建筑结构设计软件(pkpm)应用|《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(二)
【shitiku.jxxyjl.com--基础指导】
第二章 剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算与选择(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用
⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
⑵计算公式:ki=vi/δui
⑶应用范围:
①可用于执行《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条规定的工程刚度比计算。
②可用于判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端。
(二)剪切刚度的理解与应用
⑴规范要求:
①《高规》第e.0.1条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2。计算公式见《高规》151页。
②《抗震规范》第6.1.14条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2。其侧向刚度的计算方法按照条文说明可以采用剪切刚度。计算公式见《抗震规范》253页。
⑵satwe软件所提供的计算方法为《抗震规范》提供的方法。
⑶应用范围:可用于执行《高规》第e.0.1条和《抗震规范》第6.1.14条规定的工程的刚度比的计算。
(三)剪弯刚度的理解与应用
⑴规范要求:
①《高规》第e.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图e所示的计算模型按公式(e.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3。计算公式见《高规》151页。
②《高规》第e.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%。
⑵satwe软件所采用的计算方法:高位侧移刚度的简化计算
⑶应用范围:可用于执行《高规》第e.0.2条规定的工程的刚度比的计算。
(四)《上海规程》对刚度比的规定
《上海规程》中关于刚度比的适用范围与国家规范的主要不同之处在于:
⑴《上海规程》第6.1.19条规定:地下室作为上部结构的嵌固端时,地下室的楼层侧向刚度不宜小于上部楼层刚度的1.5倍。
⑵《上海规程》已将三种刚度比统一为采用剪切刚度比计算。
(五)工程算例:
⑴工程概况:某工程为框支剪力墙结构,共27层(包括二层地下室),第六层为框支转换层。结构三维轴测图、第六层及第七层平面图如图1所示(图略)。该工程的地震设防烈度为8度,设计基本加速度为0.3g。
⑵1~13层x向刚度比的计算结果:
由于列表困难,下面每行数字的意义如下:以“/”分开三种刚度的计算方法,第一段为地震剪力与地震层间位移比的算法,第二段为剪切刚度,第三段为剪弯刚度。具体数据依次为:层号,rjx,ratx1,薄弱层/rjx,ratx1,薄弱层/rjx,ratx1,薄弱层。
其中rjx是结构总体坐标系中塔的侧移刚度(应乘以10的7次方);ratx1为本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均刚度80%的比值中的较小者。具体数据如下:
1,7.8225,2.3367,否/13.204,1.6408,否/11.694,1.9251,否
2,4.7283,3.9602,否/11.444,1.5127,否/8.6776,1.6336,否
3,1.7251,1.6527,否/9.0995,1.2496,否/6.0967,1.2598,否
4,1.3407,1.2595,否/9.6348,1.0726,否/6.9007,1.1557,否
5,1.2304,1.2556,否/9.6348,0.9018,是/6.9221,0.9716,是
6,1.3433,1.3534,否/8.0373,0.6439,是/4.3251,0.4951,是
7,1.4179,2.2177,否/16.014,1.3146,否/11.145,1.3066,否
8,0.9138,1.9275,否/16.014,1.3542,否/11.247。1.3559,否
9,0.6770,1.7992,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否
10,0.5375,1.7193,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否
11,0.4466,1.6676,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否
12,0.3812,1.6107,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否
13,0.3310,1.5464,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否
注1:satwe软件在进行“地震剪力与地震层间位移比”的计算时“地下室信息”中的“回填土对地下室约束相对刚度比”里的值填“0”;
注2:在satwe软件中没有单独定义薄弱层层数及相应的层号;
注3:本算例主要用于说明三种刚度比在satwe软件中的实现过程,对结构方案的合理性不做讨论。
⑶计算结果分析
①按不同方法计算刚度比,其薄弱层的判断结果不同。
②设计人员在satwe软件的“调整信息”中应指定转换层第六层薄弱层层号。指定薄弱层层号并不影响程序对其它薄弱层的自动判断。
③当转换层设置在3层及3层以上时,《高规》还规定其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%。这一项satwe软件并没有直接输出结果,需要设计人员根据程序输出的每层刚度单独计算。例如本工程计算结果如下:
1.3433×107/(1.4179×107)=94.74%>60%
满足规范要求。
④地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端的判断:
a)采用地震剪力与地震层间位移比
=4.7283×107/(1.7251×107)=2.74>2
地下室顶板能够作为上部结构的嵌固端
b)采用剪切刚度比
=11.444×107/(9.0995×107)=1.25<2
