建筑设计标准和建筑设计规范|建筑设计规范:宿舍建筑设计规范
【shitiku.jxxyjl.com--二级指导】
第一章 总 则第1.0.1条 为保证宿舍建筑设计符合适用、安全、卫生的基本要求,特制定本规范。
第1.0.2条 本规范适用于城镇和工矿区新建、改建和扩建的宿舍建筑设计。
第1.0.3条 宿舍建筑设计必须遵循国家现行有关建筑工程的方针政策和面积定额。
第1.0.4条 宿舍建筑设计除执行本规范外,尚应符合《民用建筑设计通则》,以及国家或专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。
第二章 基地和总平面
第2.0.1条 宿舍用地宜选择有日照条件,通风良好,场地干燥,便于排水的地段;应避免噪声和各种污染源的影响,并应符合有关卫生防护标准的规定。
第2.0.2条 宿舍应接近生活服务设施,如食堂、小卖部、文娱活动室、浴室、开水间等,其距离不宜超过250m。
第2.0.3条 宿舍附近宜有小型活动场地、集中绿化用地、晒衣设施及自行车存放处等。
第2.0.4条 宿舍的日照间距应按各地城镇规划主管部门的规定执行。
第2.0.5条 宿舍区内避免过境汽车穿行。
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
第3.1.1条 宿舍内居室宜成组布置,每组规模不宜过大。每组或若干组居室应设厕所、盥洗室或卫生间。每幢宿舍宜设管理室、公共活动室和凉晒空间。厕所、盥洗室和公共用房的位置应避免对居室产生干扰。
第3.1.2条 宿舍多数的居室应有良好朝向。炎热地区朝西的居室应有遮阳设施。
第3.1.3条 宿舍内的居室和辅助用房应有直接自然通风条件;严寒地区的居室和辅助用房冬季应有通风道等有效的换气措施。
第3.1.4条 宿舍的居室、管理室、公共活动室、公用厨房等应有直接自然采光,其窗地面积比不应小于1/7。
第二节 居 室
第3.2.1条 宿舍居室按其使用要求分为甲、乙、丙三类。各类居室的人均居住面积不应小于表
3.2.1的规定。
第3.2.2条 居室的床位布置尺寸不应小于下列规定:
一、两个单床长边之间的距离0.50m。
二、两床床头之间的距离0.10m。
三、两排床之间的走道宽度1.10m。
第3.2.3条 居室应有贮藏空间,严寒,寒冷和温暖地区平均每人贮藏量不宜小于0.45m3;炎热地区不宜小于0.35m3。
居室类型 表3.2.1
注:①一人居室的面积指标和功能标准,按国家规定或实际需要确定。
②居室包括睡眠和学习合用或分隔为两部分组成的空间。
第3.2.4条 设固定书架时,其净深不应小于0.25m,每格净高不应低于0.30m。设壁柜时,其进深不应小于0.50m。设固定箱子架时,每格净空不宜小于0.80m(长)、0.60m(宽)、0.45m(高)。
第3.2.5条 居室不应布置在地下室;不宜布置在半地下室。
第三节 辅助用房
第3.3.1条 厕所集中设置时,应设前室或经盥洗室穿入,厕所门不宜与居室门相对。厕所、盥洗室与最远居室的距离不宜大于20m。
第3.3.2条 厕所、盥洗室卫生设备的数量应根据每层居住人数确定,设备数量不应少于表3.3.2的规定。
第3.3.3条 居室内附设的卫生间,其面积不应小于2m2,使用人数在4人及4人以上时,厕所与盥洗应分隔设置。
厕所、盥洗室内卫生设备数量 表3.3.2
注:①盥洗室不宜男女合用。
②盥洗室设置洗衣机专用位置时,应设相应的给、排水设施和单相三孔插座。
第3.3.4条 无直接自然通风的卫生间和严寒地区的厕所,必须设置自然通风道。
第3.3.5条 炎热地区应在宿舍内设淋浴设施,每个浴位服务人数不应超过20人;其它地区可根据条件设分散或集中的淋浴设施,每个浴位服务人数不宜超过30人。
第3.3.6条 宿舍内宜在主要出入口设置管理室、其面积不应小于8m2。
第3.3.7条 宿舍内设置公共活动室时,100人以下,人均面积为0.30m2;101人以上,人均面积为0.20m2。公共活动室的最小面积不宜小于30m2。
第3.3.8条 宿舍内设公用厨房时,其面积不应小于6平方米。无集中供应开水时,宿舍内应设烧水间。公用厨房和烧水间应有排烟气设施。
第3.3.9条 宿舍内设隔离室时,按100人设一个床位计算,隔离室应设专用厕所和单独出入口。
第四节 层高和净高
第3.4.1条 居室的层高在采用单层床时,不应高于2.80m;采用双层床时不应高于3.30m。
第3.4.2条 居室的净高在采用单层床时,不应低于2.50m;采用双层床时不应低于3m。
第3.4.3条 辅助用房的净高不应低于2.50m。
第五节 楼梯、电梯和出入口
第3.5.1条 宿舍安全出口数不应少于两个,但九层及九层以下,每层建筑面积不超过300m2、每层总人数不超过30人的宿舍,可设一个楼梯。
第3.5.2条 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
一、通廊式宿舍,七层至十一层应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。
二、单元式宿舍,十二层至十八层应设封闭楼梯间,十九层及十九层以上应设防烟楼梯间。七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至平屋顶。但十层以下的宿舍,在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时,则该楼梯间可不通至单层顶。
