4 结构分析4.1 一般规定
4.1.1 现浇混凝土空心楼盖结构的整体布置应能合理地传递各种荷载和作用,具有明确的计算简图,并应符合下列要求:
1 结构体型宜规则,具有合理的刚度和承载力分布;
2 构件应具有适当的承载力,关键的构件或部位应具有足够的变形能力;
3 在竖向、水平向结构构件的截面四角,应有贯通的纵向钢筋,并具有足够的受拉锚固承载力;
4 在混凝土易于压碎的结构部位应设置加强的约束钢筋。
4.1.2 现浇混凝土空心楼盖结构中,楼板的支承可采用梁、柱或(和)墙。
4.1.3 现浇混凝土空心楼盖结构的区格板宜呈矩形。当内模为筒芯时,区格板内筒芯宜沿受力较大的方向布置。
4.1.4 现浇混凝土空心楼盖各区格板中布置内模的范围,应符合本规程第6.2.2条、第6.3.1条、第6.3.5条的规定,并在周边实心区域内采取相应的构造措施。
4.1.5 柱支承板楼盖结构可根据建筑设计和承载力计算的要求确定是否设置柱帽、托板。
4.1.6 楼板中承受较大集中荷载的部份不宜布置内模。
4.1.7 现浇混凝土空心楼盖结构的柱和墙也可根据需要布置竖向内模。
4.2 结构分析方法
4.2.1 现浇混凝土空心楼盖结构的房屋高度、抗震等级和结构分析应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》gb 50010、《建筑抗震设计规范》gb 50011等的有关规定。
4.2.2 抗震设计时,现浇钢筋混凝土空心楼盖结构中的框架部分,可采用梁宽大于柱宽的扁梁作为框架梁,扁梁的布置和截面尺寸应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》gb 50011有关的规定。
现浇预应力混凝土空心楼盖结构中的扁梁应符合国家现行标准《预应力混凝土结构抗震设计规程》jgj 140有关规定。
注:扁梁不宜用于一级抗震等级的框架结构。
4.2.3 现浇混凝土空心楼盖结构承载能力极限状态的静力设计应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》gb 50009取用荷载效应基本组合进行计算;承载能力极限状态的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》gb 50011取用地震作用效应和其他荷载效应的基本组合进行计算。
正常使用极限状态设计应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》gb 50009取用荷载效应标准组合、准永久组合进行计算。
4.2.4 现浇混凝土空心楼盖结构在承载能力极限状态下的内力设计值,可采用线弹性分析方法确定,并可根据具体情况考虑内力重分布;也可采用非线性或塑性极限分析方法确定。
正常使用极限状态下的内力和变形计算,宜采用线弹性分析方法;对钢筋混凝土楼盖结构构件,宜考虑开裂对截面刚度的影响。
4.2.5 现浇混凝土空心楼盖结构可按下列规定进行内力分析:
1 边支承板楼盖结构:楼板仅考虑承受竖向荷载,可按本规程4.3节的规定进行内力分析;周边支承结构应考虑承受竖向荷载、水平荷载和(或)地震作用,按现行有关规范进行内力分析。
2 柱支承板楼盖结构:承受均布竖向荷载的楼盖,可按本规程第4.4节、第4.5节、第4.6节的规定进行内力分析;承受均布竖向荷载、水平荷载和(或)地震作用的楼盖结构,宜按第4.6节的规定进行内力分析。
3 对现浇混凝土空心楼盖结构也可采用有限元方法进行内力分析。
4.2.6 边支承板楼盖的内力重分布可按本规定第4.3.4、4.3.5条的有关规定执行。
符合本规程4.5.1条的要求的柱支承板楼盖经过弹性分析求得内力后,楼板每个方向正、负弯矩之间的调幅不应超过10%,弯矩调整后单区格板内计算方向的静力弯矩应符合下列条件:
m +1/2(m'l + m'r)≥m0 (4.2.6)
式中m —— 区格板计算方向跨中正弯矩设计值;
m'l、m'r —— 区格板计算方向左、右端的负弯矩设计值;
m0 —— 设计方向一跨内总的静力弯矩设计值,按本规程4.5.2条确定;
4.2.7 对于直接承受动力荷载的构件,以及要求不出现裂缝或处于侵蚀环境等情况下的结构,不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法。
4.2.8 现浇混凝土空心楼盖也可采用塑性饺线法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态设计,但应满足正常使用极限状态的要求。
4.3 边支承板内力分析
4.3.1 边支承板楼盖结构的支承条件可按下列规定确定:
1 当楼盖的内区格板由现浇混凝土墙支承时,该区格板应按竖向刚性支承考虑;
2 当楼盖的内区格板由周边现浇框架梁支承,且符合下列条件时,该区格可按竖向刚性支承考虑:
hb/hs≥4 (4.3.1-1)
bb h3b/ln h3s≥2 (4.3.1-2)
框架梁按矩形截面的受弯承载力设计值不应小于由板达到承载能力极限状时传递到梁上荷载产生的弯矩设计值的1.1倍。
中bb、hb —— 梁的截面宽度和高度;
hs —— 楼板厚度;
ln —— 梁的净跨,按本规程4.5.2的原则确定;
3 搁置在砌体外墙上的区格板,沿墙的板边弯矩应取为零;