地下室顶板不能够作为上部结构的嵌固端
⑤satwe软件计算剪弯刚度时,h1的取值范围包括地下室的高度,h2则取等于小于h1的高度。这对于希望h1的值取自0.00以上的设计人员来说,或者将地下室去掉,重新计算剪弯刚度,或者根据程序输出的剪弯刚度,人工计算刚度比。以本工程为例,h1从0.00算起,采用刚度串模型,计算结果如下:
转换层所在层号为6层(含地下室),转换层下部起止层号为3~6,h1=21.9m,转换层上部起止层号为7~13,h2=21.0m。
k1=[1/(1/6.0967+1/6.9007+1/6.9221+1/4.3251)]×107=1.4607×107
k2=[1/(1/11.145+1/11.247+1/10.369)×107=1.5132×107
δ1=1/k1 ; δ2=1/k2
则剪弯刚度比γe=(δ1×h2)/(δ2×h1)=0.9933
(六)关于三种刚度比性质的探讨
⑴地震剪力与地震层间位移比:是一种与外力有关的计算方法。规范中规定的δui不仅包括了地震力产生的位移,还包括了用于该楼层的倾覆力矩mi产生的位移和由于下一层的楼层转动而引起的本层刚体转动位移。
⑵剪切刚度:其计算方法主要是剪切面积与相应层高的比,其大小跟结构竖向构件的剪切面积和层高密切相关。但剪切刚度没有考虑带支撑的结构体系和剪力墙洞口高度变化时所产生的影响。
⑶剪弯刚度:实际上就是单位力作用下的层间位移角,其刚度比也就是层间位移角之比。它能同时考虑剪切变形和弯曲变形的影响,但没有考虑上下层对本层的约束。
三种刚度的性质完全不同,它们之间并没有什么必然的联系,也正因为如此,规范赋予了它们不同的适用范围。
相关试题
- 一级注册结构工程师基础考试真题_一级注册结构工程师基础考试复习题集(十一)
- 一级结构工程师基础考试过一门_结构工程师一级基础指导:基础考试手册(四)
- 多层砖房抗震构造图集_多层砖房抗震设计中存在的主要问题和处理办法(三)
- 《砌体结构设计规范》gb50003-2011|《砌体结构设计规范》GB50003-2001勘误
- 注册结构工程师一级基础考试|注册结构工程师一级基础
- 【注册结构工程师和结构工程师的区别】结构工程师:结构工程师普通化学考试大纲(二)
- 化学热力学初步答案|普通化学:化学热力学初步和化学平衡练习题
- [建筑结构设计软件(pkpm)应用]《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(九)
- 【普通化学水溶液化学】普通化学辅导:普通化学实验常见问题
- 【一级结构工程师基础考试过一门】结构工程师一级基础指导:基础考试手册(五)
-
【建筑结构设计软件(pkpm)应用】《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(四)详细阅读
第四章 多塔结构的计算 (一)带变形缝结构的计算 ⑴带变形缝结构的特点: ①通过变形缝将结构分成几块独立的结构。 ②若忽略基础变形的影响,各单元之间完全独立。 ③缝隙面不是迎风面。 ⑵计算方法: ①整体计算的注意事项: a)在satwe软件中将结构定义为多塔结构; b)所给振型数要足够多,以保证有效...
-
【建筑结构设计软件(pkpm)应用】《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(一)详细阅读
第一章 砖混底框的设计 (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” ⑴由于墙梁的反拱作用,使得一部分荷载直接传给了竖向构件,从而使墙梁的荷载降低。 ⑵若选择此项,则程序对所有的托墙梁均折减,而不判断该梁是否为墙梁。 (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” ⑴若选择此项,则则程序自动判断托墙梁是否为...
-
[建筑结构设计软件(pkpm)应用]《PKPM软件在应用中的问题解析》目录详细阅读
目录 第一章:砖混底框的设计 (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” (三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用” (四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入 (五)砖混底框结构风荷载的计算 (六)砖混底框不计算地震力时该如何设计? (七)砖混底框...
-
建筑结构设计软件(pkpm)应用_《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十二)详细阅读
第十二章 斜屋面结构的计算 (一)斜屋面的建模 ⑴通过设置“梁两端标高”或者“改上节点高”等方式形成屋面斜板。 ⑵在pmcad建模时,屋面斜梁不能直接落在下层柱的柱项,斜梁下应输入100mm高的短柱(如图1所示,图略)。短柱通常只传递荷载和内力,而没有设计意义。 ⑶当采用tat和satwe软件计算时...
-
建筑结构设计软件(pkpm)应用|《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(十六)详细阅读
第十六章 jccad软件应用中的主要问题 (一)地质资料的输入 ⑴±0相对于绝对标高是什么意思? ±0相对于绝对标高指大地坐标,设计人员只要根据地质勘探报告给出的大地坐标直接输入即可。 ⑵孔点标高怎么输? 与上±0相对于绝对标高一样,可直接输入大地坐标,程序会根据设计人员输入的坐标值自动判断孔口高度...
-
建筑结构设计软件(pkpm)应用_《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义(八)详细阅读
第八章 梁上架柱结构的荷载导算 (一)工程概况 某工程为梁抬柱结构,共 30层,含 4层地下室,地震设防烈度为 8度,地震基本加速度为0 2g,如图1(a)所示,第四层的节书点1处为梁1和梁2的交点,该节点抬了一根1200×1200的劲性混凝土柱1,该结构的第四层和第五层干面图如图1所示(图略)。...
- 详细阅读
-
配位化合物化学实验报告|普通化学辅导:配位化合物常见问题详细阅读
1 请问晶体场稳定化能的实际意义是什么?它在晶体场理论中有什么作用? 答:晶体场稳定化能是指体系(d1-d9)在不同静电场中由于能级分裂所获得的稳定化能量或能量下降值。它可以简单直观地帮助我们了解d轨道的相互能量关系和电子在其中的排布情况。由于分裂能可以从光谱数据得到,因此可以进一步得到cfse。...
- 详细阅读
- 详细阅读