建筑结构设计软件(pkpm)应用_《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(七)
【shitiku.jxxyjl.com--基础指导】
第七章 pkpm软件关于混凝土柱计算长度系数的计算(一)规范要求
⑴《混凝土结构设计规范》(gb 50010-2002)(以下简称《混凝土规范》)第 7.3.11条第2款规定:一般多层房屋梁柱为刚接的框架结构,各层柱的计算长度系数可按表7.3.11-2取用。
⑵第 7.3.11条第3款规定:当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的 75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:
l0=[l+0.15(ψu+ψl)]h (7.3.11-1)
l0=(2十0.2ψmin)h (7.3.11-2)
式中:ψu、ψl——柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值;
ψmin——比值ψu、ψl中的较小值;
h——柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。
(二)工程算例
⑴工程概况:某工程为十层框架错层结构,首层层高2m,第二层层高4.5m。其第一、二层结构平面图、结构三维轴侧图如图1所示。(图略)
(三)satwe软件的计算结果
⑴计算结果表:
--------------------------------
表1 柱1、柱2、柱3按照表7.3.11-2直接取值的计算长度系数
柱1/3.25/3.25/1.44/1.44/
柱2/1.00/3.25/1.25/1.44/
柱3/1.00/1.00/1.25/1.25/
--------------------------------
表2 柱1、柱2、柱3按公式7.3.11-1和7.3.11-2计算的计算长度系数
柱1/3.59/3.83/1.60/1.70/
柱2/1.33/3.83/1.42/1.70/
柱3/1.19/1.12/2.23/2.14/
-------------------------------
表中数据依次为:柱号/首层cx/首层cy/二层cx/二层cy/
柱1是边柱,首层无梁,二层与三根梁相连;柱2也是边柱,首层下向有一根梁,二层与三根梁相连;柱3是中柱,首层、二层均与四根梁相连。
⑵结果分析:
①表1中cx、cy的计算过程
②表2中cx、cy的计算过程
根据公式(7.3.11-1)和(7.3.11-2),
ψux=(ecic下/lc1+ecic上/lc2)/[(ecib左/lb1+ecib右/lb2)×2]
对于底层柱,由于柱底没有梁,所以程序自动取ψlx=0.1。
(四)注意事项
⑴采用公式(7.3.11-1)和(7.3.11-2)计算柱的计算长度系数时,程序采用以下原则计算梁、柱构件的刚度:
①没有按规范要求判断水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上这个条件;
②对于混凝土梁,程序采用架的刚度放大系数值恒为2.0;对于钢梁,则采用设计人员输入的梁刚度放大系数;
③程序对于另一端不与柱(墙)相连的梁按远端梁铰接处理;
④当梁的两端与柱铰接时.不考虑梁的刚度;
⑤当梁的一端与柱刚接、另一端与柱铰接时.对于混凝土梁,梁的刚度折减50%,并不受有无侧限的限制;对于钢梁,有侧限时折减50%,无侧限时不折减;
⑥当柱一端铰接时.则相应端梁与柱的刚度比取0.1;
⑦斜柱(支撑)刚度不考虑在约束刚度比的计算中;
⑧单向墙托柱、柱托单向墙,面内按固端计算,刚度比取10,面外按实际情况计算;
⑨双向墙托柱、柱托双向墙,双向刚度比均取10(柱端已定义为铰接的不在此列)。
⑵斜柱(支撑)的计算长度取1.0。
⑶地下室的越层柱,程序不能自动搜索,而按层逐段计算柱的计算长度系数。
⑷所有边框柱,其计算长度系数内定为0.75。
⑸对于混凝土柱,其计算长度系数上限为2.5,钢柱的计算长度系数上限为6.0。
⑹程序只执行现浇楼盖的计算长度系数,没有执行装配式楼盖的计算长度系数。
⑺目前的satwe软件对有吊车或无吊车的排架结构的柱计算长度系数仍按框架结构实行。
⑻对于satwe软件,设计人员修改柱计算长度系数后,不要再进行“形成saiwe数据”和“数据检查”等操作,而应该直接计算,否则程序仍然按照原来的计算长度系数进行计算。
(五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件?
