高层设计的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中控制的目标参数主要有如下七个: 

1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。 
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。 
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。 
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。  来源:
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规 
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。 
7、层间受剪承载力比:控制竖向不规则性;要求见高规。