[建设工程技术与计量 安装]造价师建设工程技术与计量(安装)第12讲

安装指导 2021-10-02 网络整理 可可

【shitiku.jxxyjl.com--安装指导】

第十二讲 热水供应及燃气管道安装工程

一、内容提要

这节课主要介绍第四章第三节建筑热水供应系统安装工程和第四节燃气管道安装工程。

二、重点、难点

建筑热水供应系统的主要设备组成、特点、应用范围、安装规范、燃气管道工程的安装施工方法。

三、内容讲解

大纲要求

1、了解所选考专业组系统及其主要设备组成。
2、熟悉所选考专业组系统的安装及调试工艺和相关规范的基本内容。

第三节 建筑热水供应系统安装工程

建筑热水供应系统中有三个组成部分:加热冷水设施、输配水设施和安全控制设施。
一、热水供应系统及方式
按供应范围建筑热水供应系统分为区域热水供应、集中热水供应和局部热水供应。
(一)室内热水供应方式
根据热水供应系统各个组成部分划分有多种形式:
(1)按加热冷水和贮存方式可分为:非燃煤热水器(炉)直接加热方式;汽水混合直接加热方式;容积式水加热器间接加热方式及组合式热水加热方式等。
(2)按不同的输配管网敷设方式可分为:上配下回同程或异程全循环热水供应方式;下配上回或下回同异程,异程机械循环方式;立管配对结环组合热水供应方式;立管分区组合热水供应方式等。
(二)热水供应系统分类及选择
1、过程供应系统分类
热水供应系统由热源、加热设备及管道组成。
2、系统的选择
热水供应系统的选择,应根据使
二、热水供应系统的安装
(一)热水供应系统分类、热源及加热设备
1、制备热水的热源
一般说如果条件具备应优先采用余热,废热、地热、太阳能等热源。采用城市热网供热制备热水,首选是全年性供热网,面对季节性冬季供热网,则应进一步作技术经济分析比较,确定取舍。电热制备热水在具有丰富电力资源的地区适用。对上述各种热源都不具备条件或技术经济不合理时,再选用家用燃油,燃气热水锅炉制备热水。
2、小型制备热水设备
(l)电能热水器。
(2)太阳能热水器。
(3)燃气热水器。要求用热水及时、快速,用热水量不大时,宜选用直流快速式热水器,如用热水量大,且对温度要求变化不大时,则宜选用容积式燃气热水器。
3、热水锅炉加热
采用锅炉直接加热热水,设备、管道简单,热效率较高,适用于用水较均匀,耗热量不大的单层或多层建筑。
4、汽水混合加热
汽水混合加热包括多孔管直接加热和蒸汽喷射器加热,亦属于直接加热方式。蒸汽喷射器加热可用于对噪音要求较高的旅馆、医院、学校、办公楼等建筑。
5、容积式加热器
适用于耗热量较大,要求供水温度较稳定,噪声低的场合。
6、快速加热器加热
适用于用水量较大且均匀的情况。此种装置也属于间接加热方式。
7、水箱盘管加热
适用于耗热量较大,且有条件设置高位加热水箱的场所。
(二)热水贮水箱
当热水供应系统的供水与用水情况不一致时,一般采用设置热水贮水箱来调节加热设备供水与用水之间的不平衡。热水贮水箱有开式和闭式两种,开式水箱即高位水箱;闭式水箱设在系统的下部,称为低位水箱。在设有高位热水箱的系统中,应设置冷水补给水箱。当热水供应系统采用低位水箱时,加热器或热水贮水器上应设置膨胀管,膨胀管通至冷水箱上部。
(三)采暖系统入口装置安装
室内采暖系统与室外供热管网相连接处的阀门、仪表和减压装置等统称为采暖系统入口装置。
1、热水采暖系统入口装置
根据室外供热管网的供水参数和用户的用水参数不同,热水采暖系统入口装置一般有三种形式,即设调压截止阀的热水采暖系统入口装置、设调压板的热水采暖系统入口装置和设混水器的入口装置。其作用是用来接通(或切断)热媒,以及减压、观测热媒的参数。
带调压板的热水采暖系统入口装置主要由调压板、除污器、压力表、温度计、截止阀等组成。调压板为铝合金或不锈钢制成,用来调整供水压力,起减压作用。

2、蒸汽采暖系统入口装置
蒸汽采暖系统入口装置可分为以下几种形式:
(1)低压蒸汽直接供汽系统入口装置。外网为低压蒸汽,其所供压力与室内所需的低压蒸汽压力相同。此系统应在供汽干管上设置截止间和压力表。
(2)设两个截止阀的减压供汽系统入口装置。
(3)设减压阀的减压供气系统入口装置。在供气干管上设置减压阀,安全阀和压力表。
(4)设汽水分离器和减压阀的供气系统入口装置,此装置适用于汽质要求高的系统。
(四)散热器安装
l、散热器的种类
(1)柱型散热器。柱型散热器通常由灰口铸铁铸成而成。常用的柱型散热器有二柱、四柱、五柱三种。柱型散热器的优点为式样美观、表面不易积灰,易清扫,缺点为强度低、承压能力差,组对费时费工,造价较高,多用于民用及公共建筑。
(2)长翼型散热器。长翼型散热器由灰口铸铁铸造而成。根据翼片多少分为大 60和小 60两种。
(3)钢串片式散热器。
(4)平板式散热器。
(5)光管式散热器。占地空间大,不美观,常用于灰尘多的车间。
2、散热器组的安装
散热器通常安装在室内外墙的窗台下,走廊和楼梯间等处。安装时一般先栽托架(钩),然后将散热器组挂在托架上。散热器组安装时先刷底漆和银粉漆各两遍。
(五)热水供应系统管道及附件安装
1、管材管件及选用
热水管网均应采用耐压管材及管件,一般可采用热浸镀锌管和钢塑管、铝塑管、聚丁烯管(pb管)、聚丙烯管(pp管)、交联聚乙烯管(pex管)等。对宾馆、高级公寓和办公楼等宜采用钢管和铜管件。
2、热水供应系统的附件
(1)流量调节、汇集分配、泄压和计量。热水供应系统和给水系统相同,采用阀类进行流量调节和控制。
流量汇集、分配是指在热交换站内汇集、分配热介质,以供应几个室内热水供应系统而设的集水器、分水器、分汽缸。
热水供应系统泄压是为防止系统发生超压事故,其技术措施一般是采用安全阀。如热媒为小于等于90℃低温软化热水,则其闭式水加热器上应装安全阀,热媒为大于90℃高温软化热水或蒸汽时,其水加热设备除应设置安全阀外还应装设膨胀罐或膨胀管。注意不得在安全阀与设备之间装设取水管、引气管或阀门。
系统热水总量的计量水表应装设在水加热器的冷水进水干管上;用于计量分户用水或个别供水点用水量的水表,一般布置在配水支管上。
(2)水管道受热伸长及其补偿。钢管热伸长量△l可按下式计算:
△l=0.012(t2—t1)l
补偿管道热伸长技术措施有两种,即自然伸长补偿和伸缩器的补偿。
(3)排气和泄水装置。
(4)热水温度、压力观测和水温自动调节。