一、高层建筑:

(一)防烟:(保证空气压力大于走道和房间,烟气不能侵入)

对象:所有高层建筑

部位:防烟楼梯间、前室、封闭避难层

1、  机械正压送风防烟:> 50m一类公建;> 100m住宅

2、  防烟楼梯间及其前室均不能自然防烟时,防烟楼梯间应独立机械正压送风防烟,前室不送风。

3、  自然排烟:需满足开窗面积要求

防烟楼梯间  2m /5层

前室        > 2m

合用前室    > 3m

(二)排烟:

对象:一类建筑,> 32m二类建筑

部位:≥20m走道、房间、中庭、地下室

1、  走道:≤60m,开窗面积≥2%自然排烟

> 60m   机械排烟

2、中庭:净高 <12m,开窗面积≥5%中庭地面积  自然排烟

净高 >12m   机械排烟

2、  房间:>100m,经常有人停留且可燃物较多的房间:开窗≥2%    自然排烟

无窗、固定窗  机械排烟

3、  地下室:

总面积>200m ,或一个房间>50m ,经常有人停留且可燃物较多:机械排烟+正压送风(送风量≥排烟量的50%)

(三)其他:

排烟防火阀:280℃自动关闭

排烟风机:280℃时能连续工作30min

机械加压送风口:风速≤7m/s

排烟口:风速≤10m/s

机械加压送风机余压:防烟楼梯间40pa~50pa

 前室、封闭避难层25pa~30pa

二、多层建筑:歌舞娱乐放映游艺场所

1、  应设置在首层、二层、三层靠外墙部位;当设置在其他层时,应设防、排烟措施。

2、  其中应机械排烟的:

地下房间;

地上固定窗、无窗房间

>20m无自然排烟的疏散内走道

>40m的疏散内走道