板: 

1.多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时 
跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座 

支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图 

2.板中受力钢筋间距 
板厚h≤150mm 
不宜大于200mm 

板厚h>150mm 
不宜大于1.5h且不宜大于250mm 

3.简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座锚固长度 
不应小于5d 

4现浇板的受力筋与梁平行时: 

配置与梁垂直的上部构造钢筋 
间距≤200mm 

直径≥8mm 

截面面积≥1/3 

梁边算起伸入板内1/4l 

5.现浇楼板周边与梁或墙体整体浇注时: 

配置垂直板边的构造钢筋 
间距≤200mm 


直径≥8mm 


截面面积≥1/3 


梁或墙边算起伸入板内 
单向板1/5l 

双向板1/4l(短跨长度) 

6.嵌固在砌体墙体内的现浇楼板: 

配置垂直板边的构造钢筋 
间距≤200mm 

直径≥8mm 

截面面积≥1/3 

墙边算起伸入板内 
1/7l(短跨长度) 

板角部分1/4l(短跨长度) 

7.单向板的分布钢筋 
截面面积≥15%(受力钢筋)且≥0.15%(板面积) 

间距≤250mm(集中荷载较大时≤200mm) 

直径≥6mm 

8.在温度、收缩应力较大的现浇板钢筋间距宜为150~200mm 

在板未配筋表面布置温度收缩钢筋 
配筋率≥0.1% 

9.现浇板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时:板厚度≥150mm 

箍筋 
分布长度≥1.5h(板厚) 

间距≤1/3h 

直径≥6mm 

弯起钢筋 
角度30到45度, 

倾斜段应与冲切锥面现浇,交点在1/3~2/3h之间 

直径≥12mm 

每一方向≥3根 

10.卧置在地基上的基础筏板,当板厚>2m时: 

宜沿板厚度方向间距不超过1米 

设置与板面平行的构造钢筋网片 
直径≥12mm 

间距≤200mm 