4 对楼盖的端区格板和角区格板,周边支承条件应根据支承构件的弯曲、转刚度确定。
4.3.2 边支承板楼盖结构的区格板应按下列原则进行计算:
1 两对边支承的板应按单向板计算:
2 四边支承的板,当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板算:当长边与短边长度之比大于2.0时,可按单向板计算。
4.3.3 边支承板楼盖结构的区格板,可按各向同性板进行内力分析。
4.3.4 边支承单向板经过弹性分析求得内力后,一跨内正、负弯矩之间的调幅不超过20%,弯矩调整后一跨内的静力弯矩应符合下列条件:
m +1/2(m'1+ m'r)≥1/8 qd bl2n (4.3.4)
弯矩调整后各控制截面的弯矩设计值不宜小于1/24 qd bl2n。
式中 m —— 正弯矩设计值;
m'1、 m 'r —— 按净跨ln考虑左、右端的负弯矩设计值;
qd —— 考虑重要性系数的均布竖向荷载基本组合设计值;
b —— 板的计算宽度;
l2n —— 板在两支座边之间的距离;
4.3.5 边支承双向板经过弹性分析求得内力后,每个方向正、负弯矩之间的调幅应超过20%,弯矩调整后一个区格板内各控制截面上的弯矩设计值之和应符合下列条件(图4.3.5):
2m1÷2m2+ m't1+ m'b1+ m'l2+ m'r2≥1/12ηqd l21(3l2-l1) (4.3.5)
式中 m1 —— 短边方向的总正弯矩设计值;
m2 —— 长边方向的总正弯矩设计值;
m't1、 m'b1 —— 短边方向按净跨考虑的总负弯矩设计值,m't1为图4.3.5中上边的总负弯矩设计值,m'b1为下边的总负弯矩设计值;
m'l2、 m'r2 —— 长边方向按净跨考虑的总负弯矩设计值,m'l2为图4.3.5中上边的总负弯矩设计值,m'r2为下边的总负弯矩设计值;
η —— 考虑区格板内薄腊效应的弯矩折减系数:当有可靠的实践经验时,对中间区格板,可取η≥0.8;对端区格板,可取≥0.9;对角区格板,可取η=1.0。当无经验时取η=1.0;
l1、l2 —— 双向板短边、长边的边长;
图4.3.5 双向板弯矩示意
相关试题
- 详细阅读
-
[桥梁结构电算]高层结构电算结果判断的五个主要指标详细阅读
一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0 9(0 85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。 二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什...
- 详细阅读
-
注册结构工程师考试|结构工程师:考试大整理钢结构梁的弯曲失稳详细阅读
l-梁受压区横向支撑(约束)的间距,若无支撑则l为梁跨跨长。 由上式可见,me与材料屈服强度fy无关,但与l的平方成反比。无侧向支撑时,梁跨愈大,则临界弯矩愈小,即梁的承载能力就愈小。...
-
部分墙面刷漆会不会对小孩有影响|部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时的五中解决方法详细阅读
多层砌体房屋中的部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时,一般可以有五种办法来加强: (1)增加墙厚。抗震抗剪强度与截面大小有关,增加墙厚可以提高抗剪能力,同时,外墙可以提高保温隔热效果,有利于节能。不利的是增加墙厚会增大结构自重,加大了地震作用,同时材料上当然也会增加。所以不是一种最好的办法,只在某些...
-
注册结构工程师考试_结构工程师:考试大整理钢结构的刚度辅导详细阅读
简单结构或构件在荷载作用下的变形,可近似地表示为:来源: △=q b 式中△为结构或构件的变形,q为荷载效应,b为结构或构件的刚度 由此可见,刚度愈大,变形愈小,刚度是衡量结构或构件抵抗变形的能力。 一、杆件的刚度:杆件抵抗变形的能力 轴向刚度:杆件抵抗轴向拉伸和压缩变形的能力 弯...
- 详细阅读
-
【sbs改性沥青】改性沥青在城市道路中的施工详细阅读
沥青玛蹄脂碎石混合料是一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青玛蹄脂,填充间断级配的粗集料骨架间隙而形成的眼挤型密实结构混合料。sma改性沥青及sma路面是一种新型的路面结构,改性沥青及sma混合料冷却后非常坚硬,强度高。本文结合上海城市外环线(浦东段)环南一大道工程的施工,谈谈如何对改...
-
妇科考试重点整理_考试大整理井字梁的计算及施工图处理详细阅读
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、井字梁与柱子采取“抗”的方...
-
【住宅和城乡建设部】建设部酝酿住宅结构调控细则详细阅读
90平方米将有统一“说法”本报讯(特约记者 柯鹏)5月底,在建设部等九部委联合发布的“十五条”宏观调控细则中,关于住房结构调整的90平方米和70%这两个数字引起了市场的极大争议。记者日前获悉,建设部关于住房结构调控的“新说法”确实正在酝酿中,并已经进入各相关部门会签阶段。据了解,文件名为建住...