建与山前坡积地上,上复土层为第四纪洪积、坡积层,属新近堆积的压缩性较高的ⅱ级自重湿陷性黄土。1992年发现建筑北外墙有多处裂缝,缝宽最大10毫米,斜裂缝处在窗户的对角称八字形,水平裂缝在窗台以下;内横墙与北外墙相交处也不同程度发现45度和垂直裂缝,斜裂缝北高南低;基础明显下沉,局部基础顶面与地圈梁已经脱开,且外墙向北倾斜。随后一段时间我们派专人进行仔细观察,发现裂缝仍在发展,如不及时处理,随时有可能发生破坏。一、原因分析
第一步 先查阅竣工资料,发现原设计没有按湿陷性黄土地区建筑规范进行设计,建筑设计和结构设计都没有提出特殊要求。
第二步 沿北墙在基础边每隔10米挖一个探井进行现场检查,当挖至基础下1.0米深时,发现土中水分特大,若几个小时不挖,则坑中浸水较多,再继续下挖发现基础下仍有1.0-1.5米厚的填土层,
第三步 查找漏水源,首先自室内水池下水开始查找,最后发现距建筑物北外墙4米处有一根主下水管道,由于管道材料为陶土管,填土下沉后,将管道压弯,接口处大部分开裂漏水,
分析上述原因得出如下结论:基础下部填土层没有挖掉,没有做换土处理,再加上下水管距建筑物太近,水管破裂后污水流入填土地基。致使其含水率增大、土质变软,大大降低了承载能力,造成建筑物下沉。
二、采取措施
根据填土地基的含水率与承载力的关系,我认为要保持建筑物稳定,使之不在下沉,必须采取堵住水源、降低土壤的含水率、提高地基土的密实度,方可提高地基土的承载能力,建筑物才不再下沉。为此采取了以下解决办法:
第一步 杜绝水源 将原来的下水管全部拆除,沿原管线挖坑,将多余水排出,待基槽干后更换新的下水管道,由于管线距建筑物较近,故采用铸铁管道代替陶土管。
第二步 加固地基 由于地基土的含水率较大,土的密实度小,必须采用降低土的含水量的办法,增加土的密实度。经过方案比较决定采用打灰砂桩的办法解决地基土的密实度问题。因为,灰砂桩中的生石灰有较大的吸水性,且本身吸水后体积增大近一倍,将对灰砂桩周围的土壤侧向加压,使饱和土排水固结。另外,生石灰水化过程中,释放出大量反应热,也有利于降低土的含水量,有利于促进石灰与土体间的胶凝反应的进行。
设计灰砂桩的直径400毫米,平面位置为外墙沿墙基内外每2米设一个(错位布置)、内墙在靠外墙处距外墙2.0米处每边各设一个,深度至水分截然变化界为止。施工时,每打完一根桩,立即灌灰砂(生石灰粒径30毫米左右,生石灰与粗砂的比例为8:2)每灌入300毫米高,便加以捣实,直打到基础底面为止。随后在其上部做1.0米宽,300毫米厚三七灰土处理,以防灰砂桩向上膨胀鼓起。
第三步 上部墙体的加固 三七灰土完成后,在内外墙交接处外墙上做一个l形的钢筋砼基础(基础底同原基础),基础上做240毫米×240毫米的钢筋砼附墙柱,柱顶500毫米范围内宽度加宽为400毫米,柱高至屋面挑檐。用两根φ16毫米钢筋拉杆将附墙柱与内走道纵墙相拉接。以增强建筑物的整体性。
施工完成后,将墙体上的裂缝、砖基础与地梁之间的裂缝用膨胀水泥砂浆灌实并粉刷,恢复地面和散水。
按此法处理后,经过多年的使用,至今基础未发现异常情况,墙体裂缝没有发展。
三、几点建议
1、设计方面的措施
对于建造在湿陷性黄土地基上的建筑物,为防止建成后出现基础下沉、墙身开裂等质量症害,影响安全和使用,应由设计、施工、使用等方面采取预防措施。
(1)根据建筑物类别、等级、重要程度、沉降限制、土的湿陷类型和等级等规定,采取强夯法、灰土挤密桩、重锤表层夯实法、预浸水法、土或灰土垫层等方法,部分或全部消除建筑物地基的湿陷性;
(2)对于部分消除湿陷性的建筑物,在设计上必须由防水措施。如做好总体的平面和竖向设计,保证整个场地排水通畅,并做好防洪措施,保证水池类构筑物或管道与建筑物的间距,符合防护距离的规定,确保管网和水池类构筑物的工程质量,防止漏水;对于屋面和房屋内地面,应有排除雨水和防水的措施。
(3)对部分消除湿陷性的地基,在建筑结构上必须采取相应的结构措施,使建筑物能尽量减少因地基局部浸水所引起的差异沉降,并能适应这种差异沉降,而不致遭到严重破坏,继续保持其整体稳定性和正常使用。比如:选择适应不均匀沉降的结构形式;设置沉降缝,减小房屋的长高比;增设钢筋混泥土圈梁,窗台下120毫米处墙体内设砖配钢筋带等。
2、施工方面措施
(1)严把施工单位的施工程序:即先安排场地平整做好防洪、排水设施,再安排主要建筑物的施工。
