宽度不得小于0.75米,长度不得小于1.0米。化粪井的直径不得小于1.0米
87.     消火栓的给水管道的设计流速不宜超过5m/s
88.     低层建筑室内消火栓栓口处的静水压力不应超过80毫米汞柱,否则应采用分区给水
高层建筑室内消火栓栓口处的静水压力大于50毫米汞柱,消火栓处应设减压装置
89.     室内消火栓在布置时,一般不能用双出口的消火栓代替两支水枪
但18层及以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方米时,可用双出口
90.     分区给水的室内消火栓给水系统一般适用于建筑高度超过50米的建筑
91.     室内温度低于4℃或高于70℃的建筑物、构造物,应采用干式喷水灭火系统
自动喷水灭火系统的总用量按火灾持续时间1小时计算
92.     二氧化碳最低的设计灭火浓度为34%
93.     市政管网供水压力不能满足某高层建筑供水水压要求,需设升压设施,高位水箱比较安全经济
94.     当高层建筑发生火灾时,应以采用室内消防系统方式扑救为主
95.     全充满卤代烷灭火系统,一个保护区的面积不宜大于500平方米
96.     化学泡沫灭火器的使用温度范围为4-55℃
97.     设置通气管可以使室内排水系统于大气相通,尽可能使管内压力接近于大气压,其作用有保护水封不受破坏、减少排水系统的噪声、放出管内的有害气体、延长管道使用年限
98.     水表的口径应根据用水量均匀的给水系统的给水最大流量确定
99.     高层主体建筑内设充有可燃油油浸电力变压器室,不能用自动喷水灭火装置
应采用二氧化碳固定灭火、卤代烷1211.1031固定灭火、水喷雾固定灭火装置

100.  室内排水铸铁承接直管最常用的连接方法为普通水泥接口
101.  水泵的出水量应按最大小时流量确定
102.  高位水箱间的净高不得低于2.2米
103.  水泵房建筑应为一、二级耐火等级
泵房净高不得小于3.0米
采暖温度一般为16℃
窗地比为1/6-1/7
104.  生活、生产贮水池和消防用水池应分开建设
105.  在同等条件下影响洗衣房洗衣成本(耗费肥皂量)的首要水质因素是硬度
106.  公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其干管管径不得小于100
107.  生活给水系统中,卫生器具处静水压力不得大于600kpa
108.  采用屋面天沟排水,特大暴雨时,天沟水面会超过设计标高,为防止由天窗向内溢水采用在天沟末端山墙上溢流口
109.  高层建筑给水系统竖向分区有多种因素确定,一般建筑最低卫生器具给水配件处的静水压力宜控制在300-350kpa;办公楼宜为350-450kpa
110.  室外给水管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外吸水,但室外给水管网的压力应不小于100 kpa
111.  为了防止下水道通过储水池的溢流管倒流污染,生活储水池的溢水口应高出室外地坪100
112.  雨水排出管内水流呈压力流状态不能直接接入其他排水管
113.  污水中含有大量悬浮物并散发有害气体时,不能采用沟排水
114.  天沟外排水可用于大面积厂房屋面排水
115.  厂房内不允许进雨水、厂房内不允许设置雨水管道、天沟长度不大于50m
116.  食堂、厨房应设室内排水沟
公共浴室、洗衣房应设室内排水沟
锅炉房宜设室内排水沟
117.  优质排水的顺序为冷却水、沐浴排水、洗脸洗手排水、洗衣排水、厨房排水(以上为生活污水);厕所排水(生活废水)
118.  木材加工车间、库房不宜设室内排水沟
119.  建筑给排水循环水冷却,从考虑节约用地面积、提高冷却效果等因素,推荐采用机械通风冷却方式
120.  水泵出水量,当气压水罐内为平均压力时,不应小于管网最大小时流量的1.2倍
121.  变压式给水设备的进水泵一小时内最多启动次数一般为6-8次
122.  水箱上的溢水管不得装阀门
123.  冷却塔的补充水量,一般按循环水量的2-5%计算
124.  坐式大便器应自带水封装置
125.  按60℃计算日用水量≥10立方米时,硬度大于375mg/l时,洗衣用水应进行处理,其他用水宜进行处理
日用水量<10立方米时,其原水可不进行水质处理
126.  一个给水当量是污水盆用的一个截止阀或配水龙头,在流出水压力20kpa是全开的出流量0.2l/s作为一个给水当量
127.  民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确量。