由于目前的satwe软件没有直接判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件的功能,因此需要设计人员自己进行判断,具体判断过程我们可以遵循以下步骤:
⑴在新版的 satwe软件中首先按照不执行《混凝土规范》7.3.11-3条的方法进行计算,从而得到所有荷载产生的总弯矩设计值;
⑵点取satwe软件“总信息”中“恒活载计算信息”里的“不计算恒活载”选项,然后进行计算,从而得到水平荷载产生的弯矩设计值;
⑶将头两步计算得到的弯矩设计值相比看是否满足《混凝土规范》7.3.11-3条中的条件;
⑷在选择弯矩设计值时要注意尽量选择同一工况荷载作用下的内力值。
相关试题
- 建筑结构设计软件(pkpm)应用|《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(六)
- 【建筑结构设计软件(pkpm)应用】《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(四)
- 【建筑结构设计软件(pkpm)应用】《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(一)
- [建筑结构设计软件(pkpm)应用]《PKPM软件在应用中的问题解析》目录
- 建筑结构设计软件(pkpm)应用_《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十二)
- 建筑结构设计软件(pkpm)应用|《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十六)
- 建筑结构设计软件(pkpm)应用_《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(八)
- 【一级结构工程师基础考试过一门】结构工程师一级基础指导:基础考试手册(七)
- 配位化合物化学实验报告|普通化学辅导:配位化合物常见问题
- 一级结构工程师基础考试过一门|结构工程师一级基础指导:基础考试手册(八)
-
【建筑结构设计软件(pkpm)应用】《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(四)详细阅读
第四章 多塔结构的计算 (一)带变形缝结构的计算 ⑴带变形缝结构的特点: ①通过变形缝将结构分成几块独立的结构。 ②若忽略基础变形的影响,各单元之间完全独立。 ③缝隙面不是迎风面。 ⑵计算方法: ①整体计算的注意事项: a)在satwe软件中将结构定义为多塔结构; b)所给振型数要足够多,以保证有效...
-
【建筑结构设计软件(pkpm)应用】《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(一)详细阅读
第一章 砖混底框的设计 (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” ⑴由于墙梁的反拱作用,使得一部分荷载直接传给了竖向构件,从而使墙梁的荷载降低。 ⑵若选择此项,则程序对所有的托墙梁均折减,而不判断该梁是否为墙梁。 (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” ⑴若选择此项,则则程序自动判断托墙梁是否为...
-
[建筑结构设计软件(pkpm)应用]《PKPM软件在应用中的问题解析》目录详细阅读
目录 第一章:砖混底框的设计 (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” (三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用” (四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入 (五)砖混底框结构风荷载的计算 (六)砖混底框不计算地震力时该如何设计? (七)砖混底框...
-
建筑结构设计软件(pkpm)应用_《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十二)详细阅读
第十二章 斜屋面结构的计算 (一)斜屋面的建模 ⑴通过设置“梁两端标高”或者“改上节点高”等方式形成屋面斜板。 ⑵在pmcad建模时,屋面斜梁不能直接落在下层柱的柱项,斜梁下应输入100mm高的短柱(如图1所示,图略)。短柱通常只传递荷载和内力,而没有设计意义。 ⑶当采用tat和satwe软件计算时...
-
建筑结构设计软件(pkpm)应用|《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十六)详细阅读
第十六章 jccad软件应用中的主要问题 (一)地质资料的输入 ⑴±0相对于绝对标高是什么意思? ±0相对于绝对标高指大地坐标,设计人员只要根据地质勘探报告给出的大地坐标直接输入即可。 ⑵孔点标高怎么输? 与上±0相对于绝对标高一样,可直接输入大地坐标,程序会根据设计人员输入的坐标值自动判断孔口高度...
-
建筑结构设计软件(pkpm)应用_《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(八)详细阅读
第八章 梁上架柱结构的荷载导算 (一)工程概况 某工程为梁抬柱结构,共 30层,含 4层地下室,地震设防烈度为 8度,地震基本加速度为0 2g,如图1(a)所示,第四层的节书点1处为梁1和梁2的交点,该节点抬了一根1200×1200的劲性混凝土柱1,该结构的第四层和第五层干面图如图1所示(图略)。...
- 详细阅读
-
配位化合物化学实验报告|普通化学辅导:配位化合物常见问题详细阅读
1 请问晶体场稳定化能的实际意义是什么?它在晶体场理论中有什么作用? 答:晶体场稳定化能是指体系(d1-d9)在不同静电场中由于能级分裂所获得的稳定化能量或能量下降值。它可以简单直观地帮助我们了解d轨道的相互能量关系和电子在其中的排布情况。由于分裂能可以从光谱数据得到,因此可以进一步得到cfse。...
- 详细阅读
- 详细阅读