第8.7.4条 *下列部位应设置水喷雾灭火系统: 

一、单台容量在40mw及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器、单台容量在90mw及以上可燃油油浸电厂电力变压器或单台容量在125mw及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器; 

二、飞机发动机试车台的试车部位。 

第8.7.5条* 下列部位应设置气体灭火系统: 

一、省级或超过100万人口城市广播电视发射塔楼内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(ups)室; 

二、国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 

三、二万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局程控交换机房、控制室和信令转接点室; 

四、中央及省级治安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心的通信机房和控制室; 

五、主机房的建筑面积不小于140m2的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库; 

六、其他特殊重要设备室。 

第8.7.5a条*下列部位应设置二氧化碳等气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统; 

一、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库; 

二、中央和省级的档案馆中的珍藏库和非纸质档案库; 

三、大、中型博物馆中的珍品库房; 

四、一级纸绢质文物的阵列室; 

五、中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m2的音像制品库房。 

第8.7.6条 下列部位宜设蒸汽灭火系统; 

一、使用蒸汽的甲、乙类厂房和操作温度等于或超过本身自燃点的丙类液体厂房; 

二、单台锅炉蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉房; 

三、火柴厂的火柴生产联合机部位; 

四、有条件并适用蒸汽灭火系统设置的场所。 

第8.7.7条 *建筑灭火器配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。 