第六节 室内消防给水管道、室内消火栓和室内消防水箱第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 l/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
二、超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水,
三、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 l/s计算。
五、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。高层工业建筑室内消防给水管道上阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条,超过三条竖管时,可关闭两条。阀门应经常开启,并应有明显的启闭标志。
八、室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置。
第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:
一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
四、消防电梯前室应设室内消火栓;
五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;
六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;
七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;
八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 l/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 l/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
- 详细阅读
-
框架结构建筑设计说明_建筑设计指导:框架结构设计的过程和要点4详细阅读
5 楼梯详图: (1)应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头,尤其是建筑入口处。 (2)梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤 (3)两倍的梯段高度加梯段长度约等于600 幼儿园楼梯踏步宜120高。 (4)楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内la,折梁还应加...
-
【注册建筑师建筑结构】注册建筑师近代建筑史复习大纲(十三)详细阅读
第二节 木构架形式 ——剖面 一、抬梁式和穿斗式构架 二、斗拱 三、雀替(绰幕枋) 四、对木构架的评析 一、抬梁式构架和穿斗式构架 (一)、两种构架的不同特点 1 抬梁式:梁柱结构体系 梁是受弯构件 用材较大 空间可做得大 空间相对灵活 2 穿斗式 檩柱结构体系 以小材代替了大材...
-
建筑设计的设计原则|建筑设计指导:居住区设计原则详细阅读
居住区的规划布局,应综合考虑路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系,构成一个完善的、相对独立的有机整体,并应遵循下列原则: 1.方便居民生活,有利组织管理; 2.组织与居住人口规模相对应的公共活动中心,方便经营、使用和社会化服务; 3.合理组织人流、车流,有利...
-
建筑设计指导丛书_建筑设计指导:内天井式住宅详细阅读
是在单元内部设置天井,利用天井解决各类用房的通风和采光问题。内天井的井壁实际上是内向的外墙。内天井式住宅由于增设天井使得栋深加大,面宽减少,可收到节约土地的效益。内天井式住宅依据天井面积大小可分大天井和小天井式两种。 1.小天井的面积最好大于7平方米,天井尺寸应大于2.7米×2.7米,这样可解决...
- 详细阅读
-
【注册建筑师建筑结构】注册建筑师近代建筑史复习大纲(一)详细阅读
一. 近代建筑现象 1.复古主义 古典复兴 希腊复兴 柏林宫廷剧院,柏林勃兰登堡门罗马复兴 雄狮凯旋门,巴黎万神庙,美国国会大厦浪漫主义 哥特复兴 英国国会大厦(国家浪漫主义)曼切斯特市政厅折衷主义 巴黎歌剧院哥伦比亚博览会——折衷主义建筑的大检阅,使新建筑思潮受到打击。 贡献:说明现代建筑使 十分...
-
【在公共建筑设计中】建筑设计指导:使用面积系数详细阅读
使用面积系数一般作为住宅建筑设计的一项技术经济指标,它等于总套内使用面积(平方米)被总建筑面积(平方米)除,再乘以百分之百,用百分数表示。使用面积系数愈大,标志建筑的公共交通及结构面积越小,也就说明建筑的使用面积大,建筑 的经济性好。由于建筑的类型不同,建筑方案、建筑层数不同,其使用面积系数...
-
[一级注册建筑师作图题cad]一级注册建筑师学习CAD使用心得连载之二详细阅读
autocad使用心得连载之二--图层的设置上次,我们探讨了autocad软件使用的三个最基本的原则,“清晰”、“准确”、“高效”。可能大家觉得有点虚,从这一次开始,我们就开始来实战了。接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,...
-
建筑内部装修设计防火规范|低层建筑防火规范应记部分(二)详细阅读
第8 3 3条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 l s。 第8 3 4条 消防水池应符合下列要求: 一、消防水池的容量应满足在...