第六节 室内消防给水管道、室内消火栓和室内消防水箱 

第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求: 

一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 l/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。 

二、超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水, 

三、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。 

四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 l/s计算。 

五、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。高层工业建筑室内消防给水管道上阀门的布置,应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条,超过三条竖管时,可关闭两条。阀门应经常开启,并应有明显的启闭标志。 

八、室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网,宜分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置。 

第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求: 

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓; 

二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱; 

三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施; 

四、消防电梯前室应设室内消火栓; 

五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; 

六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; 

七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。 

同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m; 

八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓; 

九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。 

第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求: 

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; 

二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 l/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 l/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3; 

四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。 

本文来源:https://shitiku.jxxyjl.com/yijizhidao/57289.html

  • 建筑设计房间使用面积|建筑设计指导:住宅使用面积

    住宅房间实际能使用的面积,不包括墙、柱等结构构造和保温层的面积。住宅套内使用面积等于套内各功能空间使用面积之和;各功能空间使用面积等于各功能使用空间墙体内表面所围合的水平投影面积之和。套内使用面积计算,应符合下列规定:1.套内使用面积包括卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间、餐厅、过厅、过道、前室、...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • [注册建筑师考试改革]注册建筑师考试复习资料:建筑经济、施工与设计业务管理3

    1 按使用材料和装饰效果可分为一般抹灰和装饰抹灰 2 一般抹灰按使用材料的分为石灰沙浆、水泥砂浆和混合砂浆 3 一般抹灰按使用要求、质量标准可分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰 4 装饰抹灰可分为水刷石、水磨石、干粘石、斩假石、假面砖、仿...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • 【妇科考试重点整理】考试大整理中国古建史复习总结(园林建筑)

    与自然的关系 与人的关系 造园主旨 建筑的角色 游线组织 植物的处理 人的感受 第一节 园林的产生与发展 (利用自然--模拟自然--写仿自然--抽象自然) 1 从利用自然到人造假山 (囿台→巡猎→自然 ) ·先秦时期,帝王贵族狩猎苑囿。“囿”——蓄养野兽供打猎的场所,台——高台,摹...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • 场地作图考试时间_场地作图试题类型与解题方法(2)

    第二章 地形设计 类型一 道路等高线 解题方法: 1。掌握利用坡度和相似三角形原理求解不同点标高; 2。正确计算控制点(如变坡点)标高; 3。注意道路,人行道和路肩等高线向后倾斜方向不一致; 4。掌握刚性路面和柔性路面等高线的不同表示方法。 类型二 边坡等高线 解题方法: 1。判断填方和挖方的...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • [汽车库停车场建筑设计规范]建筑设计指导:地下汽车库基地选址原则

    1.应符合城市总体规划和道路交通规划的要求,与城市结构和路网结构相适应。   2.保证合理的服务半径。公共汽车库宜小于500米,专用汽车库宜小于300米。   3.所选位置应使其充满度有一定保证,三级应不小于70%,二级应不小于85%,周转率不应小于8次/日。   4.应符合城市环境保护的要求,地下...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • 建筑设计公共建筑设计|建筑设计指导:建筑设计基础知识二

    设计周期 根据有关设计深度和设计质量标准所规定的各项基本要求完成设计文件所需要的时间称为设计周期。设计周期是工程项目建设总周期的一部分。根据有关建筑工程设计法规、基本建设程序及有关规定和建筑工程设计文件深度的规定制定设计周期定额。设计周期定额考虑了各项设计任务一般需要投入的力量。对于技术上复杂而又缺...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • 全国一级注册建筑师资格考试大纲(2021年版)_全国一级注册建筑师资格考试大纲

    一、设计前期与场地设计(知识题)   1 1 场地选择能根据项目建议书,了解规划及市政部门的要求。收集和分析必须的设计基础资料,从技术、经济、社会、文化、环境保护等各方面对场地开发作出比较和评价。1 2建筑策划能根据项目建议书及设计基础资料,提出项目构成及总体构想,包括:项目构成、空间关系、使用...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • [二级建筑师考试辅导用书]注册建筑师考试辅导:住宅设计规范

    3.7.2 阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0 11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3 低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住 宅的阳台栏杆净高不应低于1. 10m。 4。1.3 楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.17...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • 场地作图考试时间_场地作图试题类型与解题方法(1)

    第一章 场地分析 类型一 平地可建建筑范围解题方法:1。基地与道路相连时分清道路红线,据后退红线找到建筑控制线;2。沿地界四周线,满足不同退界要求;3。基地内有河流小溪,满足退蓝线要求;4。基地内有古建名木,满足保护距离要求;5。拟建建筑与现有建筑之间,满足日照间距要求;6。拟建建筑与现有建筑之间...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读
  • [中国古代建筑发展概况总结]中国古代建筑发展概况

    第一节 原始社会建筑 第二节 奴隶社会建筑 第三节 封建社会前期建筑 第四节 封建社会中期建筑 第五节 封建社会晚期建筑 第一节 原始社会建筑(六、七千年前——公元前21世纪) 一 旧石器时期的建筑 1 文化背景:上古传说 有巢氏 、燧人氏 、伏羲氏 、神农氏 “...

    发布于:2026-05-08

    详细阅读

Copyright @ 2011- 考试题库网 All Rights Reserved. 版权所有

免责声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

 站长统计