第3.5.3条 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时,应设电梯。
第3.5.4条 严寒地区宿舍的出入口应设防寒门斗,保温门或其他防寒设施。
第六节 阳 台 和 垃 圾 道
第3.6.1条 宿舍宜设阳台、平台或其它晾晒设施。
第3.6.2条 宿舍出入口上部的阳台和高层宿舍的阳台,应做有组织排水。顶层阳台应设雨罩。
第3.6.3条 四层及四层以上的宿舍,宜设垃圾管道。
第七节 门和窗
第3.7.1条 居室的窗应设吊挂窗帘的设施。卫生间、洗浴室和厕所的窗应有遮挡视线的措施。
第3.7.2条 居室和辅助用房的门洞口宽度不应小于0.90m。阳台门和居室内附设的卫生间,其门洞口宽度不应小于0.70m。设亮窗的门洞口高度不应低于2.40m,不设亮窗的不应低于2m。
第四章 建筑设备
第4.0.1条 宿舍应设给排水系统。
第4.0.2条 采暖的宿舍宜采用集中供热系统。采用火等供暖的宿舍应有出屋顶的烟道。
第4.0.3条 每居室内设电气插座不应少于两处。公共活动室、●洗室应设单相三孔插座。
第4.0.4条 宿舍内宜设公用电话。高层宿舍应预埋电话电缆管,并在每层预埋接线盒。
相关试题
- 【二级建筑师考试难度】建筑师考试二级建筑工程经济试题及答案1
- 心理咨询师考试辅导资料|考试辅导:钢结构若干问题的思考(二)
- [办公建筑设计规范建标库]办公建筑设计规范第四章 建筑设备1
- 【博物馆建筑设计规范2019】博物馆建筑设计规范第四章藏品防护1
- 建筑设计防火分区面积|建筑设计指导:建筑防火分区
- [注册结构工程师基础考试辅导]结构工程师考试辅导:底框结构的基础问题
- 博物馆建筑设计规范2019_博物馆建筑设计规范第四章藏品防护2
- 注册建筑师建筑结构|建筑师指导:房屋的建筑结构有哪些类型
- [办公建筑设计规范建标库]办公建筑设计规范第四章 建筑设备3
- [注册建筑师考试场地作图]考试大整理场地作图、试题类型与解题方法
- 详细阅读
-
[桥梁结构电算]高层结构电算结果判断的五个主要指标详细阅读
一 周期及周期比 电算有比较详细的结果,规范也有明确的判断依据。具体是第一周期的大小,第一扭转周期和平动周期的比值小于0 9(0 85),判断什么是扭转周期平动周期在周期后的比例中可以看到。以上有问题就说明结构的刚度有值得查看的地方。 二 质量参与系数(震型数) 这个要达到90%以上,至于为什...
- 详细阅读
-
注册结构工程师考试|结构工程师:考试大整理钢结构梁的弯曲失稳详细阅读
l-梁受压区横向支撑(约束)的间距,若无支撑则l为梁跨跨长。 由上式可见,me与材料屈服强度fy无关,但与l的平方成反比。无侧向支撑时,梁跨愈大,则临界弯矩愈小,即梁的承载能力就愈小。...
-
部分墙面刷漆会不会对小孩有影响|部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时的五中解决方法详细阅读
多层砌体房屋中的部分墙段抗震抗剪强度不能满足要求时,一般可以有五种办法来加强: (1)增加墙厚。抗震抗剪强度与截面大小有关,增加墙厚可以提高抗剪能力,同时,外墙可以提高保温隔热效果,有利于节能。不利的是增加墙厚会增大结构自重,加大了地震作用,同时材料上当然也会增加。所以不是一种最好的办法,只在某些...
-
注册结构工程师考试_结构工程师:考试大整理钢结构的刚度辅导详细阅读
简单结构或构件在荷载作用下的变形,可近似地表示为:来源: △=q b 式中△为结构或构件的变形,q为荷载效应,b为结构或构件的刚度 由此可见,刚度愈大,变形愈小,刚度是衡量结构或构件抵抗变形的能力。 一、杆件的刚度:杆件抵抗变形的能力 轴向刚度:杆件抵抗轴向拉伸和压缩变形的能力 弯...
- 详细阅读
-
【sbs改性沥青】改性沥青在城市道路中的施工详细阅读
沥青玛蹄脂碎石混合料是一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青玛蹄脂,填充间断级配的粗集料骨架间隙而形成的眼挤型密实结构混合料。sma改性沥青及sma路面是一种新型的路面结构,改性沥青及sma混合料冷却后非常坚硬,强度高。本文结合上海城市外环线(浦东段)环南一大道工程的施工,谈谈如何对改...
-
妇科考试重点整理_考试大整理井字梁的计算及施工图处理详细阅读
1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力 薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、井字梁与柱子采取“抗”的方...
-
【住宅和城乡建设部】建设部酝酿住宅结构调控细则详细阅读
90平方米将有统一“说法”本报讯(特约记者 柯鹏)5月底,在建设部等九部委联合发布的“十五条”宏观调控细则中,关于住房结构调整的90平方米和70%这两个数字引起了市场的极大争议。记者日前获悉,建设部关于住房结构调控的“新说法”确实正在酝酿中,并已经进入各相关部门会签阶段。据了解,文件名为建住...