(2)审查施工单位现场平面布置图。即:上下水管、水池、淋灰池等距建筑物的距离要符合湿陷性黄土地区施工的有关规定。
(3)严格做好基槽开挖、上下水管道、水池、化粪池等施工的隐蔽检查,并做好记录。
3、维护管理方面的措施
(1)经常检查给水、排水和热水管网的畅通与否,发现问题及时修理。
(2)做好雨水排流畅通,保证建筑物防护范围内地面不积水。
(3)发现问题,做好记录,查找原因,及时处理。
相关试题
- 【注册结构工程师基础考试辅导】结构工程师考试辅导:钢结构应用概况
- 【结构工程师如何跟模】结构工程师:中空内模隔墙施工方法
- 现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352|现浇混凝土空心楼盖结构技术规程(第八节)
- 心理咨询师考试辅导资料_考试辅导:钢结构若干问题的思考(五)
- 一个工程中|结构工程师:错层结构的几点分析
- [浅水位过滤器]浅水位人工挖孔灌注桩的施工技术
- 【现浇混凝土空心楼盖结构技术规程352】现浇混凝土空心楼盖结构技术规程(第二节)
- 工程结构性能演化与控制|结构整体性能控制总论之六---结构稳定性的控制
- 【航空发动机结构分析考试】考试大整理结构分析的近似方法辅导(二)
- 混凝土结构与砌体结构设计|考试辅导:砌体结构设计应注意的问题
- 详细阅读
-
[桥梁结构电算]高层结构电算结果判断的五个主要指标详细阅读
一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0 9(0 85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。 二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什...
- 详细阅读
-
注册结构工程师考试|结构工程师:考试大整理钢结构梁的弯曲失稳详细阅读
l-梁受压区横向支撑(约束)的间距,若无支撑则l为梁跨跨长。 由上式可见,me与材料屈服强度fy无关,但与l的平方成反比。无侧向支撑时,梁跨愈大,则临界弯矩愈小,即梁的承载能力就愈小。...
-
部分墙面刷漆会不会对小孩有影响|部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时的五中解决方法详细阅读
多层砌体房屋中的部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时,一般可以有五种办法来加强: (1)增加墙厚。抗震抗剪强度与截面大小有关,增加墙厚可以提高抗剪能力,同时,外墙可以提高保温隔热效果,有利于节能。不利的是增加墙厚会增大结构自重,加大了地震作用,同时材料上当然也会增加。所以不是一种最好的办法,只在某些...
-
注册结构工程师考试_结构工程师:考试大整理钢结构的刚度辅导详细阅读
简单结构或构件在荷载作用下的变形,可近似地表示为:来源: △=q b 式中△为结构或构件的变形,q为荷载效应,b为结构或构件的刚度 由此可见,刚度愈大,变形愈小,刚度是衡量结构或构件抵抗变形的能力。 一、杆件的刚度:杆件抵抗变形的能力 轴向刚度:杆件抵抗轴向拉伸和压缩变形的能力 弯...
- 详细阅读
-
【sbs改性沥青】改性沥青在城市道路中的施工详细阅读
沥青玛蹄脂碎石混合料是一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青玛蹄脂,填充间断级配的粗集料骨架间隙而形成的眼挤型密实结构混合料。sma改性沥青及sma路面是一种新型的路面结构,改性沥青及sma混合料冷却后非常坚硬,强度高。本文结合上海城市外环线(浦东段)环南一大道工程的施工,谈谈如何对改...
-
妇科考试重点整理_考试大整理井字梁的计算及施工图处理详细阅读
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、井字梁与柱子采取“抗”的方...
-
【住宅和城乡建设部】建设部酝酿住宅结构调控细则详细阅读
90平方米将有统一“说法”本报讯(特约记者 柯鹏)5月底,在建设部等九部委联合发布的“十五条”宏观调控细则中,关于住房结构调整的90平方米和70%这两个数字引起了市场的极大争议。记者日前获悉,建设部关于住房结构调控的“新说法”确实正在酝酿中,并已经进入各相关部门会签阶段。据了解,文件名为建住...